APS Smart 1500 SMT1500I - Wymiana akumulatorów, konieczność kalibracji

e2e4 09 Maj 2017 12:46 2163 2
  • #1 09 Maj 2017 12:46
    e2e4
    Poziom 18  

    Dzień dobry.
    Panie i Panowie prosze o wsparcie, wiedzą się podzielenie APS Smart 1500 SMT1500I: czy to piąta generacja? I czy to normalne, że nie mogę się z UPS skomunikować za pomocą kabla RS232 używanego do komunikacji i kalibracji z APC Smart UPS trzeciej generacji? Czy muszę się zaopatrzyć w kabel 940-0625A dla komunikacji via RS232? Czy istnieje możliwość komunikacji dla celów diagnostycznych, kalibracji za pośrednictwem USB, za pomoca kolejnego specjalnego kabla?

    Czy UPS tytułowy wymaga kalibracji akumulatorów tak jak modele trzeciej generacji? Czy istnieje APCFix dla UPS 5 generacji? Czy wystarczy RunTimeCalibration z poziomu Powerchute? I dla upewnienia się: RBC7 to 2 x 12V/17Ah?

    Dziękuję.
    natenczas, e2e4.

    0 2
  • #2 10 Maj 2017 16:16
    rkangur
    Poziom 16  

    SMT1500 to UPS którejś tam generacji, istotniejsze jest to, że ma on nowy protokół transmisji MICROLINK - jest to rozwiązanie opracowane przez APC, jest supertajne, nie ma do tego żadnej dokumentacji więc zapomnij o kalibracji przez RS, programach typu APC Fix. Najnowsze wersje PowerChute działają z nim bez problemu. Akumulatory to 2 x 12V/17Ah. Po ich odpięciu "na gorąco" kiedy UPS jest w trybie on-line i ponownym podłączeniu UPS zapyta czy to nowe akumulatory, potwierdzając że tak jest uruchamiasz w UPS-ie procedurę ustawienia parametrów akumulatorów do wartości fabrycznych.

    0
  • #3 12 Lis 2017 19:02
    Alithebest
    Poziom 9  

    Akumulatory to 2x17Ah/12V spięte w szereg. Kalibrację najlepiej wykonać tak: naładować AKU do pełna, przy włączonym ups odpiąć wtyczkę z tyłu UPS rozłączającą akumulatory, UPS pokaże że ma uszkodzone AKU, a wtedy podpinamy z powrotem i UPS spyta czy ma nowe akumulatory, klikamy tak i ustawiamy datę.

    Następnie podpinamy obciążenie około 30% nominalnego i odłączamy prąd. Pozostawiamy do rozładowania aż całkiem się wyłączy i podpinamy prąd do pełnego naładowania. Ładowanie może być bez obciążenia. W ten sposób UPS można uznać za w pełni skalibrowany. Kabel do serii SMT jest z jednej strony zakończony RJ, a z drugiej RS więc ten stary przewód nie zadziała.
    Poprawiłem TONI_2003