UPS nie przełącza się na zasilanie sieciowe po powrocie prądu - co robić?

Darekst 27 Lip 2005 16:02 1374 11
REKLAMA
  • #1 1686278
    Darekst
    Poziom 10  
    Posty: 45
    Ocena: 1
    Czesc.
    Poszło coś z elektroniki w nim. Objawy są takie, że jak zaniknie prad załącza się na zasilanie z baterii, w przypadku jeżeli prąd powróci nie przełącza się na zasilanie z sieci tylko zasila z baterii aż do jej calkowitego wyczerpania i potem się wyłącza. żeby ruszył ponownbie trzeba go wyłączyć i włączyć ponownie. Bateria jest sprawna - dziś wymieniłem na nową i nadal lipa
  • REKLAMA
  • #2 1686418
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15334
    Pomógł: 2195
    Ocena: 3826
    ... może Byś był tak uprzejmy i napisał jaki to UPS ?
  • REKLAMA
  • #4 1686652
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15334
    Pomógł: 2195
    Ocena: 3826
    ... wymień lub spradź przekaźnik czy jest sprawny ?
  • #6 1689480
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15334
    Pomógł: 2195
    Ocena: 3826
    Ponieważ zasilacz awaryjny firmy Ever jest konstrukcji polskiej , a firma znajduje się w Polsce ( w Swarzędzu ) proponuję zwrócenie się o informację do serwisu .
  • REKLAMA
  • #8 1690025
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15334
    Pomógł: 2195
    Ocena: 3826
    masz go do akara podłączonego ? Jakie są różnice pomiędzy Wami w sprzęcie ?
  • #9 1690041
    Darekst
    Poziom 10  
    Posty: 45
    Ocena: 1
    zastanawiam sie czy przyczyną nie jest napięcie zasilające w sieci u mnie jest 235V u kolegi 220V bez obciążenia też sie tak zachowywał
  • REKLAMA
  • #10 1690065
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15334
    Pomógł: 2195
    Ocena: 3826
    odpisz na me pytania bo to co napisałeś nie może być przyczyną
  • #11 1690882
    Darekst
    Poziom 10  
    Posty: 45
    Ocena: 1
    co to jest akar zserwisu evera otrzymałem taką odp:Proszę sprawdzić poziom napięcia zasilającego, być może należy wykonać regulację progów zadziałania zasilacza.

    Pozdrawiam Piotr Polak

    i niewiem gdzie tego regulatora szukać
  • #12 1692232
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15334
    Pomógł: 2195
    Ocena: 3826
    ... żeby nie było niejasności to Akar :listwy zasilająco-filtrujące :
    http://www.esc.pl/index.php?cPath=125_189&osCsid=40d8ebbb71bf44d2591aac5ec3033dbe
    http://img15.allegro.pl/show_item.php?item=58725792

    i do nich dopiero podpina się UPS-a .Pozdrawiam!

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem dotyczy zasilacza awaryjnego UPS marki Ever, model MP 300 DPC, który po zaniku napięcia przełącza się na zasilanie z baterii, lecz po powrocie napięcia sieciowego nie wraca automatycznie do zasilania z sieci, tylko nadal korzysta z baterii aż do jej całkowitego rozładowania i wyłączenia urządzenia. Po wyczerpaniu baterii UPS wymaga ręcznego wyłączenia i ponownego włączenia. Bateria została wymieniona na nową, co nie rozwiązało problemu. Sprawdzono przekaźnik odpowiedzialny za przełączanie, który jest sprawny. Sugerowano kontakt z serwisem producenta, ponieważ UPS jest konstrukcją polską, a producent ma siedzibę w Polsce (Swarzędz). Wskazano również na możliwość regulacji progów zadziałania zasilacza, co może wymagać sprawdzenia poziomu napięcia zasilającego i ewentualnej regulacji. Wyjaśniono, że "akar" to listwa zasilająco-filtrująca, do której podłącza się UPS. Wskazano, że różnice w napięciu sieciowym (235V u użytkownika vs. 220V u kolegi) nie powinny powodować opisywanego problemu.