Kabel do przyłączenia działki letniskowej. Prośba o poradę.

Yahoou77 21 Maj 2017 22:25 1524 15
  • #1 16488934
    Yahoou77
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 55
    Witam.
    Jestem zmuszony pociągnąć zasilanie do domku letniskowego na działce rekreacyjnej i proszę o poradę odnośnie typu przewodu, który powinienem zastosować.
    Odległość od tablicy rozdzielczej dawcy do licznika w moim domku letniskowym to około 80-90 m. Kabel będzie na odcinku 30m wkopany w ziemię na głębokość około 50cm a na pozostałym odcinku chwilowo będzie leżał na ziemi (będzie zabezpieczony przed dziećmi, zwierzętami itp, ale nie przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, wilgoć ).
    Pobór prądu w domku letniskowym będzie raczej nie większy niż 2,5kW : od czasu do czasu jakiś czajnik (max 2kW), sprzęt grający (max 300W), oświetlenie LED (max 100W) oraz raz na kilka dni kosiarka elektryczna z silnikiem indukcyjnym o nominalnym poborze prądu 1600W. Kosiarka nie będzie używana jednocześnie z czajnikiem, ale będzie podłączona do gniazdka w domku za pomocą 30m przedłużacza na kablu miedzianym ONPD H07RNF 3x1,5 750V!

    I teraz pytanie o to jaki kabel zastosować między moim domkiem a rozdzielnią dawcy? Czy przy wymienionych założeniach wystarczy kabel miedziany YKY 3x2,5?
  • #2 16488952
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Niestety, nie wystarczy.
    Policz dopuszczalny spadek napięcia na tym odcinku, to zrozumiesz, kolego.
  • #3 16488957
    Yahoou77
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 55
    Nie jestem elektrykiem, dlatego opisałem mój problem w dziale dla początkujących i poprosiłem o poradę a nie o informację, że "niestety nie wystarczy"... Skoro potrafisz to doradz jaki kabel i o jakim przekroju żyły powinienem zastosować.
  • Pomocny post
    #4 16488969
    roxio
    Poziom 27  
    Posty: 642
    Pomógł: 108
    Ocena: 213
    Ja polecam wkopać 0,8m, a wracając do kabla YKY 3 x 10 Cu lub 3 x 16 Al (minimum na tej odległości to 6 ).
    Załączniki:
    • Dobor przewodow.pdf (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16488971
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Yahoou77 napisał:
    Nie jestem elektrykiem, dlatego opisałem mój problem w dziale dla początkujących i poprosiłem o poradę a nie o informację, że "niestety nie wystarczy"... Skoro potrafisz to doradz jaki kabel i o jakim przekroju żyły powinienem zastosować.
    Skoro tak, to elektryk wykonujący zasilanie do tego domku będzie wiedział, jaki kabel zastosować. Weźmie pod uwagę dodatkowe czynniki jak miejsce przyłączenia tego kabla, zabezpieczenie poprzedzające, wspomniany dopuszczalny spadek napięcia itd.
  • #6 16488987
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Yahoou77 napisał:
    Jestem zmuszony pociągnąć zasilanie do domku letniskowego na działce rekreacyjnej

    I bardzo dobrze. Zaproś kumatego elektryka na miejsce. Doradzi, wykona, pomierzy, wystawi protokół i niestety fakturę :D
    Jeżeli chcesz kogoś pozbawić życia i zamiast siedzieć na działce posiedzieć za kratkami to rób co chcesz.
  • #7 16489020
    Yahoou77
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 55
    To że nie jestem w stanie określić grubości przewodu na tak długim odcinku i przy takim obciążeniu, nie oznacza, że jestem całkowicie lewy i nie mam pojęcia o niczym. Ukończyłem kilkanaście lat temu wyższe studia techniczne (niestety nie związane z elektryką) i mam na tyle pojęcia, żeby nie biegać z każdą pierdołą do elektryka. Zresztą sam wykonałem w domu instalację elektryczną od a do z. Zmontowałem tablicę rozdzielczą z naprawdę porządnym zabezpieczeniem urzadzeń,użytkowników i samej instalacji i możesz mi wierzyć lub nie od kilku lat instalacja ma się świetnie i wszyscy żyją. Tyle że tu operowalem na krótkich odcinkach i miedziane kable 3x4 oraz 3x2,5 w zupełności wystarczyły ...
  • #8 16489025
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Ale na tej odległości nie wystarczą, i to z kilku powodów :
    - dopuszczalny spadek napięcia
    - maksymalna impedancja pętli zwarcia w miejscu uszkodzenia i/lub na końcu linii
    - wytrzymałość mechaniczna
    itd.
  • #9 16489039
    Yahoou77
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 55
    Dlatego, precyzyjnie opisałem warunki, obciążenie itd i radzę się fachowców elektryków... Robię to właśnie po to aby nikogo nie zabić i nie poprawiać wszystkiego za jakiś czas. Nie przesadzajmy, to co chce zrobić to nie jest jakieś mega wyzwanie...

    Dodam tylko, że instalacja po stronie domku będzie zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym 15A oraz roznicoprądowym.
  • #10 16489044
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Yahoou77 napisał:
    kable 3x4

    Kable? 3x4? To już daje wiele do myślenia dla elektryka
    Yahoou77 napisał:
    To że nie jestem w stanie określić grubości przewodu na tak długim odcinku i przy takim obciążeniu, nie oznacza, że jestem całkowicie lewy i nie mam pojęcia o niczym

    Konfrontacja marzeń z rzeczywistością bywa brutalna.

    Dodano po 5 [minuty]:

    No to podaj IPZ w miejscu przyłączenia, podaj impedancję kabla, podaj zabezpieczenie obwodu a na koniec podaj obliczenia SWZ.
  • #11 16489062
    Yahoou77
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 55
    A co jest dziwnego w zastosowaniu miedzianego kabla 3x4 do zasilenia obwodu gniazdek w kuchni, gdzie mam podlaczone: zmywarkę, lodówkę, czajnik elektryczny i piekarnik?

    Dodano po 6 [minuty]:

    opornik7 napisał:

    Dodano po 5 [minuty]:
    No to podaj IPZ w miejscu przyłączenia, podaj impedancję kabla, podaj zabezpieczenie obwodu a na koniec podaj obliczenia SWZ.


    Ty nadal nie rozumiesz..? Nie znam tych wartości i nie chce znać. Podałem jaka odległość mnie interesuje i jakie obciążenie ma bezpiecznie wytrzymać. Co chcesz udowodnić? Juz pisałem, że nie jestem elektrykiem i nie mam ambicji nim zostać. Potrzebuje jedynie prostej odpowiedzi na precyzyjnie sformułowane pytanie. Stać Cię na to czy bez faktury się nie obejdzie...?
  • #12 16489072
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7147
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    Yahoou77 napisał:
    Zresztą sam wykonałem w domu instalację elektryczną od a do z. Zmontowałem tablicę rozdzielczą z naprawdę porządnym zabezpieczeniem urzadzeń,użytkowników i samej instalacji i możesz mi wierzyć lub nie od kilku lat instalacja ma się świetnie i wszyscy żyją. Tyle że tu operowalem na krótkich odcinkach i miedziane kable 3x4 oraz 3x2,5 w zupełności wystarczyły ...

    To że instalacja działa nie znaczy że jest bezpieczna - na temat jej wykonania nic nie wiemy.
    Jeśli chodzi o wyłączniki nadmiarowoprądowe 15 A to nie spotkałem takich a wyłączniki różnicowoprądowe też posiadają oznaczenia P.S.
    Twoje precyzyjnie zadane pytanie wymaga dodatkowych informacji ( o których pisze kol.opornik) aby mogła być udzielona prosta odpowiedź
  • #13 16489077
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2858
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Dziwne jest to, że prawdopodobnie zastosowane zabezpieczenia nie zabezpieczają samych gniazdek.
  • #14 16489079
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Yahoou77 napisał:
    A co jest dziwnego w zastosowaniu miedzianego kabla 3x4 do zasilenia obwodu gniazdek w kuchni, gdzie mam podlaczone: zmywarkę, lodówkę, czajnik elektryczny i piekarnik?


    Dziwne jest to, że nie ma tak u nikogo, tylko u Ciebie. I co ciekawsze, inni też korzystają ze zmywarki, lodówki, czajnika, piekarnika i kilku jeszcze urządzeń domowych, w dodatku korzystają bezpiecznie.
    A więc jako osoba pozornie wykształcona powinieneś się wstydzić swojego dyletanctwa, a nie szczycisz się nieuctwem.
  • #15 16489113
    Yahoou77
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 55
    Szkoda, że z czasem na tym (kiedyś zacnym) forum coraz trudniej uzyskać jakaś sensowną pomoc, natomiast coraz częściej zabierają głos niedowartosciowani facho[F]cy, właściwie nie wiadomo w jakim celu. Chyba tylko po to, aby zaoferować swoje płatne usługi...

    roxio napisał:
    Ja polecam wkopać 0,8m, a wracając do kabla YKY 3 x 10 Cu lub 3 x 16 Al (minimum na tej odległości to 6 ).


    Dziękuję kolego "roxio" za jedyny merytoryczny post. Zastosuję kabel YKY 3x6mm2 i zakopię go trochę głębiej.

    Temat do zamknięcia.
  • #16 16489171
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Yahoou77 napisał:
    roxio napisał:
    Ja polecam wkopać 0,8m, a wracając do kabla YKY 3 x 10 Cu lub 3 x 16 Al (minimum na tej odległości to 6 ).


    Dziękuję kolego "roxio" za jedyny merytoryczny post. Zastosuję kabel YKY 3x6mm2 i zakopię go trochę głębiej.

    Tia... 3 x 4 w ściany, 3 x 6 w ziemię, ale cóż, pisałeś, że jesteś dorosły. Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz. A to "zakopię głębiej" to chyba ze wstydu.

    PS. A tak na marginesie, właściwą odpowiedź otrzymałeś od kol. roxio nie w treści postu lecz w załączniku.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej wyboru odpowiedniego kabla do zasilania domku letniskowego, który znajduje się w odległości 80-90 m od tablicy rozdzielczej. Zasugerowano, aby kabel był wkopany na głębokość 0,8 m oraz aby zastosować kabel YKY 3 x 10 Cu lub 3 x 16 Al, z minimalnym przekrojem 6 mm². Użytkownik podkreślił, że jego instalacja będzie zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym 15A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym. W końcu zdecydował się na kabel YKY 3x6 mm², który zamierza zakopać głębiej.