logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kompresor 11kW wybija bezpiecznik - czy to kwestia zbyt małego bezpiecznika?

majex13 16 Cze 2017 19:33 2235 6
REKLAMA
  • #1 16533803
    majex13
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Fazy są wszystkie lecz może przyczyną jest za mały bezpiecznik.. Na obudowie przeczytalem ze zapotrzebowanie prądu (przetłumaczone z translatora) potrzebuje 24 a dodam że przewód zasilający ma 30m
  • REKLAMA
  • #2 16533895
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15234
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4665
    Są wszystkie fazy? jeśli tak, to trzeba sprawdzić silnik.
  • REKLAMA
  • #3 16534429
    majex13
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Fazy są wszystkie lecz może przyczyną jest za mały bezpiecznik.. Na obudowie przeczytalem ze zapotrzebowanie prądu (przetłumaczone z translatora) potrzebuje 24 a dodam że przewód zasilający ma 30m
  • #4 16534447
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15234
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4665
    Zmierz prąd pobierany przez silnik i wszystko się wyjaśni.
  • REKLAMA
  • #5 16536490
    Berend
    Poziom 17  
    Posty: 552
    Pomógł: 15
    Ocena: 88
    Wcześniej wszystko dzialało?
  • REKLAMA
  • #6 16536529
    majex13
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Nie wiem czy działał bo go niedawno kupiłem.
  • #7 16536568
    deksta84
    Poziom 24  
    Posty: 638
    Pomógł: 50
    Ocena: 84
    To znaczy pobiera 24A prądu nominalnego. Prąd rozruchowy będzie znacznie większy. Odbiornik 11kW, to nie jest odkurzacz. Obwód dedykowany (piszesz 30m kabla) musi być policzony pod kątem właśnie prądu rozruchowego i spadków napięcia na tej długości. Typu zabezpieczenia jak i nominału nie zmienia się pod odbiornik, a pod instalację elektryczną (odpowiednie pomiary).

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z kompresorem o mocy 11 kW, który wybija bezpiecznik. Zauważa, że wszystkie fazy są obecne, ale podejrzewa, że przyczyną może być zbyt mały bezpiecznik, ponieważ na obudowie urządzenia podano zapotrzebowanie prądu na poziomie 24 A, a przewód zasilający ma długość 30 m. Odpowiedzi sugerują, aby zmierzyć prąd pobierany przez silnik oraz zwrócić uwagę na prąd rozruchowy, który jest znacznie wyższy. Podkreślono również, że obwód elektryczny musi być odpowiednio zaprojektowany, uwzględniając spadki napięcia na długim przewodzie.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA