Fotokomórki nie zatrzymują bramy, Faac 740D + Schemat podłączenia

29 Lip 2017 12:40 3552 9
  • Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    A instrukcję Kolega czytał?
    Masz nieodpowiedni kierunek montażu napędu.
    W menu podstawowym parametr dI.
  • Poziom 4  
    Tak, nie działają ani na zamykaniu ani na otwieraniu.
    https://www.youtube.com/watch?v=yJxPp1PsuPk
    Podłączyłem wg tego schematu bramę i działa. Działa również pilot.
    W 50s autor podał schemat podłączenia fotokomórek-nie działa.
    Próbowałem na 2 sposoby podłączyć te fotokomórki:wg schematu z instrukcji oraz wg schematu z youtuba. Nie działą.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Marek J. napisał:
    A instrukcję Kolega czytał?
    Masz nieodpowiedni kierunek montażu napędu.
    W menu podstawowym parametr dI.


    Dziękuję za tak szybką odpowiedź, sprawdzić to będę mógł dopiero w poniedziałek. Teraz muszę jechac na wesele.
  • Pomocny post
    Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    draco1701 napisał:
    Bama działa jak należy poza fotokomórkami.
    Co może być przyczyną tego że fotokomórki "pstrykają" gdy się je przerwie oraz dioda gaśnie lecz nie przerywają napędu?

    Jeżeli doda FSW CL na centrali gaśnie gdy przetnie się wiązkę to fotokomórki są podłączone prawidłowo.
  • Poziom 4  
    Zamieniłem ten parametr napędu, też nie działa. Fotokomórki dalej "pstrykają" jednak ani na otwieraniu ani na zamykaniu bramy nie zatrzymują.
    Może coś źle podłączyłem?
    Na czerwono zaznaczyłem obecne podłączenie fotokomórek. Fotokomórki nie zatrzymują bramy, Faac 740D + Schemat podłączenia
  • Pomocny post
    Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    Fotokomórki nie zatrzymują bramy, Faac 740D + Schemat podłączenia :D
  • Poziom 4  
    W schemacie są liczby 1 2 3 4 5, w samej fotokomórce są liczby 2,3,4,5. Fotokomórka pstryka ale spróbuję ten mostek usunąć i zobaczę czy zadziała.
  • Pomocny post
    Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    To na schemacie które oznaczyłeś i wziąłeś za zworę to symbol wewnętrznych styków przekaźnika fotokomórki NC...
  • Poziom 4  
    Zdjąłem ten mój mostek i działa :)