Witam
Mam problem z falownikiem jak w temacie sterującym wentylatorem
Sterownie falownikiem: załączenie / wyłączenie itp oraz zadawanie obrotów realizowane jest poprzez komunikację Modbus ze sterownikiem
W załączniku plik pdf z konfiguracją falownika
Falownik w takiej konfiguracji pracuje prawidłowo i wszystko jest OK
Obecnie użytkownik chce mieć jeszcze dodatkowo ręczne sterownie obrotami
z zadajnika napięciowego 0... 10 VDC który podłączyłem na wejście AI1
(zwora skonfigurowana prawidłowo) i po zmianie źródła wartości zadanej
parametr: 1103 z COMM na AI1 mam problem: falownik "widzi" wartość na wejściu analogowy AI ( w złaczniku 68.9 %) wylicza Hz (34.3 Hz) ale nie "przyjmuje" tej wartości i dalej sterowny jest po komunikacji częstotliwość wyjściowa = 25 Hz
Jaki parametr lub inna przyczyna może powodować takie zachowanie falownika ?