logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?

Meon 18 Wrz 2017 22:37 24549 30
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jak najlepiej połączyć instalację CO z kotłem zasypowym Rakoczy 17 kW, podłogówką, grzejnikami i bojlerem CWU: zawór 4-drogowy czy pompa kotłowa oraz czy potrzebna jest osobna pompka do CWU?

W Twoim przypadku lepsze i bardziej przyszłościowe będzie rozwiązanie z zaworem 3-drogowym temperaturowym na powrocie kotła i pompą kotłową, a nie kombinowanie z 4-drogowym zaworem. Taki układ zapewni ciepły powrót wymagany przez kotły na pellet, a na grzejniki możesz dać zwykły zawór 3-drogowy bez siłownika, zwłaszcza że masz termostaty na grzejnikach [#16710205][#16711861][#16712818] Do podłogówki zostaw mieszacz z rozdzielacza, bo to osobny obieg mieszany [#16710205] Pompę CWU możesz pominąć, bo w tym schemacie ciepła woda potrafi cyrkulować do bojlera grawitacyjnie i dodatkowa pompka okazuje się zbędna [#16774434] Na start możesz też sterować pompami bez osobnego sterownika, ale docelowo przy kotle na pellet i tak będzie potrzebny porządny sterownik kotła [#16710205][#16779899]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 16707054
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Witam,
    nadszedł czas na robienie instalacji CO. Po przeczytaniu setek stron mam pewne wątpliwości.
    Wszystko można zrobić na tysiąc sposobów, każdy z nich będzie pewnie działał. Jednak mi zależy na naprawdę jak najdłuższym i bezproblemowym użytkowaniu, z możliwie najmniejszymi przeróbkami w przyszłości.

    A więc od początku.

    Póki co chcę zamontować zwykły kocioł zasypowy Rakoczy 17kw. Domek 180m2, bardzo mocno ocieplony. Parter podłogówka + grzejnik w jednym pokoju i dodatkowa drabinka w łazience, piętro tylko grzejniki(4szt + druga drabinka).
    Kotłowia w piwnicy.
    Jednak z samego początku nowego roku będę się starał u mnie w gminie o dotację na piec pelletowy 5 klasy. Tak więc zasypowy tylko przejściowo.

    Aktualnie mam z wszystkich grzejników PEXami podciągnięte osobne rury prościutko do piwnicy, zaizolowane w ścianach, bez zbędnych łączeń.

    Podłogówkę planuję zrobić na takim rozdzielaczu:
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?Wersja z 7 obiegami, w przyszłości planuję dokupić siłowniki automatyczne oraz sterowniki pokojowe.
    Bojler CWU ma mieć 140 litrów, oraz myślałem o połączeniu grawitacyjnym (w razie potrzeby z możliwością dołączenia pompki).
    Instalację w piwnicy (aż do bojlera, rozdzielacza podłogówki oraz do wszytkich pexów z grzejników) planuję robić z rur 1", czarych, zaizolowanych. Mam ich w nadmiarze.

    Teraz pozostaje kewstia połączenia tego wszystkiego do kupy. Pomagał będzie mi bracik, który już nie jedną instalację wykonał, jednak moja jest pierwsza "trochę" bardziej skomplikowana.

    Rozdzielacz podłogówki ma w sobie zawór mieszający, do grzejników oraz CWU mogę puścić wodę bezpośrednio z kotła (ew grzejniki przez zawór 3dr ustawiony na powiedzmy 45st).
    Później aby chronić kocioł (mówię o tym w przyszłości, ponieważ obecny i tak idzie na złom) mogę dodać pompę kotłową i na powrót ustawić odpowiednią temperaturę.

    Mogę też zrobić to za pomocą zaworu 4dr. Czyli do CWU puszczam bezpośrednio z pieca, na grzejniki przez zawór 4dr (ochrona powrotu), podłogówka przez zarór 3dr (ten z kompletu z rozdzielaczem).

    Teraz pytanie: które rozwiązanie w moim wypadku będzie lepsze/tańsze/prostsze w wykonaniu, i jakie będzie miało zalety?
    Jeśli trzeba, mogę to wszystko rozrysować.
    Próbować CWU grawitacyjnie, czy od razu dawać kolejną pompkę?
    Dodam, że grzejniki będą miały termostaty pokojowe.

    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #2 16707476
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Jeśli na grzejnikach będą termostaty i planujesz w przyszłości kocioł na pelet to moim zdaniem powinieneś zastosować zawór 3d temperaturowy wraz z pompą na powrocie plus jeślibyś chciał zmniejszać temp. na grzejniki to dodatkowy zawór 3d z pompą na zasilanie grzejników.
  • #3 16708004
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?
    Mogę się sugerować tym schematem, rysując swój?
    Pompka CWU jest konieczna?
  • #4 16708008
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Schemat masz prawidłowy . Dostosuj go do swoich potrzeb.
  • #5 16708448
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?
    Co myślicie o tym?
    Piec niestety póki co nie ma żadnego sterownika ani dmuchawy... Będzie potrzebna instalacja do tego podłączenia?
  • #6 16709307
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    A pompa do bojlera?
  • #7 16709513
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Myślałem, że pójdzie to grawitacyjnie. Jedbak jak trzeba to dołożę.
    Pytanie też mam odnośnie sterowania pomp itp.. Potrzebuję dokupić jakiś sterownik do obecnego kotła?
    Oraz co będzie regulować temperaturę w obiegu kotlowym?
  • #9 16709930
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Wiem, że sterowników jest multum, jednak czy muszę kupować sterownik, jak obecny kocioł tylko będzie funkcjonował max jedną zimę... Dlatego chodzi o to, czy muszę kupić takowe sterowniki...

    Cytat:
    Można ten układ wykonać na dwóch pompach i jednym zaworze 3d, na podłogę, a na grzejniki głowice termostatyczne.


    Jeden kolega takie coś mi odpisał w temacie który kiedyś tam napisałem na innym forum.
    Zgadzasz się z nim? Szło by to zrobić tak "prosto"? Na grzejnikach i tak będą zawory termostatyczne.
  • #10 16710205
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Przypomnij sobie coś napisał w pierwszym poście. " Jednak mi zależy na naprawdę jak najdłuższym i bezproblemowym użytkowaniu, z możliwie najmniejszymi przeróbkami w przyszłości."
    Więc jak chcesz to wykonać na dwóch pompach?
    Będziesz miał pellet to musisz mieć ochronę powrotu bo zajedziesz kocioł szybko i będziesz miał problemy z ustawieniami. Będziesz grzał w lecie ciepłą wodę to po co ganiać po kotłowni i zamykać zawory.
    Aby dobrze i prawidłowo spalać drewno ( pellet) to na kotle musi być wysoka temperatura.
    Jeśli chcesz iść po kosztach to montuj dwie pompy ale i tak będzie czekać Cię przeróbka instalacji w kotłowni. Według mnie powinien być zawór 3d na powrocie wraz z pompą, na zasilaniu grzejników zawór 3d z pompą i do podłogówki też zawór 3d z pompą. Z tego mieszacza co pokazałeś bym zrezygnował i wszystko miał w kotłowni.
    Wracając do sterowników nowy kocioł będzie miał jakiś sterownik a w tej chwili możesz zastosować ten;
    https://www.techsterowniki.pl/products/sterowniki-do-pompy-co/st-427i
    A jak nie to zawsze można włączać pompy ręcznie.
  • #11 16710268
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Ok, zrobię jak mówisz. Ponawiam pytanie:
    Cytat:
    Wiem, że sterowników jest multum, jednak czy muszę kupować sterownik, jak obecny kocioł tylko będzie funkcjonował max jedną zimę... Dlatego chodzi o to, czy muszę kupić takowe sterowniki...

    Dodam, że kocioł na pellety chcę mieć naprawdę nowoczesny. Zawory termostatyczne w grzejnikach już mam. Muszę mieć też zawór 3d na grzejniki?
    Co do rozdzielacza, ma od w sobie zawór 3d, oraz pompkę. Wszystko ładnie skręcone pod pexy. Do tego mam już wykuto na niego i skrzynkę zamontowaną. Jednak chyba powinien on współgrać ze wszystkim.

    Dodano po 5 [godziny] 3 [minuty]:

    PS.
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?
    Kolega który mówić o 2 pompach taki właśnie schemat mi przesłał z dopiskiem:
    Cytat:
    Układ można rozbudować o zawór termostatyczny do ochrony powrotu oraz zawór termostatyczny z kapilarą do ustawienia temperatury cwu.

    Nie brać tego pod uwagę?
  • #12 16711861
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Schemat prawidłowy, ale producenci kotłów na pellet wymagają ciepłego powrotu. W tym schemacie ma to zapewnić obieg przez bojler. Co jeśli komuś się zechce zmienić parametry grzewcze i obniży temp zasilania na 50oC? I tak jak pisałem wyżej na lato będziesz zmuszony ręcznie zamykać obieg grzejnikowy.
    Tu masz instrukcję z kotła na pellet przeczytaj i spróbuj dopasować schemat pod siebie. Jak go narysujesz będziemy w razie potrzeby poprawiać.
    http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_dtr_s...fire_12-automatyczny_piecyk_pelletowy_101.pdf
    Dobrze byłoby abyś miał wybrany docelowy kocioł. Są kotły na pellet kondensacyjne i tam nie jest wymagana odpowiednia temp. powrotu, ale ta cena powala.
  • #13 16712209
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?
    Zmodyfikowałem mój stary schemat, który był dobry.
    Jest ok?
    W instrukcji mamy podane rozwiązane ze "sprzęgłem hydraulicznym", mnie to już chyba przerasta, więc zrobię z polecaną pompą kotłową.

    Po odpaleniu pieca po prostu podłączam pompki do prądu i cały czas mają działać aż piec zgaśnie? Do czasu aż kupię piec na pellet - nie chciałbym inwestować w obecny.

    Termometr na wyjściu z kotła w dobrym miejscu?

    Jakiej mocy powinny być pompy CWU oraz ta na grzejniki (które będą posiadały termostaty)? Bo w rozdzielaczu na 7 sekcji już jest pompa pewnie dobrze dopasowana.

    Jakiej mocy pompa kotłowa?

    Zawory trójdrożne mogę założyć normalne, bez siłownika i ręcznie ustawić raz a porządnie?

    Jaka temperatura powrotu powinna być ustawiona na zaworze 3 drożnym? Ponieważ widziałem tylko takie z regulacją 0-50st.

    Najzwyklejsze zawory zwrotne ze sprężynką będą ok w moim układzie?

    Przepraszam za multum pytań - chcę zrobić instalację raz a dobrze! Pewnie jeszcze będzie ich dużo (pytań) ...

    Dzięki!
  • #14 16712818
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Pierwsze dwa pytania na tak.
    Pompy 25/40na CWU może być zwykła , na grzejniki przydałaby się elektroniczna bo są termostaty, pompa kotłowa może być zwykła. Chyba że chcesz oszczędzać na prądzie to wszystkie elektroniczne.
    Zawory 3d mogą być bez siłowników ale takie aby docelowo można je było założyć.
    Zawór 3d w obiegu kotłowym ma być temperaturowy min. 55oC
    https://www.vasetopeni.cz/userdata/products/99/esbe_vtc511_19.jpg
    Zawory zwrotne mogą być.
  • #15 16712930
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Dzięki wielkie jeszcze raz!!

    Pompy kupię wszystkie energooszczędne. Do CWU mogę kupić: POMPA CWU WILO STAR Z 15 NOVA A 138mm ?
    Zużywa prądu tyle co nic.

    Rozdzielacz do podłogówki kupię dokładnie taki i z taką pompą jak na zdjęciu.
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?

    Jaką firmę PEXów polecasz? Ostatnio kupiłem Wavin, jednak nie ma jej nikt od kogo kompletuję całość..

    Niestety ze względu na rozbieżności cenowe całość instalacji będę kupował od kilku sprzedawców. Nie rozumiem tego, jeden ma tańszy rozdzielacz, drogie pompy.. Inny zupełnie odwrotnie...
  • #16 16713457
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Meon napisał:
    POMPA CWU WILO STAR Z 15 NOVA A 138mm ?

    To jest pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej a nie obiegowa.

    Pex byle nie z sklepów typu "Castorama"
  • #17 16718089
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Może być PEX firmy INVENA?
    Rozdzielacz od podłogówki ma na powrocie wyjście 3/4 cala. Mogę dać przejściówkę na 1" i będzie to działać bez problemu?
    Jakie termometry kupić?

    Dodano po 51 [minuty]:

    Ps. Pompy 25/40 maja wysokość słupa wody max 4m, u mnie będzie to naprawdę styk. Więc myślę żeby kupić pompę do grzejnikow IBO BETA 25/60/180, natomiast do obiegu kotlowego oraz bojlera: IBO BETA 25/40/180 .
    Może jedna pompa być mocniejsza? Ogólnie cenowo wychodzi to dokladnie tak samo.
    Może wszystkie zamówić mocniejsze? Jednak czy wtedy nie będą pobierały więcej prądu?

    Dodano po 34 [minuty]:

    Kolejne pytanko. Muszę dać na grzejniki zawór 3 drogowy, skoro i tak będę mial termostaty na wszystkich?
  • #18 16718862
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Meon napisał:
    Kolejne pytanko. Muszę dać na grzejniki zawór 3 drogowy, skoro i tak będę mial termostaty na wszystkich?

    Szkoda by było nie skorzystać z możliwości jakie będzie Ci dawał sterownik w kotle na pellet. W tym momencie wystarczy sam zawór bez siłownika. Koszt około 3 -stówy
    Pomp mocniejszych nie potrzeba.
  • #19 16718936
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Myslalem żeby kupić zawór: ZAWÓR MIESZAJĄCY 3 DROGOWY 1'' Cal Herz q4, na allegro po 98zl.
    Mogą być takie? Możliwość dodania siłownika jest.

    Możesz rozwinąć z tymi pompami? Nie wiem już czy mogę pomieszać jedną 25/40 z 25/60 ?

    Cytat:

    Może być PEX firmy INVENA?
    Rozdzielacz od podłogówki ma na powrocie wyjście 3/4 cala. Mogę dać przejściówkę na 1" i będzie to działać bez problemu?
    Jakie termometry kupić?
  • #20 16719492
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Pompy możesz mieszać. Ja używam pex vavin. Na rozdzielacz możesz dać redukcję tylko nie zapomnij o śrubunku aby można go było bezproblemowo odkręcić.
  • #21 16719503
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Z tymi pompami, to kupie wszystkie slabsze. Podobno daja rade wndomu duzo mniejszym od mojego.
    Jedbak nie mam zielonego pojecia jaki kupic zawor 3 drogowy na ochrone powrotu, oraz czy na grzejniki moge kupic ten ktory wstawilem wyzej?
  • #22 16719576
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Przecież w # 14 pokazałem Ci zawór do ochrony powrotu. Ja robię na zaworach ESBE i nigdy nie miałem z nimi problemów.
  • #23 16719585
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Ok, kupie dokladnoe taki, z temperatura otwarcia 55st.
    Są tez widzialem 60st, 70st a nawet z mozliwoscia regulowania, dlatego pytalem
    Co do zaworu na grzejniki, moze byc taki jak napisalem wyzej za.niecale 100zl?
  • #24 16719597
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Co do otwarcia zaworu chroniącego powrót kotła to dobrze by było wiedzieć jaki będziesz miał kocioł docelowy albo poszukać w instrukcjach kotłów na pellet jaką muszą mieć minimalną temp. powrotu.
    Zawór na grzejniki pewnie może być tylko sprawdź jaką ma przepustowość. Tak jak napisałem montuje ESBE.
  • #25 16719609
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Ok, tak zrobie. Do ochrony powrotu kupie chyba;
    ZAWÓR TEMPERATUROWY ESBE VTC422 50-70*C 1' GZ
    Dlatego, ze ma mozliwosc regulacji. Stosowales go juz?
    Pompy wszystkie 25/40.
  • #26 16725500
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?Zawór 4-drożny czy pompa kotłowa do instalacji CO z kotłem Rakoczy 17kW?
    Pompa przyszła mi skręcona w taki sposób. Strzałka z przepływem się zgadza. Jednak wtenczas pompa jest odwrócona do góry nogami. Co robić w takim wypadku? Na tych 4 imbusach odkręcić ją i przykręcić aby stała jak ma, czy może tak ją przykręcić aby nie stracić gwarancji?
  • #27 16725645
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Możesz ją obrócić. Wykręć całkiem te cztery śruby i obróć stojan wokół osi wirnika nie rozpoławiając pompy. Tam jest uszczelka.
  • #28 16743390
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Dzieki kolego, instalacja juz skrecona wg schematu.
    Moge robic niestety tylko w sobote, wiec w przyszlym tyg skrece zbiorniczek wyrownawczy.
    Za 2 tyg zalewam woda i testujemy :)
    Pytanko mam jednak odnosnie odpowietrzania.
    Boje sie, ze za zaworami kierunkowymi bedzie robic mi sie banka powietrzna... Powinno odpowietrzyc sie to wszystko samo?
  • #29 16774434
    Meon
    Poziom 11  
    Posty: 222
    Ocena: 41
    Witam,
    uklad zalany, odpalony, smiga az milo.
    Odpowietrzylo sie wszystko samo.

    Ogolnie to jak by ktos robil uklad wg mojego shematu, okazuje sie ze pompa do CWU jest zbyteczna.

    Nawet jak jest wylaczona, to ciepla woda pieknie cyrkuluje do bijlera.
    Chyba pompa kotlowa wymusza ten obieg.
  • #30 16775637
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    To fajnie że wszystko działa dobrze.Jaki zastosowałeś sterownik?

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestie dotyczące instalacji centralnego ogrzewania (CO) z kotłem zasypowym Rakoczy 17kW. Użytkownik planuje przejście na kocioł na pellet i poszukuje optymalnych rozwiązań, aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Zasugerowano zastosowanie zaworów trójdrożnych (3D) oraz pomp, aby kontrolować temperaturę w obiegu grzewczym i ochronić kocioł przed niskotemperaturowym powrotem. Użytkownik rozważa również konieczność zakupu sterowników oraz pompy do ciepłej wody użytkowej (CWU). Wskazano na możliwość pominięcia niektórych komponentów, takich jak pompa CWU, w przypadku efektywnej cyrkulacji ciepłej wody. Użytkownik zaktualizował schemat instalacji, a po uruchomieniu systemu zauważył, że działa on poprawnie bez dodatkowych pomp.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA