ROSOMAK7 napisał: .....skąd wziąć protokół...? w który wpiszę wyniki z dokonanego pomiaru i jakie są wymagane wartości do tego typu pomieszczeń?
Protokoły z pomiarów oświetlenia można znaleźć w Internecie, ale są to same wzory, mogą się przydać ale najpierw należy zapoznać się z normą:
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.
Gdzie jest podany wykaz wymagań oświetleniowych dla konkretnych miejsc pracy. Dotyczy to między innymi eksploatacyjnego natężenia oświetlenia, granicy oceny olśnienia czy wskaźnika oddawania barw.
Należy znać zakres prac. Być może chodzi o sprawdzenie eksploatacyjne samego natężenia oświetlenia powierzchni wspólnych w galerii handlowej np. strefa sprzedaży - min. 300 lx.
Nie wszystko można wykonać zwykłym luxomierzem przy pełnym badaniu warunków oświetlenia światłem sztucznym.