logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Viessmann Vitopend 100 i kiepskie cisnienie cieplej wody

bartplus 07 Sie 2005 13:59 35590 22
REKLAMA
  • #1 1713738
    bartplus
    Poziom 14  
    Posty: 131
    Pomógł: 5
    Ocena: 12
    Witam, tak jak w temacie mam problem z cisnieniem cieplej wody, po prostu jesli z jednego kranu leci ciepla woda - to otwierajac drugi...cisnienie makabrycznie spada - wiem, ze to zasady fizyki tu dzialaja, ale czy przypadkiem nie ma jakiejs regulacji, bo nie ukrywam, ze jest to strasznie uciazliwe... Czy to jest naprawde tak beznadziejny piec, ze to maximum jego mozliwosci ?
  • REKLAMA
  • #2 1714310
    K_andy
    Poziom 18  
    Posty: 237
    Pomógł: 22
    Ocena: 69
    witam
    mam starszy model tego pieca "Pendola" i niestety ten sam problem, serwis stwierdził, że tak ma być .
  • #3 1715033
    bartplus
    Poziom 14  
    Posty: 131
    Pomógł: 5
    Ocena: 12
    eee... nie chce mi sie wierzyc, przeciez ten piec kosztuje prawie 3 tysiace kosztuje (przynajmniej kosztowal) i ponoc radzi sobie z ogrzaniem 100m2, a z dwoma kranami sobie nie radzi ? niesamowite ;)
  • #4 1715742
    K_andy
    Poziom 18  
    Posty: 237
    Pomógł: 22
    Ocena: 69
    tak jest
    ja nim ogrzewam 160m2 i jest ok
    ale z ciepłą wodą użytkową niestety sobie nie radzi
  • REKLAMA
  • #5 1717128
    starob
    Poziom 29  
    Posty: 1088
    Pomógł: 128
    Ocena: 137
    A poczekaj jak jak ci padnie (co mi się teraz przytrafiło) wtedy dopiero zapłacisz!!!
    Wracając do tematu - sprawdź wymiennik czy się nie zapchał kamieniem kotłowym (u mnie troche pomogło).
    A po zakręceniu zimnej wody próbuje włączyć palnik - i wiele innych dziwnych zachowań.
  • #6 1718073
    alpa eco
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 8
    Ocena: 21
    Niestety jest to urządzenie,które wodę grzeje przepływowo,spadek ciśnienia wody w momencie poboru jednocześnie z dwóch punktów jest zjawiskiem naturalnym.O tym powinien poinformować sprzedawca,instalator a na pewno serwis uruchomiający urządzenie/autoryzowany/.Duży spadek ciśnienia może być spowodowany dodatkowo zabrudzeniem filtra,który powinien znajdować się na wejściu zimnej wody do kotła.Atak nawiasem w dokumentacji urządzenia jest podany wydatek ciepłej wody,można sprawdzić,porównać a dopiero potem kopie kruszyć.Niestety większość moich klientów woli wydawać kasę na telefony niż po prostu poczytać załączoną instrukcję obsługi.
  • REKLAMA
  • #7 1718114
    bartplus
    Poziom 14  
    Posty: 131
    Pomógł: 5
    Ocena: 12
    Nie jest tak, zle - ja tego "cuda" nie kupowalem na szczescie - juz "je zastalem", ale jak dowiedzialem sie ile kosztowalo to troszke mnie rozbawilo... faktycznie z c.o. nie ma najmniejszego problemu - po prostu rewelacja... ale c.w.u. to porazka... a pytalem tylko czy nie ma jakiejs regulacji - typu "zimniejesza woda, wieksze cisnienie" - cos przeciez tym musi sterowac... ale moge sie mylic...
  • #8 1718550
    alpa eco
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 8
    Ocena: 21
    Pzykro mi takiej regulacji nie ma.Jedyna rada kocioł jednofunkcyjny i zasobnik wody użytkowej.Pozdrawiam.
  • #9 1719033
    K_andy
    Poziom 18  
    Posty: 237
    Pomógł: 22
    Ocena: 69
    witam
    mnie doradzono zasobnik ciepłej wody, identyczny gabarytowo(estetyka??) za połowę warości - o zgrozo- kotła.
    A co do napraw to po pięcioletnim okresie używanie padły trzy czujki temperaturowe(zwykły termistor w mosiężnej obudowie)za straszne pieniądze(termistor 3,50 a czujka 160,00 mają niesamowitą przebitke)
    i jak tu chwalić tą firmę??

    pozdrawiam
  • #10 1721679
    pitsky
    Poziom 15  
    Posty: 132
    Pomógł: 7
    Ocena: 39
    Jeżeli uważasz że to "zwykły" termistor, dobierz sobie jakiś :D
  • #11 1722417
    alpa eco
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 8
    Ocena: 21
    Padły być może dlatego ,ze jakiś mądry instalator zalał pochwę czujnika olejem dla lepszej przewodności.NIEDOPUSZCZALNE!
  • #12 1723430
    K_andy
    Poziom 18  
    Posty: 237
    Pomógł: 22
    Ocena: 69
    witam
    to naprawde zwykły termistor , po pierwszej awarii przez pół roku pracował zwykły termistor na kabelkach wsunięty w obudowę, ale prowizorka mnie wkurzyła i kupiłem normalny i robi to samo.po nim padł drugi a teraz trzeci
    Czujki nie były wyciągane od nowości a zwyczajnie traciły oporność właściwą w odpowiedniej temperaturze.
    Mam nadzieję że te nowe wytrzymają dłużej

    pozdrawiam
  • #13 3069529
    majorsi
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Mam ten piecyk i też mam z nim problem jeśli chodzi o podgrzewanie wody.Grzeje przez chwilę potem się wyłąncza i tak w kółko. Nie można się wykąpać. Albo parzy albo zimna, ale głównie zimna.Może ktoś wie o co chodzi?
  • #14 3069883
    starob
    Poziom 29  
    Posty: 1088
    Pomógł: 128
    Ocena: 137
    To wyłączanie ciepłej wody to zapchany kamieniem wymiennik ciepła - 100% - trzy dni temu czyściłem.
    U mnie raz na dwa lata.
  • #15 3145880
    harnas97
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Witam szanownych panów mechaników. Ja mam dwusystemową Pendolę. Odrazu zaznaczę że problem ciśnienia wody jest naprawde duży, ale nie do rozwiązania. U mnie jest wiekszy problem- po odkręceniu wody palniki się nie zapalają, zapalą się po około 30-stym odkręceniu.
    Czy to też będzie zapchany kamieniem wymiennik ciepła?? Czy znajdę gdzieś opis budowy mojego pieca-(viessmann pendola). Jeden wymiennik czy dwa?? Jeszcze nie rozbierałem... pracuje 4 lata....
    Jeśli ktoś wie- to prosze o pomoc.
    Dziękuję.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Witam szanownych panów mechaników. Ja mam dwusystemową Pendolę. Odrazu zaznaczę że problem ciśnienia wody jest naprawde duży, ale nie do rozwiązania. U mnie jest wiekszy problem- po odkręceniu wody palniki się nie zapalają, zapalą się po około 30-stym odkręceniu.
    Czy to też będzie zapchany kamieniem wymiennik ciepła?? Czy znajdę gdzieś opis budowy mojego pieca-(viessmann pendola). Jeden wymiennik czy dwa?? Jeszcze nie rozbierałem... pracuje 4 lata....
    Jeśli ktoś wie- to prosze o pomoc.
    Dziękuję.
  • #16 3146543
    Michał Król
    Poziom 15  
    Posty: 221
    Pomógł: 6
    Ocena: 41
    Viessmann Vitopend 100 (urzadzenie serii 100)to nie zaden cud techniki cena porownywalna do np Junkersa czy Vailanta.Po pierwsze to trzeba miec wode o jako takich parametrach.Po drugie do pieca wchodzi zimna woda przez srednice 1/2 cala to juz sa ograniczenia przeplywu jeszcze zaden piec dwufunkcyjny niezadowolil wszystkich uzytkownikow jesli chodzi o ilosc cieplej wody.Piszecie ze macie po 160 m2 powierzchni. Kto w takich domach instaluje dwufunkcyne kotly ?Ogrzanie instalacji c.o a podgrzanie przeplywajacej wody to jest roznica.Srednio przy typowych domkach do 200 m 2 piece w nowym budownictwie przeliczeniowo pracuja polowa mocy Przy przeplywowym ogrzewaniu piec pracuje pelna moca na krotkim obiegu nagrzewnica-wymienik ktory jest wymiarowo niewielki.Czyli juz sa ekstremalne warunki.Wymiana czujek na inne nie fabryczne wedlug mnie to zly pomysl chyba ze maja identyczna charakterystyke.Rezystancja termistora powina wynosic 4kOm przy 50 stopnich a 6kOm przy 40 stopnich.Od kilku lat "siedze na kotlowniach" montowalem rozne kotly i akurat Viessmann i Buderus to marki wedlug mnie najlepsze.Zreszta ilosc postow dotyczaca usterek innych typow na tym forum mowi sama za siebie ...
  • REKLAMA
  • #17 8573319
    xtech
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 3
    Witam
    Mam pytanie czy ten piec można urzywać tylko do podgrzewania wody bez napełniania instalacji kaloryferów , ja zamknołem zawory w piecu wejście i wyjście na kaloryfery i napuściłem wody do 2 atm i piec grzeje wodę ale pompa tak dziwnie chodzi i trochę się grzeje i nie wiem czy tak może być bo jest tam taka rurka co łączy wyjście z wejściem i myślałem że to do tego.
  • #18 8575864
    davvid80
    Poziom 17  
    Posty: 223
    Pomógł: 13
    Ocena: 101
    Ludzie... to jest kocioł dwufunkcyjny, a więc ma wrzuconą kryzę na zimnej wodzie... jak się ją usunie to ciśnienie wody będzie większe, ale kosztem temperatury wody użytkowej...
  • #19 8577170
    xtech
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 3
    wiadomo że jest dwufunkcyjny ale ogrzewanie mam teraz węglowe a skoro wisi ten piec to pytanie czy można go w jakiś sposób podłączyć żeby tylko grzał wodę
  • #20 8578153
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Wyłącz c.o. na pokrętle/guziku, ... Ale do instalacji c.o. kocioł powinien pozostać podłączony, bo inaczej będzie się przegrzewał. Naddatek ciepła po nagrzaniu c.w.u. kocioł wyrzuca na c.o. (wystarczy 1 grzejnik - np w kotłowni).
  • #21 8624022
    xtech
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 3
    Tam jest taka rurka która łączy wyjście na kaloryfery z wejściem i myślałem że ak się napełni ten obiek na krótko z tą rurką to wystarczy a ta rórka jest zimna jak piec pracuje i wszystko działa w awaryjny stan nie wchodzi .ciśnienie nie rośnie tylko pompa trochę jak by dziwnie pracowała
  • #22 8624892
    maciek190
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 16
    Jeżeli jakiś czas temu ciepłej wody było pod dostatkiem a teraz nie ma to przy kotle 2 funkcyjnym najczęściej jest to kwestia wymiennika. Jeżeli zwiększa sie nam zużycie ciepłej wody i nam jej brakuje to najczęściej jest to wina inwestora. Za mała moc kotła. Jeżeli kocioł jest regularnie przeglądany to nie będzie problemów z wymiennikiem.(Serwisant wie co zrobić) . W przypadku kiedy inwestor nie dba o swój komfort i kieszeń i unika przeglądów to najczęściej sprawdza się powiedzenie "skąpy płaci 2 razy" Sam to przerobiłem.
  • #23 14218222
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu spadku ciśnienia ciepłej wody użytkowej w kotle dwufunkcyjnym Viessmann Vitopend 100 (model Pendola). Użytkownicy potwierdzają, że spadek ciśnienia przy jednoczesnym poborze z dwóch kranów jest zjawiskiem naturalnym dla urządzeń przepływowych, wynikającym z ograniczeń hydraulicznych i konstrukcyjnych, m.in. średnicy przyłącza zimnej wody (1/2 cala) oraz obecności kryzy na wejściu. Brak jest regulacji zwiększającej ciśnienie wody w zależności od temperatury. Problemy z ciepłą wodą nie wynikają z awarii, lecz z fizycznych ograniczeń pieca dwufunkcyjnego. Zalecane jest stosowanie kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ciepłej wody dla poprawy komfortu. Częstą przyczyną dodatkowych problemów jest zapchany kamieniem kotłowym wymiennik ciepła oraz zabrudzony filtr na wejściu zimnej wody. Wymienniki płytowe wymagają regularnego czyszczenia, co wpływa na stabilność pracy palnika i temperaturę wody. Wymiana czujników temperatury (termistorów) jest kosztowna, a ich awarie mogą być spowodowane nieprawidłowym montażem lub eksploatacją. Kocioł Vitopend 100 jest porównywalny cenowo do innych marek (Junkers, Vaillant) i dobrze sprawdza się w ogrzewaniu CO, ale ma ograniczenia w podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej w większych domach. Możliwe jest używanie kotła tylko do podgrzewania wody, jednak instalacja CO powinna pozostać podłączona, aby uniknąć przegrzewania urządzenia.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA