Siemens KTP600 DP Basic zawiesza się po aktualizacji OS - co robić?

wiisixtythreePL 22 Cze 2018 13:40 1845 10
  • #1 17290232
    wiisixtythreePL
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Witam,

    mam problem z urchomieniem panelu HMI Siemens KTP600 DP Basic.
    Za pierwszym razem uruchomił się bez problemu, przy wgrywaniu przykładowego projektu pojawiła się informacja o OS Upadte, przeprowadziłem, lecz po niej zerwało połączenie.
    Po ponownym włączeniu urządzenia pojawiają się napisy o modelu, firmware itd., ale nie ładuje się menu HMI, tak jakby się zawiesza?
    Kto, coś na taki problem?

    Pozdrawiam
  • #2 17290275
    Micek64
    Poziom 18  
    Posty: 746
    Pomógł: 34
    Ocena: 75
    Jakim softem wgrywałeś?
  • #3 17290298
    wiisixtythreePL
    Poziom 6  
    Posty: 6
    WinCC flexible 2008 SP2 jeśli o to Ci chodzi
  • Pomocny post
    #4 17290305
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Musisz przywrócić panel do ustawień fabrycznych i wgrać firmware od nowa. Do tego potrzebujesz kabel PPI multimaster 6ES7901-3CB30-0XA0 lub 6ES7901-3DB30-0XA0.
    Zerknij na procedurę do: How do you do an operating system update on operator panels or perform a "Reset to factory settings"?
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #5 17290348
    wiisixtythreePL
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Dzięki za odpowiedź, niestety nie posiadam takiego kabelka, także muszę się zaopatrzyć i wskrzesić
  • #6 17293283
    Rafik4
    Poziom 31  
    Posty: 1108
    Pomógł: 214
    Ocena: 314
    Markos80 napisał:
    Musisz przywrócić panel do ustawień fabrycznych i wgrać firmware od nowa. Do tego potrzebujesz kabel PPI multimaster 6ES7901-3CB30-0XA0 lub 6ES7901-3DB30-0XA0.
    Zerknij na procedurę do: How do you do an operating system update on operator panels or perform a "Reset to factory settings"?

    Niekoniecznie, może mieć panel w wersji Profinet.
  • #7 17293440
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Rafik4 napisał:
    Niekoniecznie, może mieć panel w wersji Profinet

    Może taki też ma;), ale w zapytaniu przedmiotem jest KTP600 DP Basic.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #8 17293480
    Rafik4
    Poziom 31  
    Posty: 1108
    Pomógł: 214
    Ocena: 314
    Faktycznie, nie zauwazylem.
  • #9 17297296
    wiisixtythreePL
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Mam pytanie jeszcze odnośnie kabla, gdyż zamiast w/w kabli znalazłem tańszy zamiennik na allegro i stąd pytanie jak wygląda ustawienei switch'y w takich adapterach? Według pdf ze stronki Siemensa do przywrócenia ustawień fabrycznych nalezy wszystkie ustawić na 0, a na takich zamiennikach nie ma możliwości ustawiania z tego co widzę?
  • #10 17297618
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Zapytaj sprzedawcę, może testował te operacje swoim kablem.
    Przełączniki na oryginale służą do wymuszenia prędkości. Ja mam interfejs DP/MPI/PPI od TPA partner i w nim ustawiam prędkości programowo lub sam wykrywa.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #11 17305776
    Jarik
    Specjalista Automatyk
    Posty: 271
    Pomógł: 38
    Ocena: 27
    Kiedyś miałem podobny problem. Czy to przeglądałeś rozdział 6.6.2
    Resetting factory settings ? https://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_ia/HMI_KTP400_KTP600_KTP1000_TP1500.pdf
    Panel który masz jest z interfejsem PROFIBUS ale może też pracować jako MPI. Kabel którym wgrywałeś pierwszy raz projekt powinien wystarczyć. Defaultowo po wgraniu firmware interfejs kominikacji w panelu ustawiany jest na MPI. Więc to też może być problem. Teraz już nie pamiętam co wtedy zrobiłem dokładnie ale jakoś udało się załadować ponownie FIRMWARE i projekt.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z panelem HMI Siemens KTP600 DP Basic, który zawiesza się po aktualizacji systemu operacyjnego. Po pierwszym uruchomieniu i wgraniu projektu, panel przestał ładować menu HMI. Inni uczestnicy dyskusji sugerują przywrócenie ustawień fabrycznych oraz ponowne wgranie firmware'u, co wymaga użycia odpowiedniego kabla PPI multimaster (6ES7901-3CB30-0XA0 lub 6ES7901-3DB30-0XA0). Pojawiają się również pytania dotyczące alternatywnych kabli oraz ustawień przełączników w adapterach. Użytkownik zauważa, że jego panel może mieć interfejs PROFIBUS, co może wpływać na komunikację.