Jak połączyć Logo!8 12/24 RCE z falownikiem Sinamics V20 do sterowania silnikiem?

MAZ543 18 Gru 2018 15:52 801 13
REKLAMA
  • #1 17635729
    MAZ543
    Poziom 7  
    Dzień dobry, mam następujący problem, w niedalekiej przyszłości zamierzam kupić falownik Sinamics V20 trójfazowy, mocy 0.37KW, chce go połączyć ze sterownikiem Logo!8 i mam pewne wątpliwości, mianowicie co chce uzyskać:

    Sterowanie falownikiem poprzez Logo!8 tj. start falownika, stop falownika, zmiana kierunku obrotów silnika, regulacja prędkości silnika (tu mogą być 2 albo 3 zaprogramowane prędkości gdyż zdaje sobie sprawę że Logo nie ma wyjścia analogowego i o płynnej regulacji mogę zapomnieć).

    Jak z Logo!8 miałem styczność i możliwość programowania tak z falowników jestem zielony ale zacząłem od podstaw i ściągnąłem skrócona instrukcje obsługi w języku polskim do Sinamicsa V20. Od razu zauważyłem że interesować mnie będą cztery wejścia cyfrowe i wyjścia cyfrowe (wyjścia jak wyjścia wykorzystam je najwyżej do sygnału zwrotnego dla Logo w celu informacji że falownik ruszył bądź się zatrzymał) ale o te cztery wejścia mi chodzi. Czytając dalej instrukcje natknąłem się na "ustawienia makr połączeń". I jest trochę tego. I to jest to czego potrzebuje. Interesowała by mnie opcja "Cn003 stałe prędkości obrotowe" czytam dalej "trzy stałe prędkości obrotowe z funkcją ZAŁ/WYŁ. No super myślę sobie. Tylko teraz które wejścia cyfrowe są odpowiedzialne za prędkość a które za start/stop? 1,2,3 prędkość a 4 start/stop? I co z wyborem kierunku obrotów silnika?

    Proszę o radę czy dobrze to wszystko zrozumiałem i czy dobrze kombinuje?

    Pozdrawiam Grzegorz
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17635825
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Witam,

    Dobrze kombinujesz. Tak jak napisałeś start, stop, zmiana kierunku
    oraz wybór prędkości za pomocą wyjść cyfrowych to bardzo częste
    rozwiązanie. Tylko Twoje LOGO czasem nie ma tylko 4 wyjść ???

    Pozdrawiam,
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 17636057
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Witam,

    Masz cztery wyjścia więc dokładając przekaźnik możesz zrobić lewo/prawo.
    Wyjście Q1 - Strat
    Wyjście Q2 podłączone do przekaźnika. W przekaźniku styk NO - kierunek
    lewo. Styk NC - kierunek prawo.
    Wyjścia Q3 oraz Q4 wybór prędkości.
    Musisz jeszcze sprawdzić co na to dokumentacja do falownika.

    Pozdrawiam
  • #5 17636073
    MAZ543
    Poziom 7  
    Dziękuję bardzo za odpowiedź to by było to tylko muszę jeszcze poczytać instrukcje od Sinamicsa.

    Mam jeszcze jedno pytanie z serii totalny banał ale jak wspominałem falownik to dla mnie nowość, na warsztacie mam trójfazówke lecz w domu już nie. Czy kupując falownik jednofazowy (zasilany fazą i neutralnym) mogę zasilić silnik trójfazowy? Wydaje mi się że tak ale wolę zapytać.
  • Pomocny post
    #6 17636152
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Witam,

    Tak do pewnej mocy silnika.

    Pozdrawiam,
  • Pomocny post
    #7 17636170
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Silnik 3-fazowy możesz zasilić... ale jakie efekty będą?
    Falownik zasilany 1-fazowo (230Vac) daje na wyjściu 3 x 230 Vac (max).
    Dlatego też jeżeli jest używany silnik 3-fazowy (3 x 400 Vac) to warto sprawdzić czy jest możliwość przełączenia jego wyprowadzeń na pracę 3 x 230 Vac.
  • Pomocny post
    #8 17636176
    IDM Automatyka
    Poziom 8  
    W przypadku wyboru makra połączeń oznaczonego jako Cn006 możliwe jest płynne sterowanie prędkością silnika. Dla tej opcji wejścia realizują następujące funkcje:
    DI1 (zacisk 8) - wyłączenie,
    DI2 (zacisk 9) - załączenie,
    DI3 (zacisk 10) - zwiększanie prędkości,
    DI4 (zacisk 11) - zmniejszenie prędkości.

    Druga opcja to makro Cn003, w którym można uzyskać 6 różnych częstotliwości pracy, z czego połowa z nich może mieć wartości ujemne. Jeżeli ustawisz np. następujące prędkości:
    FF1 = 10 Hz
    FF2 = 20 Hz
    FF3 = -30 Hz,
    to z uwagi na fakt, że prędkości są sumowane możesz uzyskać wyjściowe częstotliwości: -30, -20, -10, 10, 20 i 30 Hz.

    Dodatkowo, być może (nie jestem tego pewien - do sprawdzenia) możesz mieć do wyboru 16 różnych częstotliwości w przypadku wyboru makra Cn004.
    Czy któraś z opcji rozwiązuje wszystkie Twoje problemy?

    Dodano po 6 [minuty]:

    Możesz wykorzystać falownik zasilany jednofazowo, ale wówczas uzwojenia silnika (3X400VAC dla połączenia uzwojeń w gwiazdę lub 3 x 230VAC dla połączenia w trójkąt) muszą być połączone w trójkąt, gdyż nie uzyskasz na wyjściu falownika napięcia 3x400 VAC, a jedynie 3x230VAC.
  • REKLAMA
  • #9 17636235
    MAZ543
    Poziom 7  
    Serdecznie dziękuję za odpowiedzi są dla mnie bardzo przydatne i każdemu daje "pomógł mi". Jeszcze raz dziękuję.
    Kupię taki silnik który będzie dostosowany do napięcia pracy 3x230VAC.
    Najbardziej pasuje mi opcja Cn003 i chyba tą opcję wykorzystam.

    Pozdrawiam

    Ściągnąłem lepszą instrukcje, jest już wszystko dla mnie jasne :-)
    Teraz tylko trzeba odłożyć trochę pieniędzy na to wszystko hehe.
  • REKLAMA
  • #10 17639652
    MAZ543
    Poziom 7  
    Zamówiłem LOGO!8 i falownik, będą dopiero za ok 1,5-2 tygodnie no trudno poczekam ;-)
    Zająłem się pisaniem programu (nie wiem jak się powinno prawidłowo mówić co do LOGO przecież ja tam nic nie piszę tylko łącze bloki) dawno tego nie robiłem i 3 letnia przerwa wychodzi na wierzch. Zatrzymałem się na pewnym etapie i nie mogę go przeskoczyć ale na razie nie proszę o pomoc, chce sam do tego dojść i cieszyć się z małego sukcesu ;-) W razie co jak opadnę z sił i skończą mi się pomysły napiszę prośbę o pomoc.

    Pozdrawiam

    No i się udało ;-) Program działa w sposób następujący:

    Przyciskam przycisk I3 załączenie przekaźnika Q4 pozwolenie na rozpoczęcie cyklu
    Przyciskam przycisk I1 rozpoczęcie cyklu
    odczekaj 1s
    załącz Q1
    odczekaj 14s
    rozłącz Q1
    załącz Q2
    odczekaj 14s
    rozłącz Q2
    załącz Q3
    odczekaj 14s
    załącz Q1
    odczekaj 14s
    rozłącz Q1
    załącz Q2
    odczekaj 14s
    załącz Q1

    przyciśniecie przycisku I2 zatrzymuje i resetuje cykl w dowolnej chwili, rozłączenie Q4

    Miałem problemy z tym programem ale się udało ;-) podejrzewam ,że zrobilibyście go lepiej/prościej ale tak jak pisałem miałem 3 letnią przerwę z LOGO i tak na prawdę wszystkiego się uczę na nowo ;-) teraz tylko czekać na sterownik i falownik.
  • Pomocny post
    #11 17661718
    elektronikq
    Poziom 25  
    Kolego jeśli falownik obsługuje moto-potencjometr to możesz płynnie sterować prędkością przez wyjście cyfrowe.
  • #12 17662147
    MAZ543
    Poziom 7  
    Nie wiedziałem co to motopotencjometr ale już wiem ;-) Z tego co widzę po makrach to obsługuje, jest to opcja Cn006. Wykorzystam to, najpierw jednak wgram program z postu #10 specjalnie go napisałem w tej formie by móc podszkolić się w programowaniu LOGO.
  • #13 17662488
    12pawel
    Poziom 34  
    MAZ543 napisał:
    Zgadza się mam tylko cztery wyjścia dlatego też w ostateczności mogę sobie odpuścić sterowanie lewo/prawo

    Przeciez logo obsługuje rozszerzenia i wyjść możesz mieć więcej. Dodatkowo dopinasz rozszerzenie z wyjściem analogowym i normalnie robisz płynne sterowanie prędkością. Taki moduł rozszerzeń to koszt jakieś 300zł.