Junkers Cerapur Smart - zmiana pomieszczenia przewodniego?

06 Lut 2019 21:27 279 4
  • Poziom 9  
    Witam,

    Posiadam podlogowka w calosci na ok 135m2, 2 kondygnacje, zasilana z w/w kotla kondens. plus regulator CR(CW) 100 Link
    Niestety na etapie montazu instalatorzy nie byli w stanie doradzic optymalnego ukladu dla calosci, wiec mam regulator w najwiekszym pokoju na parterze, co oznacza 1 obieg i nieco nizsze temperatury na pietrze. Nie jest to zbyt uciazliwe, moze tylko lazienka moglaby byc cieplejsza.
    W wiekszosci pokoi sa najprostsze Salusy do sterowania elektrozaworami na petlach odpowiedniego rozdzielacza, kilka pomieszczen, w tym to przewodnie, bez Salusow.
    I tu pytania zasadnicze - o sensownosc takiej operacji:
    1. przeniesienie regulatora do lazienki, podniesienie temp. komfortu np do 22st C i wtedy wysterowanie odpowiednio nizej pozostalych pomieszczen oraz zdlawienie na rotametrach tam, gdzie nie ma Salusów
    2. zastosowanie innego,* bezprzewodowego regulatora/Euroster?/ i podpiecie go w lazience, zamiast CW100 na parterze
    3. mozliwosc wysterowania/pobrania WYLACZNIE wartosci temperatury z lazienki aby nie przenosic CW100 z parteru lub nie dawac nowego regulatora

    W przypadku nowego regulatora/*bezprzewodowego/ - jak dobierac zeby miec pewnosc uzyskania i przeslania do kotla wszystkich tych parametrow, ktore dostaje ze swojego CW100?

    Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi,


    *Pisze 'bezprzewodowy' poniewaz lepiej mi nie demolowac istniejacych wykonczen jakimis dziurami czy kanalami.
  • Metal Work Pneumatic
  • Poziom 16  
    Wyłącz po prostu wpływ temperatury w pomieszczeniu, niech regulator pracuje na krzywej grzania, pod warunkiem że masz czujnik zewnętrzny, czyli regulator pogodowy CW100,
    cr100to regulator pokojowy i jest bez czujnika zewnętrznego, wtedy polecałbym dokupić czujnik zewnętrzny i ustawić to jako CW100, czyli pogodowy.
    Temperaturą w pokojach będę sterować termostaty Salusa.

    Pozdrawiam
    Krzyzak11
  • Metal Work Pneumatic
  • Poziom 9  
    krzyzak11 napisał:
    Wyłącz po prostu wpływ temperatury w pomieszczeniu, niech regulator pracuje na krzywej grzania, pod warunkiem że masz czujnik zewnętrzny, czyli regulator pogodowy CW100,
    cr100to regulator pokojowy i jest bez czujnika zewnętrznego, wtedy polecałbym dokupić czujnik zewnętrzny i ustawić to jako CW100, czyli pogodowy.
    Temperaturą w pokojach będę sterować termostaty Salusa.

    Pozdrawiam
    Krzyzak11


    Brzmi ciekawie i prosto.
    Mam CW100 z czujnikiem na zewnatrz.
    Czyli parametr 'Wplyw pomieszczen' na 0?
    To znaczy,ze kociol bedzie grzac podlogowke do max. ustawionej temp. zasilania a tylko my potem dlawimy przeplywy ?
    A ktore rozwiazanie jest bardziej ekonomiczne?
  • Poziom 16  
    W CW100 masz wybór rodzaju ogrzewania (grzejniki , podlogówka) i potem maksymalna temperaturę zasilania (np przy podłogowym jest to 45 stopni)
    Do tego jest jeszcze minimalna temperatura zewnętrzna fabrycznie ustawiona na -10, zmień ją na -18 , -20 w zależności od regionu gdzie mieszkasz.
    -10 jest min temperatura zewnętrzną dla Niemiec.

    Tak , wpływ temperatury w pomieszczeniu na 0.


    Ps. A najlepiej zmień ten regulator na CW400, ma wiele, wiele więcej funkcji i jest intuicyjnym

    Pozdr
    Krzyzak11
  • Poziom 1  
    Skorzystaj z porady , ustaw t zewn. na 18st. . Może to podniesie temp. wody obiegowej na wejściu do rozdzielacza z rotematrami.

    MS