    pkorol wrote:
    . Gdy w gniazdku zabraknie prądu ZE a odpalę agregat to ma sie pojawić prąd w całym domu

    Jaki rodzaj sieci zasilającej ten dom.
    pkorol wrote:
    Zastanawiam się czy da się zrobić taki przełącznik w oparciu o Przełącznik faz PF-441

    Musi był jeszcze przełącznik robiący przerwę w obwodzie zasilającym sieć stałą i agregat.
  • LegrandLegrand
  • User removed account  
  • Moderator of Electrical engineering
    pkorol wrote:
    Steruje przekaźnikami albo przekaźnikiem ZE albo przekaźnikiem agregat

    Żaden przekaźnik tylko styczniki . Po co ci automatyczne przełączanie . Posiadasz coś co może zostać uszkodzone na wskutek braku prądu?
  • User removed account  
  • Moderator of the Technical section
    pkorol wrote:
    Witam, mam do zrobienia tym razem automatyczny przełącznik agregatu. Gdy w gniazdku zabraknie prądu ZE a odpalę agregat to ma sie pojawić prąd w całym domu za wyjątkiem:

    Zanim taki przełącznik wykonasz, to udaj się do wspomnianego ZE, aby przystawili Ci pieczątkę na projekcie. Bez pieczątki szkoda czasu, bo potem parę lat możesz spędzić w miejscu bez paneli i przełączników, czego Ci absolutnie nie życzę.
  • Moderator of Electrical engineering
    pkorol wrote:
    Nie będzie działać, kogoś zabije?

    A choćby pana elektryka który wyłączył sobie prąd na wsi by dokonać naprawy i jest pewien że już mu nic nie zagraża.
  • Moderator of the Technical section
    Krzysztof Reszka wrote:
    pkorol wrote:
    Nie będzie działać, kogoś zabije?

    A choćby pana elektryka który wyłączył sobie prąd na wsi by dokonać naprawy i jest pewien że już mu nic nie zagraża.

    Aż tu pan @pkorol puści mu 230 V żeby sobie potańczył na słupie. Mają ludzie wyobraźnię, prawda?
  • User removed account  
  • Moderator of the Technical section
    pkorol wrote:
    Niby jak spełnić te przepowiednie? Skoro przełącznik steruje stycznikami i nie może załączyć dwa na raz

    Nawet gdyby był ze złota, to i tak projekt musi zatwierdzić ZE.
    We wniosku do umowy o dostawę energii elektrycznej, który każdy z nas podpisuje, jest rubryka, czy nie będziemy mieć innych źródeł zasilania niż sieć. Jeśli u nas będą, to ZE sprawdza czy sposób podłączania tego źródła nie zagraża przedostaniu się tego napięcia rezerwowego na sieć, w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Koniec, kropka. I każdy odpowiada za potwierdzenie prawdy, lub nieprawdy. Przy nieszczęśliwym zbiegu wydarzeń oznacza to prokuratora plus późniejsze konsekwencje.
  • User removed account  
  • Helpful post
    Moderator of Electrical engineering
    pkorol wrote:
    i trzech styczników o odpowiednio dobranej obciążalności.

    A choćby przy źle dobranej obciążalności styk jednego ulegnie zaspawaniu. Styczniki do SZR też mają swoje wymagania.
    Ale najważniejsze jest poinformowanie ZE że takie coś mamy. W większości przypadków przy małej mocy kilku kW to ZE odpisze że informację przyjął i że nic do tego niema.
    I najważniejsze to jest przełącznik faz a nie przełączanie zasilania na agregat.
    Cytat;

    Automatyczny przełącznik faz zasilany z trzech faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy
    zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy.

    Poczytaj sobie.
    https://www.fif.com.pl/pl/42-sterowniki-zasilania-rezerwowego
  • Moderator of the Technical section
    pkorol wrote:
    Tu macie wszelkie informacje o tym przełączniki, niby którędy ma odpływać prąd do ZE?

    Ale to nie my mamy być odbiorcami Twojej informacji, lecz ZE.
  • User removed account  
  • Moderator of Electrical engineering
    pkorol wrote:
    Przepraszam za głupie pytanie a czy się Pan na tym zna? BHP powiada, że elektryk morze być pewny (ma obowiązek) gdy uziemi miejsce pracy z oby dwu stron.

    Jako że to dział elektro początkujący. To wybaczam. Nie masz pojęcia o pracy w tym zagadnieniu to się nie wypowiadaj w takim tonie. Uziemić to sobie można by rozładować potencjały, a pracować trzeba i to bez uziemiaczy często. A kto zrobi pomiary kontrolne po pracy też z uziemiaczami co. Więc nie pisz o czymś o czym nie masz pojęcia.
  • Moderator of the Technical section
    pkorol wrote:
    Krzysztof Reszka wrote:
    i jest pewien że już mu nic nie zagraża.

    Przepraszam za głupie pytanie a czy się Pan na tym zna? BHP powiada, że elektryk morze być pewny (ma obowiązek) gdy uziemi miejsce pracy z oby dwu stron. Bo jak czmychnie błyskawica to żadne tłumaczenie go nie wytłumaczy.,

    Masz czas na uziemianie, skoro jest awaria i nie ma napięcia! I nie będzie go dopóki elektryk nie naprawi uszkodzeń! Po co ma tracić czas na uziemianie, skoro wiatr wieje trzeci dzień, ludzie nie mają światła w domach i całe miasto klnie, wydzwania do ZE i popędza aby szybciej... a tu pan @pkorol zasila elektryka żeby tańczył, a nie naprawiał sieć. Czy wreszcie to do Ciebie dochodzi? To są sytuacje, kiedy jest awaria i nikt nie ma czasu na pierdoły. Rozumiesz?
  • User removed account  
  • Level 39  
    Krzysztof Reszka wrote:
    Automatyczny przełącznik faz zasilany z trzech faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy
    zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy.

    Troche off top - chłopcy w radiu studenckim postanowili coś takiego zrobić w oparciu o wybierak telefoniczny, nawet im się to udało. Byli bardzo z siebie radzi - do czasu. W czasie prac konserwacyjnych kolega przypadkowo zrobił zwarcie - faza wyleciała, zanim zareagował, przełącznik przełączył na drugą wiadomo z jakim skutkiem, tak samo wykończył trzecią i trzeba było szukać elektryka z kluczami od tablicy zabezpieczeń. Po tym przypadku ów przełącznik poszedł do kosza. Czyli stosowanie takich urządzeń wymaga myślenia - wystarczyło dobrane zabezpieczenie PO tym "wynalazku " i nie byłoby takiego problemu.
  • User removed account  
  • Moderator of Electrical engineering
    pkorol wrote:
    I tu kolegę zaskoczę bo będę miał w rozdzielni na każdym obwodzie założony Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym


    O.. to nam nowość. A co ma wspólnego zabezpieczenie obwodu z obwodem rozdzielczym.
    Temat zaraz zamkniemy bo aparat nie służy do tego celu który chce kolega wykorzystać.
  • User removed account  
  • Moderator of Electrical engineering
    pkorol wrote:
    na wszystko jest instrukcja której warto się trzymać

    I tak należy zrobić.