Jak zbudować automatyczny przełącznik agregatu z PF-441?

13 Kwi 2019 15:19 2337 21
REKLAMA
  • #1 17903790
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #2 17904129
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    . Gdy w gniazdku zabraknie prądu ZE a odpalę agregat to ma sie pojawić prąd w całym domu

    Jaki rodzaj sieci zasilającej ten dom.
    pkorol napisał:
    Zastanawiam się czy da się zrobić taki przełącznik w oparciu o Przełącznik faz PF-441

    Musi był jeszcze przełącznik robiący przerwę w obwodzie zasilającym sieć stałą i agregat.
  • #3 17904172
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 17904294
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    Steruje przekaźnikami albo przekaźnikiem ZE albo przekaźnikiem agregat

    Żaden przekaźnik tylko styczniki . Po co ci automatyczne przełączanie . Posiadasz coś co może zostać uszkodzone na wskutek braku prądu?
  • REKLAMA
  • #5 17904313
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 17904386
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    pkorol napisał:
    Witam, mam do zrobienia tym razem automatyczny przełącznik agregatu. Gdy w gniazdku zabraknie prądu ZE a odpalę agregat to ma sie pojawić prąd w całym domu za wyjątkiem:

    Zanim taki przełącznik wykonasz, to udaj się do wspomnianego ZE, aby przystawili Ci pieczątkę na projekcie. Bez pieczątki szkoda czasu, bo potem parę lat możesz spędzić w miejscu bez paneli i przełączników, czego Ci absolutnie nie życzę.
  • #7 17904394
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    Nie będzie działać, kogoś zabije?

    A choćby pana elektryka który wyłączył sobie prąd na wsi by dokonać naprawy i jest pewien że już mu nic nie zagraża.
  • #8 17904397
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    Krzysztof Reszka napisał:
    pkorol napisał:
    Nie będzie działać, kogoś zabije?

    A choćby pana elektryka który wyłączył sobie prąd na wsi by dokonać naprawy i jest pewien że już mu nic nie zagraża.

    Aż tu pan @pkorol puści mu 230 V żeby sobie potańczył na słupie. Mają ludzie wyobraźnię, prawda?
  • #9 17904536
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 17904596
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    pkorol napisał:
    Niby jak spełnić te przepowiednie? Skoro przełącznik steruje stycznikami i nie może załączyć dwa na raz

    Nawet gdyby był ze złota, to i tak projekt musi zatwierdzić ZE.
    We wniosku do umowy o dostawę energii elektrycznej, który każdy z nas podpisuje, jest rubryka, czy nie będziemy mieć innych źródeł zasilania niż sieć. Jeśli u nas będą, to ZE sprawdza czy sposób podłączania tego źródła nie zagraża przedostaniu się tego napięcia rezerwowego na sieć, w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Koniec, kropka. I każdy odpowiada za potwierdzenie prawdy, lub nieprawdy. Przy nieszczęśliwym zbiegu wydarzeń oznacza to prokuratora plus późniejsze konsekwencje.
  • REKLAMA
  • #11 17904601
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #12 17904631
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    i trzech styczników o odpowiednio dobranej obciążalności.

    A choćby przy źle dobranej obciążalności styk jednego ulegnie zaspawaniu. Styczniki do SZR też mają swoje wymagania.
    Ale najważniejsze jest poinformowanie ZE że takie coś mamy. W większości przypadków przy małej mocy kilku kW to ZE odpisze że informację przyjął i że nic do tego niema.
    I najważniejsze to jest przełącznik faz a nie przełączanie zasilania na agregat.
    Cytat;

    Automatyczny przełącznik faz zasilany z trzech faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy
    zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy.

    Poczytaj sobie.
    https://www.fif.com.pl/pl/42-sterowniki-zasilania-rezerwowego
  • #13 17904636
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    pkorol napisał:
    Tu macie wszelkie informacje o tym przełączniki, niby którędy ma odpływać prąd do ZE?

    Ale to nie my mamy być odbiorcami Twojej informacji, lecz ZE.
  • REKLAMA
  • #14 17904638
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 17904652
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    Przepraszam za głupie pytanie a czy się Pan na tym zna? BHP powiada, że elektryk morze być pewny (ma obowiązek) gdy uziemi miejsce pracy z oby dwu stron.

    Jako że to dział elektro początkujący. To wybaczam. Nie masz pojęcia o pracy w tym zagadnieniu to się nie wypowiadaj w takim tonie. Uziemić to sobie można by rozładować potencjały, a pracować trzeba i to bez uziemiaczy często. A kto zrobi pomiary kontrolne po pracy też z uziemiaczami co. Więc nie pisz o czymś o czym nie masz pojęcia.
  • #16 17904657
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    pkorol napisał:
    Krzysztof Reszka napisał:
    i jest pewien że już mu nic nie zagraża.

    Przepraszam za głupie pytanie a czy się Pan na tym zna? BHP powiada, że elektryk morze być pewny (ma obowiązek) gdy uziemi miejsce pracy z oby dwu stron. Bo jak czmychnie błyskawica to żadne tłumaczenie go nie wytłumaczy.,

    Masz czas na uziemianie, skoro jest awaria i nie ma napięcia! I nie będzie go dopóki elektryk nie naprawi uszkodzeń! Po co ma tracić czas na uziemianie, skoro wiatr wieje trzeci dzień, ludzie nie mają światła w domach i całe miasto klnie, wydzwania do ZE i popędza aby szybciej... a tu pan @pkorol zasila elektryka żeby tańczył, a nie naprawiał sieć. Czy wreszcie to do Ciebie dochodzi? To są sytuacje, kiedy jest awaria i nikt nie ma czasu na pierdoły. Rozumiesz?
  • #17 17904665
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #18 17904726
    zworys
    Poziom 39  
    Posty: 4117
    Pomógł: 519
    Ocena: 573
    Krzysztof Reszka napisał:
    Automatyczny przełącznik faz zasilany z trzech faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy
    zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy.

    Troche off top - chłopcy w radiu studenckim postanowili coś takiego zrobić w oparciu o wybierak telefoniczny, nawet im się to udało. Byli bardzo z siebie radzi - do czasu. W czasie prac konserwacyjnych kolega przypadkowo zrobił zwarcie - faza wyleciała, zanim zareagował, przełącznik przełączył na drugą wiadomo z jakim skutkiem, tak samo wykończył trzecią i trzeba było szukać elektryka z kluczami od tablicy zabezpieczeń. Po tym przypadku ów przełącznik poszedł do kosza. Czyli stosowanie takich urządzeń wymaga myślenia - wystarczyło dobrane zabezpieczenie PO tym "wynalazku " i nie byłoby takiego problemu.
  • #19 17904747
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #20 17904773
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    I tu kolegę zaskoczę bo będę miał w rozdzielni na każdym obwodzie założony Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym


    O.. to nam nowość. A co ma wspólnego zabezpieczenie obwodu z obwodem rozdzielczym.
    Temat zaraz zamkniemy bo aparat nie służy do tego celu który chce kolega wykorzystać.
  • #21 17904798
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #22 17904826
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    pkorol napisał:
    na wszystko jest instrukcja której warto się trzymać

    I tak należy zrobić.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono temat budowy automatycznego przełącznika agregatu z wykorzystaniem przełącznika faz PF-441. Użytkownik planuje zainstalować przełącznik, który będzie sterował stycznikami, aby zapewnić zasilanie w domu w przypadku zaniku prądu z sieci, z wyjątkiem lodówki, pralki i płyty indukcyjnej. Wskazano na konieczność pełnej separacji źródeł zasilania oraz na obowiązek uzyskania zgody od zakładu energetycznego (ZE) na takie rozwiązanie. Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie odpowiedniego doboru styczników oraz ryzyko związane z niewłaściwym podłączeniem, co może prowadzić do uszkodzeń. Zwrócono również uwagę na konieczność przestrzegania przepisów BHP oraz na znaczenie instrukcji obsługi urządzeń.