logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441

nowicjusz50 23 Sty 2015 00:27 14496 35
Najlepsze odpowiedzi

Jaki stycznik dobrać do automatycznego przełącznika faz PF-441 dla obciążenia 230 V do 32 A?

Do PF-441 należy dobrać styczniki do współpracy z tym przełącznikiem, a dla gniazd 230 V i obciążeń nieindukcyjnych/małoindukcyjnych szukać styczników w kategorii AC-1, nie AC-3 itp. [#14388035][#14385414] Nie łącz styków równolegle „na zapas”, bo zwiększa to ryzyko sklejenia; zabezpieczenie i tak trzeba dobierać do jednego zestyku, więc lepiej wykorzystać jeden tor niż kilka równoległych [#14395644][#14386821] W dyskusji zwrócono też uwagę, że przy takim układzie warto rozważyć urządzenie z mechaniczną blokadą styków, bo zmniejsza to ryzyko zwarcia międzyfazowego [#14361201][#14388181]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 14358924
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Koledzy potrzebuje założyć stycznik do automatycznego przełącznika faz f&f pf-441. Prąd który będzie przełączany to max 32A. Zabezpieczenie dalej to 32A. Czy możecie pomoc w dobraniu stycznika do tego mojego rozwiązania? To będą 3 Styczniki. Dziękuję.
  • #2 14358946
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    Jeszcze jakby kolega napisał, jaki charakter obciążenia i jaki rodzaj pracy (?)
  • #3 14359446
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441
    to tak wygląda u mnie tylko że jeszcze nie mam styczników. Styczniki będą przełączały gniazda 230V a nie silnik siłowy. charakterystyka B i C. W razie pytań proszę pisać. w tej chwili przed pf-441 mam zabezpieczenia 16A na każdą fazę aby nie spalić przełącznika faz.
  • #4 14360738
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    Po co koledze RCD w tym obwodzie jeśli nie mamy na rysunku ani przewodu " N " a nie widać też przewodu PE , co to za instalacja ( TN-C ,TN-S czy TT ).
    A co do styczników to po co on tam są? Kolega i tak będzie miał tylko jedną fazę .
    Cytat z DTR .
    Faza o prawidłowych parametrach kierowana jest na wyjście. Faza L1 jest fazą priorytetową, tzn. że jeżeli jej parametry będą prawidłowe, to faza ta będzie zawsze załączana na wyjście. W przypadku braku prawidłowych parametrów napięcia w fazie L1 lub jego zaniku, układ elektroniczny przełączy na wyjście fazę L2 (o ile jej parametry będą prawidłowe). W przypadku równoczesnego braku prawidłowych napięć w fazach L1 i L2 na wyjście zostanie załączona faza L3.
    Za mało danych by uznać ten układ za prawidłowy.
  • #5 14360993
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Kolego wrzucę jak tylko narysuje prawidłowy schemat z przewodami. Narysowałem tylko przewody fazowe.
    piszesz że po co mi to skoro i tak będę miał jedną fazę to odpowiadam.
    dom mam podzielony na trzy fazy, Zdarza się że jest tylko jedna faza wtedy będę miał zasilanie części domu. Rożnie jest z tymi fazami raz jest tylko pierwsza, drugi raz druga a trzeci raz trzecia najrzadziej. To taka ruletka przy gorszych warunkach pogodowych u mnie we wsi.
    Dlatego postanowiłem zastosować automatyczny przełączniki faz aby przełączały się automatycznie.
    Gdyby amperaż był poniżej 16 A na daną linie to zastosowałbym pf-431 bez styczników a ze jest większy to muszę zastosować styczniki i przełącznik pf-441
    Chyba że macie jakieś lepsze rozwiązanie aby nie ingerować za dużo i nie zmniejszać amperażu.
  • #6 14361201
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    nowicjusz50 napisał:
    Zabezpieczenie dalej to 32A.
    A RCD 25A. To nie może działać... Sugeruję przełącznik z mechaniczną blokadą styków np. http://www.pollin.pl/pokaz_produkt/automatyczny_prze%C5%82%C4%85cznik_faz_azf-10s.html No i zastanowienie się, jak to ma działać - co ma się dziać w razie zaniku 1 fazy, w razie zaniku dwóch faz...
  • #7 14361492
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    nowicjusz50 napisał:
    Gdyby amperaż był poniżej 16 A na daną linie to zastosowałbym pf-431 bez styczników a ze jest większy to muszę zastosować styczniki i przełącznik pf-441

    Tylko że narysowałeś to źle, nawet jeśli to tylko obwody siłowe. Przy braku wiedzy w tym temacie mam duże wątpliwości czy podołasz.
  • #8 14382738
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441
    ja to tak widzę ale pewnie coś jeszcze źle tak więc proszę o uwagi do mojego rozwiazania lub proszę o wskazanie innego sposobu zasilania w razie braku jednej fazy
  • #9 14384161
    emka371
    Poziom 19  
    Posty: 221
    Pomógł: 28
    Ocena: 24
    Kolego schemat połączeń przełącznika i styczników jest przecież narysowany na przełączniku. Jeśli nie jesteś w stanie go zastosować, to wybacz ale czarno widzę możliwość wykonania przez Ciebie tej instalacji.
  • #10 14384407
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    kolego sam napisałeś w innym poście że człowiek cale życie sie uczy to może wykażesz się checią i pomożesz

    Dodano po 3 [godziny] 48 [minuty]:

    Koledzy szukam wyjaśnienia ale nie mogę znaleźć co to oznacza AC1 w mocy łącznej?
  • #11 14385414
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    To są kategorie pracy styczników .

    Kategoria Zastosowanie
    AC-1 Obciążenie nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
    AC-2 Silniki pierścieniowe: rozruch,wyłączenie
    AC-3 Silniki klatkowe: rozruch, wyłączenie podczas biegu
    AC-4 Silniki klatkowe: rozruch, hamowanie przeciwprądowe, nawrót, impulsowanie
    AC-5A Włączanie lamp wyładowczych
    AC-5B Włączanie lamp żarowych
    AC-6A Włączanie transformatorów
    AC-6B Włączanie baterii kondensatorów
    AC-7A Obciążenia o małej indukcyjności w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach
    AC-7B Obciążenia silnikowe w urządzeniach domowego użytku
    AC-8A Sterowanie hermetycznych silników chłodziarek sprężarkowych o ręcznym kasowaniu wyzwalaczy nadprądowych
    AC-8B Sterowanie hermetycznych silników chłodziarek sprężarkowych o samoczynnym kasowaniu wyzwalaczy nadprądowych
    AC-53a Sterowanie silnika klatkowego ze stycznikami półprzewodnikowymi
    DC-1 Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
    DC-3 Silniki bocznikowe: rozruch, hamowanie przeciwprądowe, nawrót, impulsowanie,hamowanie oporowe
    DC-5 Silniki szeregowe: rozruch, hamowanie przeciwprądowe, nawrót, impulsowanie, hamowanie oporowe
    DC-6 Włączanie oświetlenia żarowego
  • #12 14385692
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 14386821
    emka371
    Poziom 19  
    Posty: 221
    Pomógł: 28
    Ocena: 24
    Cytat:
    kolego sam napisałeś w innym poście że człowiek cale życie sie uczy to może wykażesz się checią i pomożesz

    Powtórzę: schemat aplikacji jest narysowany na przełączniku, jest także na stronie producenta. Jeśli chcesz jak w podstawówce - brak zabezpieczeń cewek styczników - w razie awarii twoja rozdzielnica może pójść z dymem, a zabezpieczenia 32 A nie zadziałają.
    Ponadto zamierzasz przełączać prądy do 32A, a stosujesz styczniki i RCD na 25A.
    Na Twoim miejscu także nie łączyłbym równolegle styków stycznika.

    Kol. Bronek22 - przy okazji jakiejś prezentacji rozmawiałem z przedstawicielem firmy - te przełączniki mają ponoć zabezpieczenie - nie dopuszczają do przełączenia fazy jeśli na we/wy UL jest napięcie - zarówno przy połączeniu bezpośrednim jak i poprzez styczniki. Ponieważ nie znam układu wewnętrznego przełącznika, a w materiałach producenta tego faktycznie nie ma, to może warto wysłać zapytanie?
  • #14 14387261
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 14388035
    emka371
    Poziom 19  
    Posty: 221
    Pomógł: 28
    Ocena: 24
    Cytat:
    Na prezentacjach różne rzeczy się mówi -aby sprzedać towar.

    Fakt. Jednak patrząc na stronę F&F: PF-431 - bezpośrednie podłączenie 16A; PF-441, PF-451 - do współpracy ze stycznikami.
  • #17 14391458
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441

    Koledzy przeanalizowawszy to co mi napisaliście i zrobiłem schemat połączenia. Proszę o sprawdzanie czy to ma sens oraz czy są poprawne połączenia.
    Odnośnie PF-441 to wyjście Uk ma za zadanie kontrolować poprawną pracę załączenia styczników- tak jest napisane na instrukcji
  • #18 14391498
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    To ten drugi Pf nie potrzebuje przewodu N ?
  • #19 14391557
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    oczywiście poprawie to bo przeoczyłem
  • #20 14391771
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    Coś wyjścia ze styczników są dla mnie niejasno narysowane. Poza tym wygląda, że układ pozwala na pobieranie 48 A (3 wyłączniki po 16 A) z każdego stycznika, czy tak ma być? Chyba nie...
  • #21 14392408
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    TWK napisał:
    Coś wyjścia ze styczników są dla mnie niejasno narysowane.

    a co dokładniej możesz sprecyzować? W pierwszy układzie czyli to co jest za pf-441 wyjścia ze styczników są połączone do Uk(wyjście kontrolne) Jak Ci wyszło 48A bo przecież są różnicówki oraz głowny wylącznik 40A
    Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441
    poprawiony
  • #22 14392660
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    nowicjusz50 napisał:
    Jak Ci wyszło 48A bo przecież są różnicówki oraz głowny wylącznik 40A
    Są RCD, jest rozłącznik ale nie ma wyłącznika nadprądowego...

    nowicjusz50 napisał:
    a co dokładniej możesz sprecyzować?
    Czy styki styczników są połączone równolegle? Jeśli tak, to z jakiego powodu?
  • #23 14392807
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    Zwrócę koledze uwagę na ten fragment rysunku jak myśli czy jest dobrze?
    Załączniki:
    • Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441 PE.png (93.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 14393173
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    TWK napisał:
    Są RCD, jest rozłącznik ale nie ma wyłącznika nadprądowego...

    A widzisz projektant zrobił plan, strostwo zatwierdziło, elektryk zrobil wg planu i tak zostało. To wymienię przy najbliższej okazji na RCB z członem nadprądowym.
    Oczywiście w projekcie nie ma tych elementów od pf-441 do styczników jest wyłącznik główny i podział na 3 różnicówki do których są wpięte wyłączniki nadmiarowe od obwodów.

    TWK napisał:
    Czy styki styczników są połączone równolegle? Jeśli tak, to z jakiego powodu?
    tak na mniejsze zużycie styków. Czy lepiej będzie podłączyć po jednym zacisku?

    Kolego Krzysztofie literówka zgadza sie poprawie
  • #25 14393215
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    nowicjusz50 napisał:
    Kolego Krzysztofie literówka zgadza sie poprawie

    A co się zgadza ? Może kolorystyka , może bednarka podłączone gdzie , może nieoznaczony na zasilaniu przewód PEN o zgrozo a może to N .
  • #26 14393350
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Dobór stycznika do automatycznego przełącznika faz pf-441

    To tak mam 4 przewody instalacja TN-C rozdzielona jest w rozdzielni na system TN-S. Punkt rozdziału czyli główna szyna jest uziemiona
  • #27 14393404
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    A co jest uziemione N .
  • #28 14393458
    nowicjusz50
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Pomógł: 4
    Ocena: 17
    Uziemiony jest punkt rozdziału instalacji = ja podpisałem główna szyna. N idzie od tej szyny zresztą widać to na rysunku
  • #29 14395644
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    nowicjusz50 napisał:

    tak na mniejsze zużycie styków. Czy lepiej będzie podłączyć po jednym zacisku?
    Większe prawdopodobieństwo ich sklejenia, zabezpieczenie i tak trzeba dobrać ze względu na jeden zestyk. Osobiście połączyłbym tylko jeden zestyk, bez łączenia równoległego.
  • #30 14395727
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    Może by zakończyć ten doktorat?

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje pomocy w doborze styczników do automatycznego przełącznika faz F&F PF-441, który ma obsługiwać prąd do 32A. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące charakterystyki obciążenia, rodzaju pracy styczników oraz schematów połączeń. Użytkownik wyjaśnia, że jego instalacja jest podzielona na trzy fazy, co wymaga zastosowania styczników, aby zapewnić zasilanie w przypadku braku jednej z faz. Wskazano na potrzebę zabezpieczeń oraz na ryzyko zwarć międzyfazowych. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie styczników z mechaniczną blokadą oraz poprawę schematów połączeń, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA