    Witam. Próbuje zrozumieć pewną sprawę, a chodzi o to, że starsi w fachu elektrycy chwalą bezpieczniki topikowe, ze względu na ich dokładność zadziałania, którą można odczytać z charakterystyk czasowo-prądowych. Jednakże nie rozumiem co oznacza ta dokładność znaczy i nie umiem dobrze odczytać tych charakterystyk. Przeglądałem wiele różnych stron internetowych, jednakże tam tylko "gadają" o pozytywach popularnie zwanych "esek", a o topikach się mówi jako o reliktach PRL. Proszę o chociaż małe rozświetlenie tematu, bo być może rozwiązanie jest proste, ale nie mogę na nie wpaść.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17955448
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1504
    Tak pokrótce, bo temat zabezpieczeń i zwarć jest bardzo trudny.
    Bezpieczniki topikowe posiadają różne charakterystyki i związane z tym oznaczenia: np. gG (gL, wtz), gF i inne mniej znane, dla tzw. mieszkaniówki nieistotne. Charakteryzują się wysoką stabilnością charakterystyki czasowo-prądowej, dużą odpornością na starzenie, oraz silnym ograniczaniem prądu zwarciowego, co istotne- w łatwy sposób można uzyskać selektywność zwarciową. Ma wadę- po zadziałaniu należy wkładkę wymienić na nową. Wyłącznik samoczynny (tzw. eska) ma tę zaletę, że po zadziałaniu możemy sami załączyć ponownie zabezpieczenie, ale jeśli zabezpieczenie zadziałało, należy szczegółowo sprawdzić cały obwód przed załączeniem, o czym nie każdy wie i pamięta. Wada- bez względu na charakterystykę (B, C, D) jest to zabezpieczenie bezzwłoczne, mimo, że niektórzy zabezpieczenie z literką C traktują jako zwłoczne- to jest bzdura, więc nie ma możliwości uzyskania selektywności zwarciowej.
  • REKLAMA
  • #3 17955453
    Gar1234
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Ocena: 4
    To znaczy, że oznaczenia charakterystyk "esek" (A,B...) odnoszą się tylko do tego bimetalu, który ma zastosowanie przy prądach przeciążeniowych? A tak każda "eska" po przekroczeniu prądu zwarciowego tak samo szybko się wyłącza?
  • REKLAMA
  • #4 17955457
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1504
    Dokładnie tak.
  • #5 17955458
    Gar1234
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Ocena: 4
    O dziękuje za odpowiedź, to wszystko mi już wyjaśnia.