Witam,
TT napisał: Witam, mam pytanie, jak odróżnić bezpieczniki szybkie od zwłocznych? Czy zwłoczne są te, na których, prąd znamionowy poprzedzony jest literą T.
bezpieczniki energetyczne są odpowiednio oznaczane, te zwłoczne mają stylizowany rysunek żółwia, choć w gospodartwach domowych prawie niestosowane.
Natomiast bezpieczniki elektroniczne; rurkowe szklane (których jest kilka rozmiarów) podzielone są aż na cztery grupy;
- ultra szybke,
- szybki,
- standard,
- zwłoczny.
Najłatwiej jest (widząc przez szklaną rurkę drucik) odróżnić bezpiecznik zwłoczny, ponieważ ten ma na środku kuleczkę (pętelkę), która służy za akumulator energii cieplnej.
Bezpieczniki standard i szybkie są często w ten sposób nie do odróżnienia, ponieważ w jednym i w drugim przypadku jest to tylko prosty drucik, ale szybkość działania zależna jest od średnicy owego drutu i materiału z jakiego jest wykonany dla danego prądu znamionowego.
Poza tym, to bezpieczniki szybkie mają niekiedy sprężynkę napinającą ów drucik, której celem jest przyspieszenie przerwania obwodu po przepaleniu się drucika (szczególnie przy mniejszych wartościach prądów znamionowych).
Bezpieczniki ultra szybkie mają drucik otulony piaskiem kwarcowym, którego zadaniem jest szybkie zgaszenie, powstałego po przepaleniu się drucika, łuku elektrycznego.
Jedynym pewnym sposobem pozostaje opis na bezpieczniku, choć tu w tej materii panuje bałagan, ponieważ na przestrzeni lat zmianiano kilka razy system oznaczeń, a bywa, iż w urządzeniu natrafić można na bezpiecznik i sześćdziesięcioletni...
Poza tym, Europa stosowała swoje (a bywało, iż co producent to inaczej oznaczał całkę przeciążeniową bezpiecznika - parametr charakerystyczny dla bezpieczników drutowch - topikowych), Wujek Sam stosował swoje, a skośnoocy też swoje, oznaczenia.
TT napisał: Jeżeli nie wiemy czy w urządzeniu ma być stosowany bezpiecznik szybki czy zwłoczny to jaki bezpiecznik stosujemy.
Ja też wiem, jeśli nie znam charakterystki stanu przejściowego poboru prądu przy załączaniu danego urządzenia.
To nie jest prosta sprawa; dobór właściwej wartości, oraz rodzaju charakterystyki bezpiecznika.
Dlatego też jest to osobnym (i obszernym) działem elektrotechniki pn. zabezpieczenia aparatów elektrycznych.
Dopowiem tylko, iż jedna z wiodących światowych Firm produkująca bezpieczniki topikowe ma w swej ofercie, ponad dwadzieścia rodzai bezpieczników na daną wartość znamionową prądu dla napięcia wyłączanego 250V~ (RMS).
Pozdrawiam