termet ecocondens crystal 20 - błąd 18

09 Lip 2019 14:31 258 2
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich,

    Jestem użytkownikiem pieca jak w temacie.
    Od jakiegoś czasu, bardzo losowo ale i coraz częściej pojawia się błąd nr 18.

    Zgodnie z opisem jest to
    Cytat:
    "błąd uszkodzenia struktury czujnika NTC c.o.lub wody powrotnej".


    Postanowiłem sprawdzić i oczyścić styki wszystkich czujników, na pierwszy rzut oka wyglądają i zachowują się poprawnie (termistory?). Przewody także nie wyglądają na uszkodzone. Z resztą robiłem testy i odłączenie czujnika powoduje zupełnie inny błąd nr 31 ( opisany dokładnie jako 'odłączenie')

    Dodatkowa sprawa jest taka że udało mi się 'złapać' moment wystąpienia błędu.
    W trybie przeglądania na 99% szwankuje czujnik NTC c.o. -powrót - jest to parametr nr 3.
    Zaraz po wystąpieniu usterki w trybie przeglądania pokazywana jest wartość "--" , z czasem zmienia się na "0" i zaczyna rosnąć do rzeczywistej wartości.

    Tak jak wspomniałem nie może być to przerwany obwód bo wtedy zgłasza się błąd 31.

    Czy ktoś może się spotkał z takim problemem?
    Wszelkie wskazówki mile widziane.

    Pozdrawiam
    Tomasz
  • Poziom 27  
    Wymień czujnik....20zl kosztuje. Wtedy się dowiesz dlaczego pojawia się taki błąd. Jakbyś poczytal instrukcje tego, czy innego kotła zrozumiałbys jego zasadę działania..
  • Poziom 2  
    Dzięki,

    Od tego zacznę, oby to był jedyny powód

    T.