[Rozwiązano] Zastosowanie ogranicznika Dehn w układzie TN-C czy TN-S przy podziale PEN

Pitersonxxx 15 Wrz 2019 13:11 1668 5
REKLAMA
  • #1 18168754
    Pitersonxxx
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    Witam.
    Chciałbym dopytać bardziej doświadczonych fachowców w sprawie podziału PEN a stosowania ogranicznika.
    Układ sieci TN zasilany ze słupa do przyłącza a dalej do złącza i ziemią do rozdzielni w domku.
    Chciałam zastosować ogranicznik Dehn kombinowany z iskiernikiem i tutaj zaczyna się moje pytanie, czy zastosować ogranicznik pod przewód PEN ( TN-C) i dopiero za nim zrobić rozdział na podukład TN-C-S , czy zrobić podział przed ogranicznikiem i zakupić taki na podkład TN-S .
    I czy wgl jest możliwość wykonania w ten sposób podziału przed ogranicznikiem, a jeśli nie jest to możliwe proszę o krótkie wyjaśnienie dlaczego tak nie można.
    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi .
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18168923
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2861
    Pomógł: 226
    Ocena: 430
    A kabel to masz 4x?
    Bo jeśli tak to ogranicznik pod TNC. Pod TNS nie ma sensu jeśli do rozdziału jest 30cm przewodu.
  • REKLAMA
  • #3 18168938
    Pitersonxxx
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    Tak kabel 4x10mm

    Dodano po 3 [minuty]:

    Rozumiem dzięki za szybką odpowiedź miłego dnia :).
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 18169116
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4792
    Pitersonxxx napisał:

    Układ sieci TN zasilany ze słupa do WLZ A dalej ziemią do rozdzielni w domku.

    To się nie trzyma kupy. Najpierw WLZ a za nim dopiero masz przyłącze? Gdzie jest rozdział własności z RE? Możesz zamieścić jakiś rysunek poglądowy? Jesteś elektrykiem?
  • REKLAMA
  • #5 18169140
    Pitersonxxx
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    Przepraszam za wprowadzenje w błąd nie chodziło mi o WLZ a złącze z którego idzie kabel 4x10mm, nie ma tam WLZ jest bezpośrednio ze złącza do rozdzielni w domku poprawię ten błąd.
  • #6 18170179
    Pitersonxxx
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    Pomocny post#2 15 Wrz 2019 14:35
    Brivido

    Poziom 30  

    "A kabel to masz 4x?
    Bo jeśli tak to ogranicznik pod TNC. Pod TNS nie ma sensu jeśli do rozdziału jest 30cm przewodu."