Mrugający naświetlacz led

20 Lis 2019 17:41 294 5
  • Poziom 5  
    Witam, mam pytanko, ostatnio kupiłem naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu, do naświetlacza przychodzi caly czas 230V i dotąd jest wszystko okej reaguje na ruch itp. Ale jeśli jest zgaszony a np. Włącze wentylator wyciągowy w łazience to mrugnie naświetlacz w tym momencie, i tak praktycznie za każdym razem, ktoś ma jakieś pomysły jak to rozwiązać? Bo to tak wygląda jakby na przekaźnik jakieś zakłocenia szły z sieci przy włączeniu wentylatora i wtedy wariuje.
  • OptexOptex
  • Poziom 38  
    Daj na zasilanie kondensator 100 nF/250 V . Zazwyczaj pomaga odfiltrować zakłócenia.
  • OptexOptex
  • Poziom 39  
    kieraso341 napisał:
    Bo to tak wygląda jakby na przekaźnik jakieś zakłocenia szły z sieci przy włączeniu wentylatora i wtedy wariuje.

    Gdyby tam był przekaźnik to by nie było błyskania, niestety tam jest triak i stąd układ jest czuły na takie zakłócenia. Porada z postu nr 2 powinna pomóc ale kondensator powinien być na co najmniej 400V.
  • Poziom 38  
    kieraso341 napisał:
    i podłączyć ten kondensator równolegle?
    Tak, równolegle do zasilania.