logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z bednarką uziomu otokowego

Marek006 18 Gru 2019 14:00 3435 11
  • #1 18347055
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    Jak dodatkowo zabezpieczyć kabel elektryczny doprowadzający prąd do RG i kabel podziemny telefoniczny w miejscu gdzie przecinają się one z bednarką uziomu otokowego?
    Chodzi o zabezpieczenie przed ewentualnymi przepięciami, gdyby instalacja odgromowa zadziałała.
  • #2 18347309
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    Jeżeli przechodzi prostopadle, do nie ma potrzeby się martwić. Problem byłby, gdyby dana linia kablowa szła równolegle.
  • #3 18347597
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    Dzięki,
    Przynajmniej jeden kłopot z głowy.
  • #5 18347744
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4494
    Pomógł: 316
    Ocena: 1556
    kozi966 napisał:
    Zakładam oczywiście, że bednarka nie styka się z kablem.

    Pamiętasz pewnie zapisy starej, poczciwej normy PN-86/E-05003/01 p.3.6.6 i obowiązku zabezpieczania miejsca skrzyżowania lub zachowania odległości 0,75m pomiędzy kablem nN lub teletechnicznym od uziomu.
  • #6 18348263
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    Widzę jednak że opinie są podzielone.
    Bednarka zdecydowanie nie będzie stykać się z kablem. Powinno się udać puścić ją około 30 - 40 cm poniżej kabla i będzie się taplała w wodzie podskórnej.
    Bednarka tylko skrzyżuje się z kablami. Nie będzie kabli ciągniętych wzdłuż bednarki.
  • #8 18348494
    ^ToM^
    Poziom 42  
    Posty: 9048
    Pomógł: 495
    Ocena: 2929
    Marek006 napisał:
    Jak dodatkowo zabezpieczyć kabel elektryczny doprowadzający prąd do RG i kabel podziemny telefoniczny w miejscu gdzie przecinają się one z bednarką uziomu otokowego?
    Chodzi o zabezpieczenie przed ewentualnymi przepięciami, gdyby instalacja odgromowa zadziałała.


    Otóż, okazuje się, że bednarka w gruncie ma potencjał gruntu oczywiście o ile jest na odpowiedniej i prawidłowej głębokości. Zatem kąt krzyżowania się z kablami albo przechodzenia kabli wzdłuż niej jest bez znaczenia. Z punktu widzenia tych twoich kabli ona tyle samo dla nich znaczy co ziemia w okół nich. Zatem tu chodzi głównie o zabezpieczenie kabli przed mechanicznym oddziaływaniem bednarki. Proponuję na kabel w miejscu przecięcia się owych instalacji założyć kawałek rury osłonowej typu DVR 50 wykonanej z HDPE np . firmy Arot lub innej rury z wysokogęstego polietylenu.

    Pozdrawiam!
  • #9 18348784
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    Marek006 napisał:
    Widzę jednak że opinie są podzielone.

    Jeżeli chodzi o ochronę kabla przed zaindukowaniem się niebezpiecznego ładunku, to w przypadku skrzyżowania, nie ma ono znaczenie, bo nic praktycznie rzecz biorąc się nie wyindukuje.
    Jeżeli chodzi o przebicie izolacji do żyły przewodu, to jeżeli bednarka nie styka się z kablem i ma odpowiednią od niego odległość, to nie trzeba się tym martwić.
    Natomiast kwestia wytrzymałości mechanicznej ze względu na ruch bednarki w stosunku do kabla ma znaczenie, jeżeli martwimy się o mechaniczne uszkodzenie.

    W pytaniu nie było mowy o tym, że kable mają być zabezpieczone dodatkowo przed mechanicznymi problemami, a o:
    Marek006 napisał:
    Chodzi o zabezpieczenie przed ewentualnymi przepięciami, gdyby instalacja odgromowa zadziałała.

    Zakładam zatem, że odległość kabla od bednarki jest wystarczająca i że kable nie idą wzdłuż bednarki. Jeżeli tak jest to moim zdaniem nie trzeba się martwić o dodatkowe zabezpieczenia.
    Jeżeli nie, to można dodatkowo dodać ew. rurę osłonową.

    opornik7 napisał:
    Pamiętasz pewnie zapisy starej, poczciwej normy PN-86/E-05003/01 p.3.6.6 i obowiązku zabezpieczania miejsca skrzyżowania lub zachowania odległości 0,75m pomiędzy kablem nN lub teletechnicznym od uziomu.

    Pamiętać niestety nie mogę, bo norma jest starsza ode mnie :) niemniej jednak znam jej zapisy (mam jej papierowy oryginał ostemplowany przez PKN) i uważam, że autorom bardziej chodziło o zbliżenie (równoległe) niż skrzyżowanie. Niemniej jednak dobrą praktyką byłoby takie zabezpieczenie w przypadku bardzo małej odległości pomiędzy bednarką a kablem.
  • #10 18349026
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12199
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3508
    Cytat:
    Pamiętać niestety nie mogę, bo norma jest starsza ode mnie :) niemniej jednak znam jej zapisy (mam jej papierowy oryginał ostemplowany przez PKN) i uważam, że autorom bardziej chodziło o zbliżenie (równoległe) niż skrzyżowanie. Niemniej jednak dobrą praktyką byłoby takie zabezpieczenie w przypadku bardzo małej odległości pomiędzy bednarką a kablem.
    Rany, jaki ja już stary jestem :

    Zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z bednarką uziomu otokowego
  • #11 18350255
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    Dzięki wszystkim dyskutantom.
    Będę wiedział jak to rozpracować.
  • #12 18350259
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    Dzięki wszystkim dyskutantom.
    Będę wiedział jak to rozpracować.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Bednarka pójdzie 30 - 40 cm pod kablami tak, że nie będzie problemu z mechanicznym uciskiem kabla przez bednarkę. Do tego pomiędzy bednarkę a kable w miejscu skrzyżowania wstawię kawałki gumy ze starej pociętej opony tak dla pewności. Wszystko zasypiemy piachem, ubijemy i będzie dobrze.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia kabli elektrycznych i telefonicznych w miejscu ich skrzyżowania z bednarką uziomu otokowego. Uczestnicy podkreślają, że jeśli kable przechodzą prostopadle do bednarki, nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia, pod warunkiem, że bednarka nie styka się z kablami i zachowana jest odpowiednia odległość. Wskazano na normy dotyczące minimalnych odległości oraz zalecenia dotyczące mechanicznego zabezpieczenia kabli, takie jak zastosowanie rur osłonowych z HDPE. Uczestnicy sugerują również umieszczenie gumowych elementów pomiędzy kablami a bednarką dla dodatkowej ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA