logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ocena zabezpieczeń instalacji PV: Growatt TL3-S, APAR SAFE-X, Etimat 6

lukmar19 13 Lut 2020 19:30 1782 7
  • #1 18469161
    lukmar19
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam. Skusiłem się na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i mam teraz wątpliwości czy zastosowane przez wykonawcę zabezpieczenia są wystarczające. Instalacja 14 paneli po 325wp każdy na gruncie, odległość od falownika ok 16 metrów. Falownik Growatt TL3-S 4000. Wstawiam zdjęcie urządzeń i zabezpieczeń. Gdzieś doczytałem, że zabezpieczenia DC powinny być dwa, czyli przy panelach oraz przy falowniku. Proszę o ocenę wykonanych zabezpieczeń. Dodam jeszcze, że falownik jest zamontowany w budynku gospodarczym.
    Ocena zabezpieczeń instalacji PV: Growatt TL3-S, APAR SAFE-X, Etimat 6 Ocena zabezpieczeń instalacji PV: Growatt TL3-S, APAR SAFE-X, Etimat 6

    Ogranicznik przepięć APAR PV SAFE-X 1000VDC - 2 szt.
    Wyłącznik nadpradowy Etimat 6 b16
  • #2 18469268
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 269
    Ogranicznik nie jest zbyt wysokich lotów (znalazłem go za 200zł), B16 to zabezpieczenie od strony sieci, a gdzie rozłącznik od strony paneli? 16m to nie tak dużo, przewody z dachu są dłuższe...
  • #3 18469290
    theo33
    Poziom 27  
    Posty: 849
    Pomógł: 78
    Ocena: 322
    Zabezpieczenie przepięciowe na dwóch obw. DC jakieś jest, na AC brak, dlaczego?, bardziej mnie interesuje czy z tych ochronników jest poprowadzony przewód do uziemienia i czym jest doprowadzone napięcie z paneli oraz czy w budynku w rozdzielni jest zabezpieczenie przepięciowe
  • #4 18469342
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    Różnicówka by się przydała, a wyłącznik DC masz w inwerterze.
  • #5 18469528
    lukmar19
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Rozłącznik DC jest przy falowniku
    Shadowix napisał:
    16m to nie tak dużo, przewody z dachu są dłuższe

    Podobno zgodnie z normą PN HD 60364-5- 534 powyżej 10 metrów powinny być powtórzone ograniczniki przy modułach.
  • #6 18469896
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1092
    Pomógł: 97
    Ocena: 393
    W rozdzielni powinny być jeszcze od strony DC bezpieczniki topikowe 10x38 na 1000 V .
  • #7 18470933
    Piotr38
    Poziom 12  
    Posty: 29
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    Tech132 napisał:
    W rozdzielni powinny być jeszcze od strony DC bezpieczniki topikowe 10x38 na 1000 V .

    W jakim celu w ww instalacji miałyby być te bezpieczniki ?
  • #8 18541186
    krzysztof2846
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam

    Wiem że nie w temacie ale chciałaby założyć nieomal podobny system z tym samym falownikiem i panele o podobnej mocy. Miałbym kilka pytań. Czy możemy się skontaktować? Mój e-mail krzysztof2846(_at_)op.pl

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestie zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej z falownikiem Growatt TL3-S 4000 oraz zastosowanych elementów ochronnych, takich jak ograniczniki przepięć APAR PV SAFE-X i wyłącznik nadprądowy Etimat 6 b16. Użytkownicy zwrócili uwagę na brak zabezpieczeń AC oraz konieczność posiadania dodatkowych ograniczników DC przy panelach, zgodnie z normą PN HD 60364-5-534. Podkreślono również potrzebę zastosowania różnicówki oraz bezpieczników topikowych w rozdzielni. Wskazano na istotność uziemienia oraz odpowiedniego prowadzenia przewodów.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA