System ROGER nie uzbraja drzwi - CPR32-SE, PR201, PR621, PR MASTER

Pablo14 07 Mar 2020 09:19 1623 5
  • #1 18515588
    Pablo14
    Poziom 9  
    Posty: 44
    Ocena: 2
    Dzień dobry, mam problem z kontrolą budynku w biurowcu. Wszystko działało i nagle nie wiedząc czemu system przestał się uzbrajać. Korzystam z programu PR MASTER, mam 7 kontrolerów(6x PR201 i 1x PR621) i centralkę CPR32-SE. Połączenie między centralką a laptopem jest. Połączenie między kontrolerami a centralką jest. Teoretycznie wszystko się widzi. Na kontrolerach o wskazanych godzinach zmieniają się kolory. W programie pokazuje że kontrolery są uzbrojone. Natomiast wszystkie drzwi cały czas pozostają otwarte. Data i godzina na centralce jest prawidłowa. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam
  • #2 18515639
    karwo
    Poziom 31  
    Posty: 1559
    Pomógł: 152
    Ocena: 367
    Układ jest wyposażony w wyłączniki z szybką na wypadek ewakuacji pożarowej? Może któryś w wyłączników jest wyzwolony.
  • #3 18515646
    Pablo14
    Poziom 9  
    Posty: 44
    Ocena: 2
    dziękuję za odpowiedź
    tak jest taki wyłącznik, muszę to sprawdzić
  • #4 18517368
    michal7778
    Poziom 29  
    Posty: 1290
    Pomógł: 90
    Ocena: 66
    Czy zastosowano elektrozamki rewersyjne lub zwory elektromagnetyczne jako elementy trzymające drzwi (wnioskuję że tak jest, ze względu na wymogi ewakuacyjne)?
    Jeśli tak, to należałoby też sprawdzić czy zasilanie prawidłowo dociera do wszystkich elementów wykonawczych. Jak jest rozwiązane zasilanie systemu? Jest dodatkowy zasilacz, czy zaczepy są zasilane wprost z kontrolerów dostępu? Poza zbitym wyłącznikiem pożarowym brak zasilania może być spowodowany też uszkodzeniem zasilacza bądź okablowania.
  • #5 18527423
    zbyszekkr
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 9
    Ocena: 74
    "zbity wyłącznik pożarowy" o którym piszecie nie jest żadnym wyłącznikiem pożarowym. To raczej wyłącznik ewakuacyjny - koloru zielonego. Ewakuacja to nie tylko na wypadek pożaru. Napad, alarm bombowy, wybuch paniki, itp. I wcale nie jest konieczny. Jeśli wyjście w kierunku ewakuacji jest z klamką to po co? Jeśli już jest i byłby "zbity" to otwarte by było tylko jedno przejście do którego jest przypisany. W powyższym przypadku (otwarte wszystkie przejścia) to raczej mało realne. Moim zdaniem, jak stwierdził michal7778, to awaria zasilania lub też zadziałanie systemu pożarowego i odłączenie zasilania zaczepów rewersyjnych lub zwór.
  • #6 18535043
    michal7778
    Poziom 29  
    Posty: 1290
    Pomógł: 90
    Ocena: 66
    Określenie "wyłącznik pożarowy" użyte z mojej strony było oczywiście pewnym uproszczeniem. Niemniej, wartą doprecyzowania kwestią, wspomnianą już przez kol. wyżej, jest czy na obiekcie występuje system sygnalizacji pożarowej, jeśli tak to czy ma on możliwość wysterowania centrali kontroli dostępu. Jeśli tak, to tam również można szukać usterki, albo w samej centrali SSP albo w okablowaniu łączącym centrale (przerwa lub zwarcie, zależnie od konfiguracji). Zadziałanie wyzwalania z SSP będzie bowiem globalne dla całego systemu i również da taki objaw jak opisany przez Autora.