Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

regulator temperatury

neo_dc 04 Paź 2005 20:06 4305 12
  • #1 04 Paź 2005 20:06
    neo_dc
    Poziom 32  

    witam, mam jakąśtam maszyne z lat 80-tych i spalił się czujnik temperatury, załączał on przekaźnik w temperaturze 210 stopni a wyłączał przy 220. i teraz moje pytanie czy można jakoś zrobić prosty układ który mi go zastąpi ? termistor może ? niepotrzebne mi żadne odczyty byleby to działało

    0 12
  • #2 04 Paź 2005 20:41
    _jta_
    Specjalista elektronik

    co oznacza "załączał w temperaturze 210 stopni" - załączał jak wzrosła ponad 210, czy spadła poniżej?
    przekaźnik był elementem czujnika, czy układu do którego byl podłączony czujnik, a który jest sprawny?

    0
  • #3 04 Paź 2005 20:51
    prezes5000
    Poziom 20  

    Jak wygladał ten czujnik , jakiej produkcji to ustrojstwo jest ? Napisz cos wiecej!

    0
  • #4 04 Paź 2005 23:07
    neo_dc
    Poziom 32  

    nie będę pisał co to za czujnik, cała maszyna działa oprócz tego bajeru i chce to zrobic od bo taki oryginał kosztuje kupe kasy ( są w nim jakieś mikrostyki ktore załacza wskazowka na tarczy odczytu temp. )

    a ma to działać tak - gdy zostanie osiągnięta temp jest równa 210 stopni to włącza się przekaźnik , gdy podniesie ona się do 220, to przekaźnik jest wyłączany czyli Δtemp. = 10 stopni

    0
  • #5 04 Paź 2005 23:56
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Nadal nie odpowiedziałeś na moje pytania, i przypuszczam, że nikt nie zgadnie, o co Ci chodzi.

    0
  • #6 05 Paź 2005 15:23
    neo_dc
    Poziom 32  

    ma załączać jeśli temperatura spadła poniżej 210 stopni, a przekaźnik jest elementem układu który jest sprawny, tylko brak mu po prostu sterowania tym czujnikiem :)

    0
  • #7 05 Paź 2005 16:01
    prezes5000
    Poziom 20  

    Sterowac czujnikiem to TY nie będziesz napewno, zakresy zostaw dla SIEBIE , odpowiedz na powyższe pytania. O ile dobrze Cię zrozumiałem to potrzebujesz czujnika którym jest czujnik Pt-100.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Sterowac czujnikiem to TY nie będziesz napewno, zakresy zostaw dla SIEBIE , odpowiedz na powyższe pytania. O ile dobrze Cię zrozumiałem to potrzebujesz czujnika którym jest czujnik Pt-100.

    0
  • #8 05 Paź 2005 18:11
    neo_dc
    Poziom 32  

    dobra, powiem jak ma działać układ, wypatrzyłem że to ma grzać klej...
    więc tak:
    - klej zimny - czujnik steruje przekaźnikiem, który włącza grzałkę
    - po ogrzaniu tego kleju do temperatury 220 stopni grzanie wyłącza się
    - jeśli temperatura kleju spadnie poniżej 210 stopni grzanie znów się włącza
    - jeśli temperatura osiągnie 220 stopni znów się wyłącza.... itd w kółko.

    to mam do zrobienia a nie mam pojęcia jaki czujnik ani jaki do tego układ, przekaźnik może być sterowany dowolnym napięciem

    0
  • #9 05 Paź 2005 23:28
    dioda1000
    Poziom 27  

    Jak do maszyny przemysłowej to nie kombinuj. Nz czaki zobacz całośc za około 700 zl i masz z głowy.
    pozdr. dioda
    ps. "szukaj" termopary

    ewentłalnie regulator temp.ze starego ksera

    widze że męczysz dalej

    http://www.elektroda.net/dla_domu/dwupunktowyregtemp.html
    http://www.elektroda.net/dla_domu/termometrprogowy.html
    http://www.elektroda.net/dla_domu/termostaty.htm

    jak juz całkiem za drogo to regulator z patelni do grzania cena około 25 zł.
    ma rurke którą do zbiornika możesz włozyć odcinek około 30 cm.

    nic taniej nie wymyślisz

    0
  • #10 06 Paź 2005 01:00
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Albo ze starego żelazka - bimetaliczny. Czujnik i przekaźnik w jednym.
    Albo materiał ferromagnetyczny (kawałek żelaza) jako czujnik temperatury,
    przez który zamyka się obwód magnetyczny przekaźnika - odpowiednio
    wyregulować podmagnesowanie, i może przełączać przy tych temperaturach.
    Z tym, że żelazo ma temperaturę Curie ponad 700 stopni, trochę dużo, małe
    będą zmiany przenikalności około 200, lepiej supermalloy - 400 stopni. Ferryty
    Mn-Zn mają 150 stopni - więc byłoby już powyżej, pytanie jaką mają przenikalność.
    Tylko że to wszystko wymaga precyzyjnego montazu i regulacji...

    Może by jakiś czujnik Pt-100 jak polecał prezes5000? Jesty o tym sporo - użyj "szukaj".

    Termopara ma taką wadę, że daje dość małe napięcie, i łatwo układ
    może wnieść napięcie, które przesunie temperaturę o kilkanaście stopni.

    0
  • #11 06 Paź 2005 17:36
    neo_dc
    Poziom 32  

    spróbowałem z termoparą... układ wyłącza przy 220 stopniach ale włącza się dopiero przy 180 a to dość znacznie wydłuża czas grzania, można to jakoś skorygować ?

    0
  • Pomocny post
    #12 06 Paź 2005 19:17
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Pewnie można, ale trzeba by wiedzieć, jaki jest układ, możesz podać schemat?

    Histerezę (to, że są różne temperatury włączania i wyłączania, różnica nazywa się szerokością pętli histerezy,
    albo prościej wielkością histerezy) uzyskuje się zwykle przez dodatnie sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu,
    zrobione przy użyciu opornika, i trzeba by ten opornik zwiększyć 4 razy... i pewnie wyjdzie np. 205 i 195.

    Histereza może też być wynikiem opóźnienia przepływu ciepła do czujnika (temperatura spada do 180 stopni,
    a czujnik dopiero wtedy dochodzi do tej temperatury, przy której włączył - przez cały ten czas miał większą),
    i wtedy trzeba poprawić kontakt cieplny czujnika temperatury z mierzonym układem.

    0
  • #13 07 Paź 2005 21:01
    neo_dc
    Poziom 32  

    zwiększyłem rezystor sprzężenia i wyłącza mi przy 205 he jakoś mi sie udało :) dziekuje wszystkim za pomoc a na drugi raz powiem zeby se kupili gotowca :P

    0