logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaka wartość zabezpiecznia do przekroju przewodu bez zaglądania w tabelkę

Rafal2934 21 Lip 2020 12:45 1698 19
  • #1 18829472
    Rafal2934
    Poziom 4  
    Posty: 13
    Ocena: 3
    Witam wszystkich Forumowiczów chciałbym się dowiedzieć jak według fachowcow nalezy dobierać zabezpiecznia wyłaczników standardowo do przekrojów przewodów np. Niech to będzie instalacja podtynkowa :
    przekrój przewodu 1,5 mm ² -- wyłcznik 10A
    2,5 mm² -- 16 A
    4 mm ²-- ???
    6 mm ² -- ??
    Chodzi mi przede wszystkim o przekroje przewodów 4,6, 10, 16 mm² Nie chcę aby mnie ktoś kireował do tabelek tylko chciałbym wiedzieć jakie standardowo wartości A należy stosować do przekroju przewodów.
  • #2 18829512
    any56
    Poziom 39  
    Posty: 4186
    Pomógł: 656
    Ocena: 839
    Dla opisanej instalacji możesz przyjąć 10A/mm²
  • #3 18829523
    Rafal2934
    Poziom 4  
    Posty: 13
    Ocena: 3
    Przecież kazdy wie ze chodzi o mm² nie wchodzę tu w szczegóły
  • #4 18829525
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12206
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    any56 napisał:
    Dla opisanej instalacji możesz przyjąć 10A/mm2

    I co - dla 4 mm² dasz 40 A, a dla 6 - 60 A.
    Bez przesady.
  • #6 18829889
    Rafal2934
    Poziom 4  
    Posty: 13
    Ocena: 3
    Dobra to może inaczej bo widzę że sie nie rozumiemy np. mam linię 15 m podtynkową przewod op rzekroju 4 mm² jakie dać zabezpieczenie 20A ?? czy 25 A??
  • #7 18830013
    takijasiu
    Poziom 25  
    Posty: 748
    Pomógł: 91
    Ocena: 161
    Z tabeli obciążalności długotrwałej przewodów miedzianych w izolacji PCV (link dostałeś w poście #5), bierzesz sobie najniższą wartość - zwykle to będzie dla A2, czyli prowadzenie pod tynkiem, dla przewodów wielożyłowych z obciążanymi 3-ma żyłami. Jest to jedna wartość dla danego przewodu. Jeżeli akurat się zdarzy, że przewód będzie w 100% prowadzony po tynku, to wartość dla przewodu prowadzonego pod tynkiem też będzie dobra, bo będzie niższa.

    Czyli z tabeli masz jedną liczbę dla danego przekroju.

    Następnie w miejscu wykonania instalacji - w zależności np. od długości przewodu - badasz IPZ L-N i potwierdzasz czy dane zabezpieczenie o danej charakterystyce zapewnia warunek SWZ.

    Przykładowo:
    - dla C20 warunek będzie spełniony dla Z mniejszego niż 230/(20*10), czyli 1.15 Om
    - dla B20 warunek będzie spełniony dla Z mniejszego niż 230/(20*5), czyli 2.30 Om
  • #8 18831568
    Rafal2934
    Poziom 4  
    Posty: 13
    Ocena: 3
    Teraz to już rozumiem tylko mam pytanie w sprawie długości linii Jaka jest biezpieczna i najdłuższa długość linii bez obliczania procentowego spadku napiecia i spełnienia warunku IPZ np: mam linię kilku gniazd przekrój przewodu 2,5 mm² i wyłacznik 16 A Jaką najdluższą linię mogę dać aby mieć bezpieczeństwo że nie przekroczę dopuszczalnych warunków bez bawienia się w obliczenia. Myślę że elektrycy kórzy robią w domach jednorodzinnych wiedzą na oko ile można metrów pociągnąc takiego przwodu.
  • #9 18831593
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 18832335
    K_B
    Poziom 18  
    Posty: 198
    Pomógł: 22
    Ocena: 26
    Wykonane naprędce obliczenia dały mi wynik 197 m. Dla wyłącznika B16 i przewodu 2,5 mm² przy zasilaniu jednofazowym.

    Ale niech ktoś mnie sprawdzi.

    EDIT: Przy takiej długości otrzymamy dużo za duży spadek napięcia, więc sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania ze względu na długość nie ma tu sensu.

    EDIT2 (Sorry, że tak na raty liczę): Wyszło mi, że ze względu na spadek napięcia, długość takiego przewodu nie powinna przekraczać 30 m.
  • #11 18832462
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #12 18833831
    Rafal2934
    Poziom 4  
    Posty: 13
    Ocena: 3
    Tak więc Panowie reasumując sprawę można z rozciągnąć całą rolkę przewodu( YDY 2,5 mm² ) czyli całe 100 m i spokojnie bez bólu głowy pociągnąć linię na gniazdka oczywiście uwzględniając że to będzie linia w wyłacznikem B 16 A
  • #13 18833918
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 18833923
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 18833958
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 18833973
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 18833995
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 18834435
    Rafal2934
    Poziom 4  
    Posty: 13
    Ocena: 3
    Dobrze tylko że sam projektujący nie jest wróżką i nie przewidzi co będzie podłoczone do każdego gniazdka więc musi odgórnie zrobić założenia typu np: w sekcji 4 gniazd linii zabezpiczonej wyłacznikem 16 A (np: sypialnia w domu jednorodzinnym ) maksymalny pobór mocy będzie wynosił 2 kW. Gdyby projektant zakładał ze do każdego gniazda będzie podłączony czajnik albo jakieś urządzenie 4 kW. To co by za instalacja wyszła nie 2,5 mm² a pewnie jakieś 6 mm².
  • #19 18834717
    takijasiu
    Poziom 25  
    Posty: 748
    Pomógł: 91
    Ocena: 161
    Do każdego odbiornika od 2kW w górę wymagany jest osobny obwód - z osobnym zabezpieczeniem nadprądowym (Rozporządzenie).

    Niezależnie ile jest gniazdek w obwodzie (maksymalnie 10 gniazdek przy czym podwójne, potrójne, etc. traktuje się jak jedno), to zabezpieczenie obwodu i tak nie może być większe niż 16A, ponieważ taką wytrzymałość ma gniazdko - nawet jakby komuś się udało do niego podłaczyć zasilanie przewodem 16mm².

    Projekt się wykonuje pod konkretne zapotrzebowanie. A jak to jest mieszkaniówka, to się przyjmuje jakieś typowe obciążenia, współczynnik jednoczesności, etc. Zresztą odbiornik od 2kW wzwyż i tak musi być na osobnym obwodzie.
  • #20 18834736
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat doboru zabezpieczeń wyłączników do przekrojów przewodów w instalacjach elektrycznych. Użytkownicy wskazali, że dla przewodów o przekroju 1,5 mm² zaleca się wyłącznik 10A, dla 2,5 mm² - 16A, a dla 4 mm² i 6 mm² wartości te są przedmiotem dyskusji. Podano, że obciążalność długotrwała przewodów nie jest liniowa, a dla przewodów miedzianych w izolacji PCV należy korzystać z tabel obciążalności. Użytkownicy podkreślili znaczenie pomiarów i projektowania instalacji w zależności od przewidywanego obciążenia. Wskazano również na maksymalne długości linii, które nie powinny przekraczać 30 m dla przewodu 2,5 mm², aby uniknąć nadmiernego spadku napięcia. Zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczania obwodów dla odbiorników powyżej 2 kW osobnymi bezpiecznikami.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA