logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Satel Perfecta - czas zwłoki z sygnału przekaźnika kamery

Lukasino 15 Sie 2020 15:26 822 4
  • #1 18871667
    Lukasino
    Poziom 16  
    Posty: 583
    Pomógł: 2
    Ocena: 71
    Witam,

    Mam podłączony sygnał z przekaźników z kamery termowizyjnej BCS. W sytuacji, gdy jest problem z zasilaniem kamera się restartuje, a w tym czasie na 1-2 sekundy załączy przekaźnik (może tak jest zaprogramowana, ale nie widzę w ustawieniach kamery zmiany tej opcji). Można na centrali Satel ustawić czas zwłoki? (np:minimalny czas 5 sekund żeby załączyć alarm).
  • Pomocny post
    #2 18871846
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 614
    Rozumiem, że przekaźnik od kamery jest podłączony do wejścia w centrali alarmowej. W takim przypadku polecam zainteresować się parametrem "Czułość wejścia", która standardowo w tej centrali wynosi 320 ms.
    Parametr ten oznacza mniej więcej coś na wzór: jak długo musi być wejście naruszone, aby zarejestrowało ten fakt. Myślę, że obszerniejsze wyjaśnienia już nie są raczej potrzebne ;)
  • #3 18871908
    Ture11
    Poziom 39  
    Posty: 5409
    Pomógł: 573
    Ocena: 1119
    Kolega ma rację, ja od siebie dodam, że sprawdziłem właśnie w programie - zablokowano możliwość ustawienia czasu dłuższego, niż 5100 ms, czyli 5,1s.
  • Pomocny post
    #4 18871915
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 614
    Nie tyle zablokowano, co po prostu czułość wejść w centralach Satel można ustawiać od 20 ms do 5100 ms (z krokiem co 20 ms).
  • #5 18878822
    Lukasino
    Poziom 16  
    Posty: 583
    Pomógł: 2
    Ocena: 71
    Dziękuje za pomoc :)

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zastosowałem rozwiązanie użytkownika dariusz.bembenek
REKLAMA