logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja elektryczna na zewnątrz: jaki kabel i przekrój dla oświetlenia ogrodowego?

aymoo 14 Gru 2020 01:50 6204 19
  • #1 19112691
    aymoo
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 18
    Wybaczcie jeśli pomylę się w terminologii, niewiele mam do czynienia z elektrycznością. Liczę na to, że zorientujecie się o co mi chodzi i pomożecie fachową poradą.
    Chcę zrobić taką prostą instalację na murze w ogrodzie.
    Mam wyprowadzony na zewnątrz domu kabel z rozdzielni/skrzynki z bezpiecznikami z myślą o oświetleniu ogrodowym. Chcę go wykorzystać do zrobienia tej prostej instalacji, zakończonej gniazdami. Mam zamiar podłączać tam lampki choinkowe zimą, latem może jakieś sprzęty ogrodowe, kosiarkę itp. Puszki, gniazda hermetyczne, to wiem. Pytanie - jaki kabel powinienem użyć? Chyba 3 żyły ze względu na te ogrodowe sprzęty? Lampki nie mają uziemienia. Jaki powinien być prawidłowy przekrój?
    Z góry dzięki.
    Instalacja elektryczna na zewnątrz: jaki kabel i przekrój dla oświetlenia ogrodowego?
  • #2 19112714
    Merio186
    Poziom 17  
    Posty: 180
    Pomógł: 28
    Ocena: 58
    Nikt nie odpowie na Twoje pytanie ot tak. Nie dobiera się przekroju w ciemno.
    Musisz zacząć od początku. Podejść do swojej rozdzielnicy i zweryfikować jakie zabezpieczenie jest zainstalowane, które chroni ten domniemam kabel na ogród. Następnie podać nam typ tego kabla wraz z przekrojem.
    Jeśli chcesz tylko jedną fazę to kabel trzyżyłowy. Instalacja na zewnątrz - zdecydowanie kabel do układania na zewnątrz np. YKY. Przekrój - w zależności od przekroju przewodu poprzedzającego i przede wszystkim dobrany pod zabezpieczenie!
    Rurki, puszki, gniazda odporne na działania UV.
  • #3 19112767
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5217
    Pomógł: 502
    Ocena: 2808
    aymoo napisał:
    Wybaczcie jeśli pomylę się w terminologii, niewiele mam do czynienia z elektrycznością. Liczę na to, że zorientujecie się o co mi chodzi i pomożecie fachową poradą.

    ...

    Mam zamiar podłączać tam lampki choinkowe zimą, latem może jakieś sprzęty ogrodowe, kosiarkę itp.

    Masz niewiele do czynienia z elektryką a zabierasz się za bardzo wymagającą instalację, która będzie pracować w niesprzyjających warunkach - spora wilgoć. Prosta instalacja też wymaga fachowego podejścia - zamysłu, materiału i wykonania.
  • #4 19112819
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    Zastosuj puszki natynkowe zewnętrzne hermetyczne, to samo z gniazdami, przewód o przekroju3× 2.5mm². Zadbaj o prawidłowe wprowadzenie przewodu do puszek(szczelne), i najlepiej od spodu bądź z boku, żeby woda nie wpływała do środka. Brak info co to za przewód do którego chcesz się z podłączyć i jak jest zabezpieczony. Instalacja zewnętrzna jest narażona na niesprzyjające warunki atmosferyczne ale w sklepie elektrycznym kupisz odpowiednie materiały. Lepiej jak zrobisz taką instalację niż miałłbyś to na przedłużaczach rozgałęźnikach podłączać leżących na ziemi.
  • #5 19112823
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    aymoo napisał:

    Mam wyprowadzony na zewnątrz domu kabel z rozdzielni/skrzynki z bezpiecznikami z myślą o oświetleniu ogrodowym. Chcę go wykorzystać do zrobienia tej prostej instalacji, zakończonej gniazdami.

    Ta instalacja wcale nie będzie prosta. Jej prawidłowe i bezpieczne wykonanie jest trudne. A kilka porad znajdziesz tutaj:
    Wykonywanie zewnętrznej instalacji elektrycznej
  • #6 19113451
    aymoo
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 18
    Instalacja elektryczna na zewnątrz: jaki kabel i przekrój dla oświetlenia ogrodowego? Instalacja elektryczna na zewnątrz: jaki kabel i przekrój dla oświetlenia ogrodowego?

    O kurcze, i pomyśleć, że chciałem tylko zastąpić leżący na ziemi przedłużacz... Pierwszy pomysł był taki, żeby przyczepić ten przedłużacz do ściany, ale pomyślałem, że nie, zrobię jak należy. No i się wpakowałem... Ale skoro powiedziałem A musze powiedzieć B...

    Już uzupełniam informacje. Kabel wyprowadzony na zewnątrz jest podpięty pod środkowy bezpiecznik (foto). Na kablu nie ma żadnych informacji. Średnica drutu/żyły to 1,5mm.

    Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. Ktoś przesłał link do instalacji zewnętrznych, sporo tam o umieszczaniu kabli w ziemi. U mnie cała instalacja będzie na ścianie i to pod okapnikiem, powinno być prościej.
  • #7 19113494
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    Śmiało rób instalację natynkową zewnętrzną wskazówki już dostałeś i w linku i od nas.
  • #8 19113514
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    aymoo napisał:
    Kabel wyprowadzony na zewnątrz jest podpięty pod środkowy bezpiecznik (foto).

    Czy jest zabezpieczony również przez RCD ?
    Dla gniazd należy zastosować przewód/kabel 3x 2.5 i odpowiednie zabezpieczenie.
    Jeśli będzie jakaś część tej instalacji w ziemi to konieczny kabel, a nie przewód.
  • #9 19114113
    aymoo
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 18
    Cytat:
    Czy jest zabezpieczony również przez RCD ?
    Dla gniazd należy zastosować przewód/kabel 3x 2.5 i odpowiednie zabezpieczenie.
    Jeśli będzie jakaś część tej instalacji w ziemi to konieczny kabel, a nie przewód.


    Nie wiem nawet co to jest RCD...
    Kabel wyprowadzony z budynku ma 3x1,5mm - czemu dalsza część instalacji powinna być 3x2,5mm?
    Kabel wychodzący z domu jest przeprowadzony pod kostką do muru ogrodzeniowego i wyciągnięty do góry, wprowadzę go do puszki i tam połączę z nowa instalacją...
  • #10 19114145
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    aymoo napisał:
    Kabel wyprowadzony z budynku ma 3x1,5mm - czemu dalsza część instalacji powinna być 3x2,5mm?

    Nie dalsza część, ale całość.
    Czemu 2.5 ? bo chcesz zasilić gniazda. Do oświetlenia wystarczyłby 1.5.
    aymoo napisał:
    Nie wiem nawet co to jest RCD

    To Wyłącznik różnicowoprądowy, a o nim możesz poczytać https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy.
  • #11 19114152
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    3×2.5mm² nie ma uzasadnienia w twoim przypadku. Obwód zabezpieczony 10A bezpiecznikiem. A dlatego 2.5mm² żeby nie powielać błędu który już ktoś popełnił i zasilanie na zewnątrz budynku wyprowadził przewodem 1.5mm² i zabezpieczył esem 10A jak do oświetlenia, a ty teraz kombinujesz zrobić z tego obwód na gniazda zasilające. Grubsze przewody możesz dać nie zrujnuje cię to finansowo.
  • #12 19114156
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    Mierzejewski46 napisał:
    3×2.5mm2 nie ma uzasadnienia w twoim przypadku

    Dlaczego tak twierdzisz ? (zabezpieczenie w prosty sposób można wymienić.)
  • #13 19114181
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    Zabezpieczenie można wymienić, ciekawe co z przewodem. Czy też jest możliwa jego wymiana.
  • #14 19114632
    aymoo
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 18
    Mierzejewski46 napisał:
    Zabezpieczenie można wymienić, ciekawe co z przewodem. Czy też jest możliwa jego wymiana.


    Nie ma opcji wymiany tego kabla wyciągniętego na zewnątrz z budynku.
    Dlatego pytałem o zasadność 3x2,5, skoro będzie i tak połączony z 3x1,5...
  • #15 19114717
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    Rób nową instalację zgodnie ze sztuką. Zamiast skupić się na poprawności łączeń dobór materiałów odpowiednich do bezpiecznego działania instalacji to drążysz temat przekroju przewodu. 2.5mm² jest odporniejszy na uszkodzenia. Ze względu na umiejscowienie przewodu lepszy będzie i solidniejszy. Zresztą w twoim przypadku zrezygnował bym z puszek i z gniazda do gniazda (przelotowo) poprowadził przewód.
  • #16 19114861
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    Mierzejewski46 napisał:
    Zresztą w twoim przypadku zrezygnował bym z puszek i z gniazda do gniazda (przelotowo) poprowadził przewód.

    A ja nie. Kabel YKY jest gruby i sztywny. Większość gniazd natynkowych aż prosi się o rozerwanie obudowy kiedy przychodzi do montażu. Rozwiązanie z puszkami ma tę zaletę, że w przypadku demontażu gniazda czy awarii, reszta obwodu jest sprawna + łatwiejszy montaż.
  • #17 19114920
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    Mam na myśli coś takiego.
    Instalacja elektryczna na zewnątrz: jaki kabel i przekrój dla oświetlenia ogrodowego?
  • #18 19114930
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    Hmm... jeżeli to nie budowa, to ja bym takiego czegoś ani u siebie ani u kogoś nie zainstalował :)

    AQUANT IP55/65 lub Berker W.1
  • #19 19114946
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1059
    adwlodar napisał:
    AQUANT IP55/65 lub Berker W.1

    Bardzo dobry osprzęt. Solidny na lata.
  • #20 19115954
    pawlik118
    Poziom 33  
    Posty: 2409
    Pomógł: 201
    Ocena: 596
    Odnośnie przewodów o przekroju 1,5mm2 - czy nie należałoby wziąć również IPZ? Jeśli przewody będą dość długie (ogród) to czy rezystancja prz. 1,5mm2 będzie na tyle mała aby wyzwolić zabezpieczenie B10?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące instalacji elektrycznej na zewnątrz, szczególnie w kontekście oświetlenia ogrodowego. Użytkownik zapytał o odpowiedni kabel i przekrój dla instalacji, która ma być podłączona do gniazd z myślą o różnych urządzeniach. Odpowiedzi wskazują na konieczność użycia kabla YKY, z przekrojem 3x2,5 mm² dla gniazd, ze względu na bezpieczeństwo i odporność na uszkodzenia. Podkreślono również znaczenie hermetycznych puszek i gniazd, a także konieczność sprawdzenia zabezpieczeń w rozdzielnicy. Wskazano na ryzyko związane z wilgocią oraz na potrzebę stosowania odpowiednich materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Użytkownik dodał, że kabel wyprowadzony z budynku ma przekrój 3x1,5 mm², co wywołało dyskusję na temat zasadności użycia grubszego przewodu w dalszej części instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA