Gniazdko z bolcem w starym garażu - ryzyko napięcia powrotnego?

adas1891 18 Sty 2021 15:34 951 3
REKLAMA
  • #1 19192699
    adas1891
    Poziom 5  
    Posty: 145
    Ocena: 18
    Dzień dobry.
    Chciałbym dopytać bo wymieniłem zepsute gniazdko w garażu na nowe, instalacja jest stara - kabel fazowy i neutralny, gniazdko też było bez bolca, ale to nowe już z bolcem. Wiem że robi się mostek najpierw z bolca na N, ale chciałbym dopytać czy w związku z tym podczas pracy urządzenia podłączonego do takiego gniazdka na bolcu nie pojawi się jakieś niebezpieczne napięcie powrotne.
    Dziękuję za rozjaśnienie tematu.
  • REKLAMA
  • #2 19192708
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13445
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2101
    adas1891 napisał:
    Wiem że robi się mostek najpierw z bolca na N,

    Mowa jest o zerowaniu, ale jeśli jest jak piszesz "N" to jest niedozwolone. Chyba że to nie N, tylko PEN lub zero.
    Jaki jest układ sieci, powinno być w umowie z dostawcą.
  • REKLAMA
  • #3 19192788
    adas1891
    Poziom 5  
    Posty: 145
    Ocena: 18
    Do końca nie jestem pewien, ale obiekt był zelektryfikowany 30 lat temu i prawie na pewno jest tylko fazowy przewód i neutralny. Przewodu ochronnego brak. Musiałbym poszukać dokładniej, a nie jestem właścicielem obiektu.
  • #4 19193589
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17195
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6664
    adas1891 napisał:
    Do końca nie jestem pewien, ale obiekt był zelektryfikowany 30 lat temu
    Zatem trzeba zerknąć do umowy z dostawcą lub warunków przyłączenia. Tam będzie określony układ sieciowy (TT lub TN, dawniej nazywane jako "uziemianie" lub "zerowanie").