Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Łączenie kabla ochronnego i zera w gniazdkach

drypy 06 Sep 2011 01:51 30239 23
Testo
  • #1
    drypy
    Level 10  
    Witam.
    Robię mały remont w mieszkaniu i przy okazji wymieniam gniazdka.
    Tutaj rodzi się moje pytanie, ponieważ słyszałem, że przy podłączaniu gniazdka z "bolcem", mając instalację dwu żyłową powinno się połączyć bolec z masą. Poczytałem trochę na ten temat w internecie i zdania się podzielone.
    Jak to, tak naprawdę powinno się połączać?
    Lepiej bolca w ogóle nie podłączać czy połączyć go z zerem?
  • Testo
  • #3
    drypy
    Level 10  
    No właśnie troszkę szkoda mi kasy na elektryka który podłączy mi dwa kabelki, po prostu nie wiem w jakiej sytuacji jak się powinno to zrobić, samo wykonanie to nie jest problem.
  • Testo
  • #4
    TyPeczek
    Level 23  
    Ja bym też radził uziemienie przewodu N. Czasem jest na nim szczątkowe napięcie. Dotkniesz się urządzenia wrażliwszą, mokrą częścią ciała i poczujesz "muśnięcie", a nie jest to za fajne uczucie.

    Moderated By Akrzy74:

    Porada szkodliwa- ostrzeżenie. Gratuluję.

  • #5
    Plumpi
    Heating systems specialist
    arturjakis wrote:
    Jak najbardziej należy połączyć przewód ochronnoneutralny (PEN) ze stykiem ochronnym.


    Nie udzielaj porad, które mogą się przyczynić do czyjejś śmierci!

    Dodano po 35 [minuty]:

    drypy wrote:
    No właśnie troszkę szkoda mi kasy na elektryka który podłączy mi dwa kabelki, po prostu nie wiem w jakiej sytuacji jak się powinno to zrobić, samo wykonanie to nie jest problem.


    Nie szkoda Ci kasy na remonty?
    To tak jakby się "zwalić" w gacie i zamiast je uprać oraz się umyć to tylko stosować perfumy. Wybacz za porównanie, ale tak to właśnie wygląda takie podejście.

    Po pierwsze, żeby można było wykonać układ zerowania musi być spełnione kilka warunków, które jest w stanie ocenić tylko i wyłącznie dobry elektryk i to nie na odległość, lecz musi dokładnie obejrzeć i pomierzyć instalację.
    W wielu przypadkach wbrew opiniom niektórych userów na tym forum, łączenie bolca ochronnego z przewodem neutralnym może spowodować poważne zwiększenie zgrożenia na skutek porażenia prądem. Pomijam już fakt, że obecne prawo oraz normy zabraniają takich praktyk.

    Jeżeli tylko masz możliwości finansowe to zmodernizuj instalację w taki sposób, żeby była bezpieczna i zgodna z obowiązującym prawem oraz normami, a te nakazują, żeby w instalacji mieszkaniowej przewód PE był prowadzony oddzielnie, czyli instalacja musi być 3-przewodowa. Ponadto przewód ten musi być połączony z uziemioną szyną wyrównawczą, do której muszą być także przyłączone wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne oraz instalacje wody, centralnego ogrzewania i gazu. Ponadto wg nowego prawa i norm stosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe.
    Należy też podkreślić, że "NIE WOLNO JEST STOSOWAĆ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH W INSTALACJACH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO ZEROWANIE (ORAZ TN-C) I NIE WOLNO WYKONYWAĆ ZEROWANIA (ORAZ TN-C) TAM, GDZIE W INSTALACJI ZASTOSOWANO WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY".
    Niestety problemem jest jak to wszystko wykonać, ponieważ sposób wykonania zależy od rodzaju zastosowanej ochrony w budynku oraz możliwości fizycznych wykonania, a te może tylko ocenić elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje do pomiarów ochronnych. Podkreślam jeszcze raz, że musi on obejrzeć i pomierzyć instalację.

    Jeżeli instalacja jest wykonana przewodem miedzianym to możesz tylko dołożyć do niej dodatkowy, oddzielny przewód PE kując niewielkie rowki w ścianach.
    Jeżeli instalacja jest aluminiowa to nie ma się nad czym zastanawiać tylko rwać i układać nowe przewody miedziane 3-żyłowe.

    Reasumując:
    Jeżeli będziesz sam robił gipsówkę czy malowanie i je spierniczysz to poza małoestetycznym widokiem nie stwarzasz zagrożenia. No chyba, że kobita za to Ci łeb urwie :) Jak źle wykonasz instalację elektryczną możesz doprowadzić do czyjejś śmierci. Tak więc zastanów się gdzie lepiej szukać oszczędności.
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    TyPeczek
    Level 23  
    Bronek22 wrote:
    TyPeczek wrote:
    Ja bym też radził uziemienie przewodu N. Czasem jest na nim szczątkowe napięcie. Dotkniesz się urządzenia wrażliwszą, mokrą częścią ciała i poczujesz "muśnięcie", a nie jest to za fajne uczucie.

    Kolego Tuypeczek, masz jakieś pojecie ? Możesz sobie uziemić do doniczki z kwiatkiem.
    Uziemienie przewodu N, to jakaś chora herezja. Naucz się w szkole zamiast wypisywac kompletne głupoty na forum.

    Herezja?
    Ilu-przewodowe są linie wysokiego napięcia? Czemu nie można robić czegoś co zakład energetyczny robi?
  • #8
    masonry
    Level 30  
    Kolego TyPeczek, pojęcia zielonego nie masz na temat o którym piszesz.
    Więc albo się doucz albo przestań robić sobie jeszcze większą borutę.
    Co ma do tego linia WN?
    Tak dla twojej wiedzy powiem ci w sekrecie ze linie WN są trzy przewodowe i nie ma w nich przewodu N ani PEN ani nawet "zerowego", więc wyjaśnij co to ma wspólnego z uziemieniem przewodu N o którym raczyłeś napisać.
    Do tego wyjawię ci jeszcze jeden sekret i powiem że przewód N jest przewodem czynnym i nie jest uziemiany nawet przez zakład energetyczny.
  • #9
    TyPeczek
    Level 23  
    Dla mojej wiedzy?
    Przecież ja właśnie o tym pisze. Skoro z twojego domu do TRAFO biegnie przewód N, a od TRAFO do elektrowni nie, to co się z nim dzieje? Znika? A prąd przez niego płynący pewnie rozładowuje się piorunem.

    Moderated By Akrzy74:

    Jak się nie wie o czym jest dyskusja to lepiej nie wypowiadać się!

  • #10
    Plumpi
    Heating systems specialist
    TyPeczek wrote:
    Dla mojej wiedzy?
    Przecież ja właśnie o tym pisze. Skoro z twojego domu do TRAFO biegnie przewód N, a od TRAFO do elektrowni nie, to co się z nim dzieje? Znika? A prąd przez niego płynący pewnie rozładowuje się piorunem.


    Dokładnie tak się dzieje, że znika :)
    Przewód N powstaje tylko i wyłącznie po stronie wtórnej transformatora.
    Niestety czy jest on uziemiony i czy w ogóle ma być uziemiony zalezy od rodzaju zastosowanej ochrony, któą też narzuca zakład energetyczny.
    Bez wiedzy na temat rodzaju ochrony nie wolno jest mówić jednoznacznie, że powinien on być uziemiony, bo może się okazać, że wręcz nie wolno jest go uziemiać np. ochrona TT czy IT.
    Poza tym jeżeli mówimy o sieci TN, w której to ten przewód musi być uziemiony to jest to przewód PEN dla ochrony TN-C lub przewód PE dla ochrony TN-S.
    W żadnym wypadku nie jest to przewód N.
  • #11
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    ...wręcz nie wolno jest go uziemiać np. ochrona TT...
    W układzie TT punkt neutralny transformatora (a więc i przewód N) musi być uziemiony. Również nic nie stoi na przeszkodzie by i przewód N w liniach zasilających (pracujących w tym układzie) uziemiać.
  • #12
    User removed account
    User removed account  
  • #13
    drypy
    Level 10  
    Trochę mnie panowie przestraszyli tym wszystkim i chyba jednak zrobię coś w kierunku modernizacji instalacji. Tylko mam pytanie, jeżeli już przyjdzie fachowiec to jakie decyzje może podjąć? Chodzi mi tutaj szczególnie o to czy konieczne jest kucie ściany i dociąganie kabla do każdego gniazdka i wyłącznika w mieszkaniu, czy może jest jakaś opcja aby tego nie robić i mieć poprawnie zrobioną elektrykę, oraz jakie są ewentualne koszta takiego czegoś zakładając że kable i kucie robię sam.
  • #14
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    drypy wrote:
    Tylko mam pytanie, jeżeli już przyjdzie fachowiec to jakie decyzje może podjąć? Chodzi mi tutaj szczególnie o to czy konieczne jest kucie ściany i dociąganie kabla do każdego gniazdka i wyłącznika w mieszkaniu, czy może jest jakaś opcja aby tego nie robić i mieć poprawnie zrobioną elektrykę, oraz jakie są ewentualne koszta takiego czegoś zakładając że kable i kucie robię sam.


    Na forum nikt nie ma szklanej kuli a wróżki są na urlopie. Kolego aby odpowiedzieć na Twoje pytanie trzeba dokonać wizji lokalnej na miejscu.
    Osobiście nie znam metody na PE bez doprowadzania.
  • #15
    User removed account
    User removed account  
  • #16
    Plumpi
    Heating systems specialist
    drypy wrote:
    Trochę mnie panowie przestraszyli tym wszystkim i chyba jednak zrobię coś w kierunku modernizacji instalacji. Tylko mam pytanie, jeżeli już przyjdzie fachowiec to jakie decyzje może podjąć? Chodzi mi tutaj szczególnie o to czy konieczne jest kucie ściany i dociąganie kabla do każdego gniazdka i wyłącznika w mieszkaniu, czy może jest jakaś opcja aby tego nie robić i mieć poprawnie zrobioną elektrykę, oraz jakie są ewentualne koszta takiego czegoś zakładając że kable i kucie robię sam.


    Podstawowe pytanie:
    Ma być poprawnie czy bezpiecznie?
    Poprawnie to znaczy zgodnie z prawem i normami. Ponieważ prawo nie działa wstecz to instalacje, które były wykonane zgodnie z prawem oraz normami sprzed 50 czy 100 lat nadal są wykonane poprawnie, bo zgodnie z normami, które wtedy obowiazywały. Zatem, aby uznać tę instalację za poprawną nie trzeba przy niej nic robić.
    Wbrew pozorom wykonanie zerowania czyli połączenia bolców ochronnych z przewodem zerowym jest nadal poprawne, bo zgodne ze starym prawem oraz normami. Jednak w przypadku starych instalacji może poprawić bezpieczeństwo, ale także i drastycznie je pogorszyć. Wszystko zalezy od stanu technicznego tej instalacji. Ponadto nierzadko bywało w starych instalacjach, że na przewodzie zerowym montowano także bezpiecznik, którego przepalenie powoduje natychmiastowe pojawienie się napiecie sieci 230V na bolcach ochronnych.

    Żeby instalacja była poprawna oraz bezpieczna należy ją zmodernizować i dostosować do obecnych wymogów prawa i norm. Niestety wymaga to zastosowania wielu środków ochrony i tak:
    1. Podzielenie przewodu PEN na PE i N
    2. Wykonanie szyny wyrównawczej obejmującej połączeniami wyrównmawczymi wszystkie instalacje przewodzące (woda, CO, gaz itd.)
    3. Wykonanie uziomu i połączenie go z szyną wyrównawczą.
    4. Połączenie przewodu PE z szyną wyrównawczą.
    5. Zamontowanie wyłączników różnicowowprądowych przeciwporażeniowych.
    6. Doprowadzenie do każdego gniazda oraz punktu oświetlenie oddzielnej żyły PE i połączenie ich z bolcami ochronnymi oraz z metalowymi obudowami lamp i żyrandoli.

    Tak czy siak wymaga to kucia bruzd i wymiany przewodów na 3-żyłowe lub dołożenie do tych punktów oddzielnego przewodu ochronnego.

    Dodano po 7 [minuty]:

    lordpakernik wrote:
    Jeżeli wymiana to wymiana nie ma dokładania dodatkowego przewodu. Wymieniasz cały kabel od rozdzielnicy do obwodów gniazdkowych i oświetleniowych. Sieć TN jest też bezpieczna jeżeli ktoś ją solidnie wykonał ale przy ówczesnym rozwoju elektroenergetyki lepiej wymienić instalację na zgodną z normami.


    Bez przesady.
    Jeżeli stare przewody są miedziane i są w dobrym stanie to nie ma potrzeby ich wymieniać i robić ogólnej demolki. Wystarczy tylko poprowadzić dodatkowy przewód ochronny w postaci pojedynczej żyły.
    Oczywiście lepiej jest je wymienić w całości. Jednak nie zawsze istnieje taka potrzeba. Czasami przewody sprzed 30 czy 40 lat są w lepszym stanie niż nowe prosto z marketu, które często nawet nie mają swoich nominalnych parametrów.
    Nierzadko przewody z marketów nie mają przekrojów, które są podawane na etykietach czy na przewodzie.
  • #17
    User removed account
    User removed account  
  • #18
    User removed account
    User removed account  
  • #19
    Plumpi
    Heating systems specialist
    lordpakernik wrote:
    Kolego Plumpi nie ma czegoś takiego jak dokładanie przewodów np. żyły PE. Kabel a przewód to różnica jeżeli ma to być zrobione wg norm i przepisów oczywiście nie polecam tego rozwiązania. A instalacja jest wszędzie 2 żyłowa więc wszędzie będzie dokładał 1 żyłę bez sensu. Sam Pan napisał:
    Ma być poprawnie czy bezpiecznie?


    Wskaż jakikolwiek zapis prawny lub normatywny, który zabrania dokładania dodatkowego przewodu PE do istniejacej instalacji 2-żyłowej.
    Poza tym nie rozumiem co masz na myśli pisząc o kablu i przewodzie oraz do czego "pijesz"?
  • #20
    stomat
    Level 37  
    Zaraz tam przepis. Proponowane dokładanie przewodu wiąże się z kuciem ścian, w takim przypadku sensowna jest wymiana całego przewodu na trzyżyłowy a nie jakieś tam dokładanie. Chyba że proponujesz położyć PE po wierzchu (!).
  • #21
    Wirnick
    Level 29  
    Quote:
    Z całym szacunkiem ale co do tego dokładania przewodu się nie zgodzę.

    Żyła PE może mieć przekrój równy przekrojowi żyły fazowej w przewodzie wielożyłowym.
    PE prowadzone osobno podlega obostrzeniom - przekroje uziemień i połączeń wyrównawczych.
  • #22
    artuditu2
    Level 12  
    Quote:
    Trochę mnie panowie przestraszyli tym wszystkim i chyba jednak zrobię coś w kierunku modernizacji instalacji. Tylko mam pytanie, jeżeli już przyjdzie fachowiec to jakie decyzje może podjąć? Chodzi mi tutaj szczególnie o to czy konieczne jest kucie ściany i dociąganie kabla do każdego gniazdka i wyłącznika w mieszkaniu, czy może jest jakaś opcja aby tego nie robić i mieć poprawnie zrobioną elektrykę, oraz jakie są ewentualne koszta takiego czegoś zakładając że kable i kucie robię sam.


    Może nie do końca na temat...
    u mnie remont odbył się niedawno. Z uwagi na starość instalacji postanowiliśmy z żoną, że wymiana będzie wskazana, lecz obawialiśmy się kucia ścian i wyciągania starych kabli. W rezultacie kabli nie wyciągnęliśmy, instalacja została po prostu ułożona na nowych kablach, a stare zostały "gdzieśtam".

    @down
    Nie rozumiem pytania? Kolega nie doczytał mojego postu i pytania pytającego i tak odpowiada z rozpędu?
    OP pisze, że nie chciałby kuć ścian, na co odpowiadam, że może położyć nowe bez wyciągania poprzednich... tyle. Nie dla każdego jest to oczywiste, szczególnie gdy nie robi remontów co drugi miesiąc...
  • #23
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    artuditu2 wrote:


    Może nie do końca na temat...
    u mnie remont odbył się niedawno. Z uwagi na starość instalacji postanowiliśmy z żoną, że wymiana będzie wskazana, lecz obawialiśmy się kucia ścian i wyciągania starych kabli. W rezultacie kabli nie wyciągnęliśmy, instalacja została po prostu ułożona na nowych kablach, a stare zostały "gdzieśtam".


    No i co w związku z tym. Przecież nikt nie każe wyciągać starych niepotrzebnych przewodów wtynkowych.
  • #24
    drypy
    Level 10  
    pisze żeby zamknąć temat i żeby przestały przychodzić maile.
    Problem jak na razie wyczerpany.