logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Wymiana włącznika jednobiegunowego na zwierny - Simon 10 i PO-406: Pytanie o podłączenie

stachoo0 01 Mar 2021 10:58 1005 12
  • #1 19289320
    stachoo0
    Poziom 10  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Cześć.

    Jestem typowym amatorem w elektryce i mam problem/pytanie odnośnie przełącznika PO-406.

    Mam obecnie przełącznik do światła który uruchamia jedną żarówkę. Podłączone w puszce ma przewody: brązowy i ochronny, niebieski jest doprowadzony ale nie podłączony do przełącznika.

    Schemat od producenta: Wymiana włącznika jednobiegunowego na zwierny - Simon 10 i PO-406: Pytanie o podłączenie

    Problem jest taki, że chcę wymienić obecny włącznik na włącznik zwierny połączony z tym przełącznikiem.

    Czy ktoś byłby w stanie tak łopatologicznie powiedzieć jak to mam podłączyć? bo w puszce za włącznikiem mam jak wspomniałem 3 przewody, a ten przełącznik ma 4.
    Nowy włącznik to Simon 10.
  • #3 19289358
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2090
    stachoo0 napisał:
    Mam obecnie przełącznik do światła który uruchamia jedną żarówkę.

    I to działa ? Jak masz rozwiązane załączanie tej żarówki ?
    stachoo0 napisał:
    Podłączone w puszce ma przewody: brązowy i ochronny,

    Ten ochronny to gdzie jest podłączony ?
    Rysunek który zamieściłeś jest z internetu, narysuj to tak, jak masz faktycznie połączone.
  • #4 19289392
    ta_tar
    Poziom 41  
    Posty: 6444
    Pomógł: 694
    Ocena: 2030
    Jeżeli rozumiem twoje zamiary to w miejsce zaznaczone strzałką podepnij wyłącznik z serii Simon 10.
    Wymiana włącznika jednobiegunowego na zwierny - Simon 10 i PO-406: Pytanie o podłączenie
  • #5 19289402
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2090
    ta_tar napisał:
    podepnij wyłącznik z serii Simon 10.

    Czyżby to była reklama ? :D
    Co do intencji autora to poczekamy jak odpowie na zadane pytania.
  • #6 19289405
    stachoo0
    Poziom 10  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Obecnie jest to tak podłaczone jak na zdjęciu.
    Wymiana włącznika jednobiegunowego na zwierny - Simon 10 i PO-406: Pytanie o podłączenie

    I obecnie jest podłączony łacznik pojedynczy.

    Jeśli jakoś niejasno sie określiłem to jak będę umiał to dopowiem.
  • #8 19289409
    stachoo0
    Poziom 10  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Dokładnie taki miałem zamiar.
  • #10 19289433
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2090
    78db78 napisał:
    To dokładnie w tej się nie da się, musisz wstawić ten przekaźnik w puszkę domniemam pod sufitem jest.

    Kolega nie zwrócił uwagi na fakt, że żyła ochronna jest wykorzystana nieprawidłowo (jest jako fazowa, lub przewód do lampy) ?
    Jest to błąd który w pierwszej kolejności powinien być usunięty.
    Poniewaz autor na początku zaznaczył że jest amatorem, to ja nie będę instruował co i jak.
    Jak dla mnie, autor powinien wezwać elektryka.
  • #11 19289596
    ta_tar
    Poziom 41  
    Posty: 6444
    Pomógł: 694
    Ocena: 2030
    kokapetyl napisał:
    Czyżby to była reklama ?
    Nie to nie jest reklama bo autor napisał:
    stachoo0 napisał:
    Nowy włącznik to Simon 10.
    A to jest seria wyłączników a nie nazwa wyłącznika.
  • #12 19289613
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2090
    ta_tar napisał:
    Nie to nie jest reklama bo autor napisał:
    stachoo0 napisał:
    Nowy włącznik to Simon 10.

    Przepraszam, nie zauważyłem :cry:
  • #13 19291065
    stachoo0
    Poziom 10  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    porady uzytkownikow dokladnie mi pomogly

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące wymiany przełącznika PO-406 na włącznik zwierny Simon 10. Obecnie w puszce znajdują się przewody: brązowy, niebieski (niepodłączony) oraz ochronny. Użytkownik prosił o pomoc w podłączeniu nowego włącznika, który ma cztery przewody, w kontekście istniejącego schematu. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczne jest podłączenie przewodu neutralnego (N) z puszki pod sufitem oraz zwrócono uwagę na nieprawidłowe wykorzystanie żyły ochronnej. Użytkownik potwierdził, że porady były pomocne.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA