logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Awaryjne wyłączanie inwertera - napięcie powyżej 253V

hermi1 05 Mar 2021 21:35 28440 22
REKLAMA
  • #1 19299419
    hermi1
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Ocena: 4
    Panowie

    Która norma dla Niemiec? Napięcie czasami delikatnie przekracza 253V i chciałbym wyeliminować ten problem zwiększając limit napięcia. Mam takie:

    Niemcy VDR AR-N4105
    Niemcy BDEW
    Niemcy VDE 0126

    Z góry dziękuję
    Moderowany przez krzysiek7:

    Tematy scaliłem.
    3.1.12. Nie wysyłaj wielu jednakowych tematów na forum, użytkownicy nie będą wiedzieć, gdzie mają odpowiadać.

  • REKLAMA
  • #2 19299492
    theo33
    Poziom 27  
    Posty: 849
    Pomógł: 78
    Ocena: 320
    hermi1 napisał:
    Panowie

    Która norma dla Niemiec? Napięcie czasami delikatnie przekracza 253V i chciałbym wyeliminować ten problem zwiększając limit napięcia. Mam takie:

    Niemcy VDR AR-N4105
    Niemcy BDEW
    Niemcy VDE 0126

    Z góry dziękuję


    Najpierw sprawdź co jest powodem wzrostu napięcia, czy Twój odcinek od układu pomiarowego do licznika czy sieć energetyczna jest za miękka
    Co do normy to akurat w sofarku masz kraj 12 i taki powinien być wybrany
  • #3 19299532
    hermi1
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Ocena: 4
    theo33 napisał:
    hermi1 napisał:
    Panowie

    Która norma dla Niemiec? Napięcie czasami delikatnie przekracza 253V i chciałbym wyeliminować ten problem zwiększając limit napięcia. Mam takie:

    Niemcy VDR AR-N4105
    Niemcy BDEW
    Niemcy VDE 0126

    Z góry dziękuję


    Najpierw sprawdź co jest powodem wzrostu napięcia, czy Twój odcinek od układu pomiarowego do licznika czy sieć energetyczna jest za miękka
    Co do normy to akurat w sofarku masz kraj 12 i taki powinien być wybrany



    Problemem jest sieć, dziś gadałem z sąsiadem i ma ten sam problem. Będziemy zgłaszać sprawę do PGE, ale chciałem jakoś tymczasowo rozwiązać problem. Zmiana kraju nie pomoże?
  • #4 19299551
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #5 19299564
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4835
    Pomógł: 676
    Ocena: 1910
    hermi1 napisał:
    Będziemy zgłaszać sprawę do PGE, ale chciałem jakoś tymczasowo rozwiązać problem. Zmiana kraju nie pomoże?

    Pomyślałeś co może się stać ze wszelkiego rodzaju sprzętami, szczególnie tymi drogimi, podłączonymi do sieci, zarówno u Ciebie jak i u sąsiadów?
  • #6 19299943
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #7 19300096
    hermi1
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Ocena: 4
    Panowie

    Spokojnie, nie denerwujcie się... Może nie do końca zdawałem sobie sprawę z problemu i potencjalnych konsekwencji - nie będę nic zmieniał w takim razie i postaram się załatwić sprawę przez PGE i poproszę o obniżenie napięcia na transformatorze. Problem nie jest permanentny i póki co do wyłączenia inwertera dochodzi raz na kilka dni na kilkanaście minut.
    Ale z czystej ciekawości dalej chciałbym się dowiedzieć, czym różnią się te normy dla Niemiec, o które pytałem?
  • #8 19300412
    rafbid
    Poziom 33  
    Posty: 2450
    Pomógł: 153
    Ocena: 416
    hermi1 napisał:
    Problemem jest sieć, dziś gadałem z sąsiadem i ma ten sam problem. Będziemy zgłaszać sprawę do PGE, ale chciałem jakoś tymczasowo rozwiązać problem.
    Starać się przestawić nawyki aby zwiększyć autokonsumpcję w godzinach największej produkcji.
  • REKLAMA
  • #9 19367767
    darkened616
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 4
    hermi1 napisał:
    postaram się załatwić sprawę przez PGE i poproszę o obniżenie napięcia na transformatorze


    I jak PGE odpowiedziało?

    Ja mam podobny problem, inwerter 1-fazowy, w słoneczne dni się wyłącza i w d*pe go pocałuj. Pogrzebałem w ustawieniach inwertera i się okazało, że ustawione były normy holenderskie, wiec przestawiłem na PL co wydaje mi się, że troche pomogło ale inwerter nadal się wyłącza. Dzwoniłem do PGE to powiedzieli, że mają multum takich zgłoszeń, ale nic nie poradzą bo musieli by instalować trafo z automatyczną regulacją napięcia, a to kosztuje. Co więcej, powiedzieli też, że mają coraz większy problem z liniami średniego napięcia bo przez masowo instalowane PVki, wzrasta tam napięcie i muszą je modernizować. Wracając....umowa prosumendzka mówi, że prosument powinien na bieżąco zużywać energię którą produkuje, a ewentualne nadwyżki (uwaga tutaj cytuje) sieć MOŻE ale NIE MUSI przyjmować. Ja natomiast w regulaminie ("Regulamin wykonywania umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji") widzę zapis, że "Sprzedawca zobowiązuje się względem prosumenta do: 1. Odbioru energii elektrycznej wytwarzanej w Mikroinstalacji dostarczonej przez prosumenta." Wiec nie wiem jak w końcu jak jest, czy MUSZĄ czy MOGĄ.... Niemniej program dotacji w gminie na PV pełną parą, zainstalowane PVki nie pracują bo duże napięcie w sieci, ba.... gmina sama postawiła sobie farmę która nie pracuje.... i dalej zbierają wnioski na dofinansowanie.... to jest Polska....
    Teraz kombinuję, jak obciążyć sieć, żeby w słoneczne dni PV pracowało dalej. Myślę o jakimś inteligentnym gniazdku i grzaniu wody.
  • #10 19367812
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 794
    Pomógł: 35
    Ocena: 210
    Ja nie mam tego problemu z napieciem ale mam gniazdko Gosund i grzeję grzałką wodę w bojlerze przez 2-3h podczas największej produkcji albo do osiągniecia temp na regulatorze. Gniazdo Gosund ma sterowanie przez aplikację i pomiar zużycia prądu i energii. Tylko nie wiem czy to coś pomoże jeżeli takie napięcie jest w całej gminie.
  • #11 19368363
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Posty: 963
    Pomógł: 129
    Ocena: 406
    Pomocnym urządzeniem w załączaniu grzałek podczas dużej produkcji PV jest przekaźnik priorytetowy z regulacją prądu zadziałania oraz przekaźnik nadnapięciowy. Można sprzęgać obydwa urządzenia aby optymalizować zużycie bieżącej produkcji.
    W przypadku przekaźnika priorytetowego z otworem na przewód pomiarowy dochodzi jeszcze funkcja załączenia w zależności od aktualnego zużycia przewlekając przewód falownika i odbiorników przez ten otwór.
  • #12 19368567
    Tomkii
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    Aktywujcie krzywą energii biernej. Po to właśnie ona tam jest. Powyżej 250V inwerter powinien zacząć produkować bierną.
  • #13 19368626
    darkened616
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 4
    Tomkii napisał:
    Aktywujcie krzywą energii biernej. Po to właśnie ona tam jest. Powyżej 250V inwerter powinien zacząć produkować bierną.


    Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
  • #14 19368666
    Tomkii
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    Nowe wymagania dla falowników wymagają aby inwerter w przypadkach skrajnie niskich i skrajnie wysokich napięć "ratował sieć". Krzywa zaczyna się od 207V (30% VAr) dochodzi do 210V (0%), potem jest płasko do 250V (0%) i dochodzi do 265V (-30% VAr). Jak dobrze rozumiem proces, to przy wzroście napięcia aktywowanie produkcji energii biernej powoduje dociążenie linii (i transformatora) przepływem energii biernej, co pośrednio wpływa na obniżenie na niej napięcia. Gdzieś nawet trafiłem na badanie naukowe w tym temacie, ale linku w tej chwili nie pamiętam.
    To, że nasz inwerter nie miał tego w wymaganiach (być może jak był odpalany) wcale nie oznacza, że nie ma takiej opcji wbudowanej. Trzeba ją tylko włączyć. No nie jest to może rozwiązanie idealne, ale lepiej tracić niewielką część mocy na produkcję energii biernej niż nie produkować wcale.
  • #15 19368670
    Michał643
    Poziom 26  
    Posty: 640
    Pomógł: 98
    Ocena: 169
    Tomkii napisał:
    Powyżej 250V inwerter powinien zacząć produkować bierną.

    Dopowiem dla ścisłości: produkować, czyli w tej sytuacji: pobierać moc bierną indukcyjną (cos fi indukcyjny). Wtedy napięcie w sieci powinno spaść, ale pewnie nie więcej niż o kilka voltów.

    A co do podwyższania napięcia by oszczędzić parę groszy...
    Nowobudowane domy są dla was tak mało warte? Pewnie to nie podwyższone napięcie było przyczyną tej tragedii, ale ono też do takich zdarzeń może prowadzić. Wtedy słowa: "popaliło mi sprzęty" zaczynają brzmieć nieco dobitniej.



  • #16 19368712
    Tomkii
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    Znalazłem:
    https://www.cire.pl/pliki/2/2018/ograniczenie...stu_napiecia____p__kacejko_p__pijarski_zm.pdf

    Dodano po 8 [minuty]:

    Michał643 napisał:

    Dopowiem dla ścisłości: produkować, czyli w tej sytuacji: pobierać moc bierną indukcyjną (cos fi indukcyjny). Wtedy napięcie w sieci powinno spaść, ale pewnie nie więcej niż o kilka voltów.

    No właśnie chyba pojemnościową. Jakby nie patrzeć jest to -VAr co wskazuje na pojemnościową...
    Ale jestem niezbyt przytomny to mogłem coś pomylić. Te parę volt może akurat wystarczyć aby falowniki pracowały bez wyłączeń.
    Poprawka.
    Spadek napięcia powoduje reaktancja linii. Pomaga głównie przy liniach napowietrznych, przy kablowych też, ale słabo.
  • #17 19369228
    Michał643
    Poziom 26  
    Posty: 640
    Pomógł: 98
    Ocena: 169
    Tomkii napisał:
    No właśnie chyba pojemnościową.

    Tzn aby obniżyć napięcie powinien produkować moc pojemnościową = pobierać moc indukcyjną (pod względem mocy biernej falownik powinien zachowywać się jak silnik indukcyjny, a nie bateria kondensatorów).

    W elektroenergetyce jest taka niepisana umowa dotycząca nazewnictwa, żeby się te moce nie myliły:
    - gdy mówimy: "wydawanie/produkcja mocy biernej" mamy na myśli zawsze generację mocy indukcyjnej czyli de facto pracę pojemnościową urządzenia
    - gdy mówimy: "pobór mocy biernej" mamy na myśli zawsze pobór mocy indukcyjnej z sieci czyli urządzenie jest odbiornikiem indukcyjnym (czyli urządzenie pobierając moc bierną indukcyjną rzeczywiście wydaje moc pojemnościową do sieci - jak słusznie Kolega stwierdził - ale tak nie mówimy zwykle, bo to jest jakby wbrew tej niepisanej konwencji ;)) Żeby nie wprowadzać zamieszania konwencja jest taka, że mówiąc o poborze czy produkcji mocy biernej zawsze ma się na myśli moc indukcyjną.

    Przepraszam za moje dopowiedzenia, :) trochę mnie w pierwszej chwili zmyliła produkcja mocy pojemnościowej z uwagi na powyższe. Pozdrawiam
  • #18 19370701
    theo33
    Poziom 27  
    Posty: 849
    Pomógł: 78
    Ocena: 320
    Tylko jak to jest gdy indukcyjną mamy i przy produkcji jak i przy odbiorze i to samo jest z pojemnościową, są cztery kwadranty i mamy cztery wskazania energii biernej 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0 i 8.8.0 Które eliminować oczywiście na ile się da?
  • #19 19370767
    Tomkii
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    1.8.0 / 2.8.0 ile energii efektywnie zużyto (lewa strona wykresu) / oddano do sieci (prawa strona wykresu)
    5.8.0 / 7.8.0 ile energii o charakterze indukcyjnym zużyto (I kwadrat) [VAr+] / oddano do sieci (III kwadrat) [VAr-]
    6.8.0 / 8.8.0 ile energii o charakterze pojemnościowym oddano (II kwadrat) [VAr+] / zużyto z sieci (IV kwadrat) [VAr-]
    Jak produkujemy (przepływ czynnej jest DO sieci) to bierna nam się nalicza na 6.8.x [VAr+] i 7.8.x [VAr-].

    Nie mamy ich eliminować w domowych warunkach (gdy nie jesteśmy za nią rozliczani) tylko zwiększać straty na linii właśnie przez ich wzrost (w przypadku napięcia powyżej 250V). W przypadku, gdy jesteśmy rozliczani za energię bierną sprawa nie jest już taka oczywista...
    No i oczywiście jeśli w nocy mamy 250V w gniazdku to nie ma innej opcji niż ściganie operatora, bo tego się nijak nie zbije...
    
              +
              ^
       5.8.x  |  6.8.x
              |
    1.8.x <---+---> 2.8.x
              |
       8.8.x  |  7.8.x
            
              -
    
  • #20 19370977
    Michał643
    Poziom 26  
    Posty: 640
    Pomógł: 98
    Ocena: 169
    theo33 napisał:
    Tylko jak to jest gdy indukcyjną mamy i przy produkcji jak i przy odbiorze i to samo jest z pojemnościową

    No po prostu: licznik sobie sumuje energię bierną, rozróżniając czy ta energia była pobrana przy P+ czy przy P-.
    5.8.0 - pobraliśmy z sieci X kvarh energii biernej (indukcyjnej) podczas poboru mocy czynnej
    6.8.0 - pobraliśmy z sieci X kvarh energii biernej (indukcyjnej) podczas produkcji mocy czynnej
    7.8.0 - oddaliśmy do sieci X kvarh energii biernej (indukcyjnej) podczas produkcji mocy czynnej
    8.8.0 - oddaliśmy do sieci X kvarh energii biernej (indukcyjnej) podczas poboru mocy czynnej z sieci

    theo33 napisał:
    Które eliminować oczywiście na ile się da?

    Awaryjne wyłączanie inwertera - napięcie powyżej 253V

    Aby obniżyć napięcie należy pobierać moc bierną (domyślnie indukcyjną), czyli pracować w kwadrantach I lub II. Należy więc maksymalizować zużycie mocy biernej (Q+) przez ustawienie na inwerterze trybu pracy z indukcyjnym cos fi.

    Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy układ 3 fazowy, to może się zdarzyć, że na jednej fazie pobieramy, a na drugiej oddajemy moc bierną. Wtedy równocześnie może świecić się Q+ i Q-. Mogą się świecić nawet wszystkie strzałki na raz, co nie powinno nikogo dziwić. Tym samym wartości mocy biernej oddawanej i pobieranej mogą być równocześnie naliczane w różnych rejestrach licznika, więc trzeba mieć to na uwadze przy jakichś analizach.
  • #21 19371172
    Tomkii
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    A nie w III? Głowy sobie uciąć nie dam.
    Wzór na delta U w linii = P/Un*R + Q/Un*X. Aby zmniejszyć napięcie Q nam musi wyjść ujemne, bo linia ma reaktancję indukcyjną (X z +).
  • #22 19371226
    Michał643
    Poziom 26  
    Posty: 640
    Pomógł: 98
    Ocena: 169
    Tomkii napisał:
    Wzór na delta U w linii = P/Un*R + Q/Un*X.

    No dobrze, i z tego wzoru widać, że jeśli Q będzie ujemne to będziemy mieć równanie:
    1) dUfaz = P/Ufaz*R - Q/Ufaz*X
    a jeśli Q będzie dodatnie:
    2) dUfaz = P/Ufaz*R + Q/Ufaz*X
    Widać, że drugi spadek napięcia jest większy od pierwszego, a więc w drugim przypadku napięcie u odbiorcy jest niższe, bo mamy większy spadek napięcia na linii. Tak będzie, czy nie? (bo też zauważam, że mi się coś ostatnio ciężko liczy :))
  • #23 19371311
    Tomkii
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    Faktycznie :)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem awaryjnego wyłączania inwertera w przypadku napięcia przekraczającego 253V, co jest szczególnie istotne w kontekście instalacji fotowoltaicznych. Użytkownicy wskazali na różne normy niemieckie, takie jak VDR AR-N4105, BDEW oraz VDE 0126, które mogą mieć wpływ na ustawienia inwertera. Zauważono, że problem może wynikać z jakości sieci energetycznej, a nie tylko z ustawień inwertera. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym zmianę ustawień inwertera na normy polskie, a także aktywację funkcji produkcji energii biernej, co może pomóc w obniżeniu napięcia w sieci. Wspomniano również o konieczności monitorowania napięcia oraz potencjalnych zagrożeniach dla sprzętu AGD. W odpowiedziach podkreślono znaczenie współpracy z dostawcą energii (PGE) w celu rozwiązania problemu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA