logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kody obis do liczników energetycznych w taryfach PGE

wolicki1022 20 Mar 2021 20:26 17847 4
  • #1 19330888
    wolicki1022
    Poziom 9  
    Posty: 39
    Ocena: 7
    Witam
    Potrzebuje pomocy dotyczącej przyporządkowania kodów obis jakie trzeba odczytać w taryfach G12, C11 i C12a. Dotyczy to dystrybutora PGE. Kody obis do liczników energetycznych w taryfach PGE
  • Pomocny post
    #2 19331431
    =Grzegorz=
    Poziom 26  
    Posty: 729
    Pomógł: 73
    Ocena: 445
    ECP1=1.8.0 czynna całość pobór (lub 15.8.0 w obu kierunkach) dla G11 C11 (jedno-taryfowych)

    ECP1= 1.8.1 czynna pierwsza strefa dla G12 C12A C12B itd wielo-taryfowych
    ECP2= 1.8.2 czynna druga strefa j.w.
    ECP3= 1.8.3 czynna trzecia strefa np dla G13

    EBP1=5.8.0 bierna indukcyjna całość pobór dla dla np C11

    EBP1=5.8.1 bierna pierwsza strefa dla C12A C12B itd (wielo-taryfowych)
    EBP2=5.8.2 bierna druga strefa j.w.
    EBp3=5.8.3 bierna trzecia strefa np dla C13

    EBO=8.8.0 bierna pojemnościowa całość (zazwyczaj rozliczana w jednej strefie mimo taryfy C12A C12B)
  • #3 19331833
    wolicki1022
    Poziom 9  
    Posty: 39
    Ocena: 7
    Dzięki to już ma sens. Ale są jeszcze dwie wartości które mnie ciekawią 3.8.0 i 4.8.0 gdzie i jak to rozpisać?
  • Pomocny post
    #4 19331934
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 507
    Proszę bardzo. :D

    KOD OPIS0.0.0 Numer identyfikacyjny licznika
    0.0.3 Nazwa licznika
    0.1.0 Licznik okresów rozliczeniowych
    0.1.2 Data i czas okresu rozliczeniowego
    0.2.0 Wersja firmware
    0.2.2 Nazwa aktywnej taryfy
    0.2.8 Suma kontrolna oprogramowania
    0.3.0 Stała impuls. dla energii czynnej
    0.3.1 Stała impulsowania dla energii biernej
    0.4.2 Mnożna prądowa
    0.4.3 Mnożna napięciowa
    0.6.0 Napięcie nominalne
    0.6.1 Prąd bazowy
    0.6.2 Częstotliwość nominalna
    0.6.3 Prąd maksymalny
    0.8.0 Krok uśredniania 1
    0.8.1 Krok uśredniania 2
    0.8.4 Krok rejestracji profilu 1
    0.8.5 Krok rejestracji profilu 2
    0.9.0 Czas od zamknięcia okresu rozlicz.
    0.9.1 Aktualny czas
    0.9.2 Aktualna data
    0.9.5 Dzień tygodnia (001-poniedziałek)
    1.5.0 Moc P+ uśredniona
    1.6.0 Moc P+ maksymalna, bezstrefowa
    1.6.200 1. godzinna moc P+ max
    1.6.201 2. godzinna moc P+ max
    1.6.202 3. godzinna moc P+ max
    1.6.203 4. godzinna moc P+ max
    1.6.204 5. godzinna moc P+ max
    1.6.205 6. godzinna moc P+ max
    1.6.206 7. godzinna moc P+ max
    1.6.207 8. godzinna moc P+ max
    1.6.208 9. godzinna moc P+ max
    1.6.209 10. godzinna moc P+ max
    1.6.1 Moc P+ maksymalna, 1-strefa
    1.6.2 Moc P+ maksymalna, 2-strefa
    1.6.3 Moc P+ maksymalna, 3-strefa
    1.6.4 Moc P+ maksymalna, 4-strefa
    1.7.0 Moc P+, wartość chwilowa
    1.8.0 Energia czynna pobrana A+, suma
    1.8.1 Energia czynna pobrana A+, 1-strefa
    1.8.2 Energia czynna pobrana A+, 2-strefa
    1.8.3 Energia czynna pobrana A+, 3-strefa
    1.8.4 Energia czynna pobrana A+, 4-strefa
    1.15.0 Moc P+ uśredniona z krokiem 2
    1.16.0 Moc P+ max, bezstrefowa z krokiem 2
    1.35.0 Moc P+ umowna maksymalna
    1.36.0 Ilość przekroczeń mocy P+ max
    1.37.0 Łączny czas przekr. mocy P+ max
    1.166.0 Suma nadwyżek mocy godzinowej
    2.5.0 Moc P– uśredniona
    2.6.0 Moc P– maksymalna, bezstrefowa
    2.6.1 Moc P– maksymalna, 1-strefa
    2.6.2 Moc P– maksymalna, 2-strefa
    2.6.3 Moc P– maksymalna, 3-strefa
    2.6.4 Moc P– maksymalna, 4-strefa
    2.7.0 Moc P–, wartość chwilowa
    2.8.0 Energia czynna oddana A–, suma
    2.8.1 Energia czynna oddana A–, 1-strefa
    2.8.2 Energia czynna oddana A–, 2-strefa
    2.8.3 Energia czynna oddana A–, 3-strefa
    2.8.4 Energia czynna oddana A–, 4-strefa
    2.15.0 Moc P– uśredniona z krokiem uśr. 2
    2.16.0 Moc P– maksymalna, bezstrefowa z krokiem uśr. 2
    2.35.0 Moc P– umowna maksymalna
    2.36.0 Ilość przekroczeń P– umownej max
    2.37.0 Łączny czas przekroczeń P– max
    3.5.0 Moc Q+ uśredniona
    3.6.0 Moc Q+ maksymalna, bezstrefowa
    3.6.1 Moc Q+ maksymalna, 1-strefa
    3.6.2 Moc Q+ maksymalna, 2-strefa
    3.6.3 Moc Q+ maksymalna, 3-strefa
    3.6.4 Moc Q+ maksymalna, 4-strefa
    3.7.0 Moc Q+, wartość chwilowa
    3.8.0 Energia bierna R+, suma
    3.8.1 Energia bierna R+, 1-strefa
    3.8.2 Energia bierna R+, 2-strefa
    3.8.3 Energia bierna R+, 3-strefa
    3.8.4 Energia bierna R+, 4-strefa
    3.15.0 Moc Q+ uśredniona z krokiem uśr.2
    3.16.0 Moc Q+ max, bezstref. z krokiem 2
    3.35.0 Moc Q+ umowna maksymalna
    3.36.0 Ilość przekroczeń mocy Q+ max
    3.37.0 Czas przekroczeń mocy Q+ max
    4.5.0 Moc Q– uśredniona
    4.6.0 Moc Q– maksymalna, bezstrefowa
    4.6.1 Moc Q– maksymalna, 1-strefa
    4.6.2 Moc Q– maksymalna, 2-strefa
    4.6.3 Moc Q– maksymalna, 3-strefa
    4.6.4 Moc Q– maksymalna, 4-strefa
    4.7.0 Moc Q–, wartość chwilowa
    4.8.0 Energia bierna R–, suma
    4.8.1 Energia bierna R–, 1-strefa
    4.8.2 Energia bierna R–, 2-strefa
    4.8.3 Energia bierna R–, 3-strefa
    4.8.4 Energia bierna R–, 4-strefa
    4.15.0 Moc Q– uśredniona z krokiem 2
    4.16.0 Moc Q– max, bezstref. z krokiem 2
    4.35.0 Moc Q– umowna maksymalna
    4.36.0 Ilość przekroczeń mocy Q– max
    4.37.0 Łączny czas przekr. mocy Q– max
    5.5.0 Moc Q1 uśredniona
    5.6.0 Moc Q1 maksymalna, bezstrefowa
    5.6.1 Moc Q1 maksymalna, 1-strefa
    5.6.2 Moc Q1 maksymalna, 2-strefa
    5.6.3 Moc Q1 maksymalna, 3-strefa
    5.6.4 Moc Q1 maksymalna, 4-strefa
    5.7.0 Moc Q1, wartość chwilowa
    5.8.0 Energia bierna R1, suma
    5.8.1 Energia bierna R1, 1-strefa
    5.8.2 Energia bierna R1, 2-strefa
    5.8.3 Energia bierna R1, 3-strefa
    5.8.4 Energia bierna R1, 4-strefa
    5.15.0 Moc Q1 uśredniona z krokiem 2
    5.16.0 Moc Q1 max, bezstref. z krokiem 2
    5.35.0 Moc Q1 umowna maksymalna
    5.36.0 Ilość przekroczeń mocy Q1 max
    5.37.0 Czas przekroczeń Q1 max
    6.5.0 Moc Q2 uśredniona
    6.6.0 Moc Q2 max, bezstrefowa
    6.6.1 Moc Q2 maksymalna, 1-strefa
    6.6.2 Moc Q2 maksymalna, 2-strefa
    6.6.3 Moc Q2 maksymalna, 3-strefa
    6.6.4 Moc Q2 maksymalna, 4-strefa
    6.7.0 Moc Q2, wartość chwilowa
    6.8.0 Energia bierna R2, suma
    6.8.1 Energia bierna R2, 1-strefa
    6.8.2 Energia bierna R2, 2-strefa
    6.8.3 Energia bierna R2, 3-strefa
    6.8.4 Energia bierna R2, 4-strefa
    6.15.0 Moc Q2 uśredniona z krokiem 2
    6.16.0 Moc Q2 max, bezstref. z krokiem 2
    6.35.0 Moc Q2 umowna maksymalna
    6.36.0 Ilość przekroczeń mocy Q2 max
    6.37.0 Łączny czas przekr. mocy Q2 max
    7.5.0 Moc Q3 uśredniona
    7.6.0 Moc Q3 maksymalna, bezstrefowa
    7.6.1 Moc Q3 maksymalna, 1-strefa
    7.6.2 Moc Q3 maksymalna, 2-strefa
    7.6.3 Moc Q3 maksymalna, 3-strefa
    7.6.4 Moc Q3 maksymalna, 4-strefa
    7.7.0 Moc Q3, wartość chwilowa
    7.8.0 Energia bierna R3, suma
    7.8.1 Energia bierna R3, 1-strefa
    7.8.2 Energia bierna R3, 2-strefa
    7.8.3 Energia bierna R3, 3-strefa
    7.8.4 Energia bierna R3, 4-strefa
    7.15.0 Moc Q3 uśredniona z krokiem 2
    7.16.0 Moc Q3 max, bezstref. z krokiem 2
    7.35.0 Moc Q3 umowna maksymalna
    7.36.0 Ilość przekr. mocy Q3 umownej max
    7.37.0 Łączny czas przekr. mocy Q3 max
    8.5.0 Moc Q4 uśredniona
    8.6.0 Moc Q4 maksymalna, bezstrefowa
    8.6.1 Moc Q4 maksymalna, 1-strefa
    8.6.2 Moc Q4 maksymalna, 2-strefa
    8.6.3 Moc Q4 maksymalna, 3-strefa
    8.6.4 Moc Q4 maksymalna, 4-strefa
    8.7.0 Moc Q4, wartość chwilowa
    8.8.0 Energia bierna R4, suma
    8.8.1 Energia bierna R4, 1-strefa
    8.8.2 Energia bierna R4, 2-strefa
    8.8.3 Energia bierna R4, 3-strefa
    8.8.4 Energia bierna R4, 4-strefa
    8.15.0 Moc Q4 uśredniona z krokiem 2
    8.16.0 Moc Q4 max, bezstref. z krokiem 2
    8.35.0 Moc Q4 umowna maksymalna
    8.36.0 Ilość przekroczeń mocy Q4 max
    8.37.0 Czas przekroczeń mocy Q4 max
    11.5.0 Prąd uśredniony
    11.7.0 Prąd chwilowy
    11.15.0 Prąd uśredniony z krokiem 2
    12.5.0 Napięcie uśrednione
    12.7.0 Napięcie chwilowe
    12.15.0 Napięcie uśrednione z krokiem 2
    13.7.0 Współczynnik mocy
    14.7.0 Częstotliwość
    15.5.0 Moc |P| uśredniona
    15.6.0 Moc |P| maksymalna, bezstrefowa
    15.6.200 1. godzinna moc |P| max
    15.6.201 2. godzinna moc |P| max
    15.6.202 3. godzinna moc |P| max
    15.6.203 4. godzinna moc |P| max
    15.6.204 5. godzinna moc |P| max
    15.6.205 6. godzinna moc |P| max
    15.6.206 7. godzinna moc |P| max
    15.6.207 8. godzinna moc |P| max
    15.6.208 9. godzinna moc |P| max
    15.6.209 10. godzinna moc |P| max
    15.6.1 Moc |P| maksymalna, 1-strefa
    15.6.2 Moc |P| maksymalna, 2-strefa
    15.6.3 Moc |P| maksymalna, 3-strefa
    15.6.4 Moc |P| maksymalna, 4-strefa
    15.7.0 Moc |P|, wartość chwilowa
    15.8.0 Energia czynna pobrana |A|, suma
    15.8.1 Energia czynna pobrana |A|, 1-strefa
    15.8.2 Energia czynna pobrana |A|, 2-strefa
    15.8.3 Energia czynna pobrana |A|, 3-strefa
    15.8.4 Energia czynna pobrana |A|, 4-strefa
    15.15.0 Moc |P| uśredniona z krokiem 2
    15.16.0 Moc |P| max, bezstref. z krokiem 2
    15.35.0 Moc |P| umowna maksymalna
    15.36.0 Ilość przekroczeń mocy |P| max
    15.37.0 Czas przekroczeń mocy |P| max
    15.166.0 Suma nadwyżek mocy godzinowej
    16.7.0 Moc P, wartość chwilowa
    21.7.0 Moc czynna P+ chwilowa w fazie L1
    22.7.0 Moc czynna P– chwilowa w fazie L1
    23.7.0 Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L1
    24.7.0 Moc bierna Q– chwilowa w fazie L1
    31.5.0 Prąd uśredniony, faza L1
    31.7.0 Prąd chwilowy, faza L1
    31.15.0 Prąd uśr., faza L1, krok uśr. 2
    32.5.0 Napięcie uśrednione, faza L1
    32.7.0 Napięcie chwilowe, faza L1
    32.15.0 Napięcie uśr., faza L1, krok uśr. 2
    33.7.0 Współczynnik mocy, faza L1
    35.7.0 Moc czynna |P| chwilowa w fazie L1
    36.7.0 Moc czynna P chwilowa w fazie L1
    41.7.0 Moc czynna P+ chwilowa w fazie L2
    42.7.0 Moc czynna P– chwilowa w fazie L2
    43.7.0 Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L2
    44.7.0 Moc bierna Q– chwilowa w fazie L2
    51.5.0 Prąd uśredniony, faza L2
    51.7.0 Prąd chwilowy, faza L2
    51.15.0 Prąd uśredniony, faza L2, krok uśr. 2
    52.5.0 Napięcie uśrednione, faza L2
    52.7.0 Napięcie chwilowe, faza L2
    52.15.0 Napięcie uśr., f. L2, krok uśr. 2
    53.7.0 Współczynnik mocy, faza L2
    55.7.0 Moc czynna |P| chwilowa w fazie L
  • Pomocny post
    #5 19331973
    maziar1000
    Poziom 15  
    Posty: 280
    Pomógł: 4
    Ocena: 48
    wolicki1022 napisał:
    Dzięki to już ma sens. Ale są jeszcze dwie wartości które mnie ciekawią 3.8.0 i 4.8.0 gdzie i jak to rozpisać?

    Jak masz troszke starszy licznik który nie jest czterokwadrantowy np Corax czy taki co masz na zleceniu czyli L3Fk to te liczą tylko moc bierną oddaną i pobraną bez podziału na moc czynną oddaną i pobraną, W takiej sytuacji masz tylko kody 3.8.0 i 4.8.0. Wtedy 3.8.0 możesz napisać w EBP1 a 4.8.0 w EBO. Przy czym gdzie byś tego nie wpisał zawsze warto dopisać z jakiego kodu to masz. Jeszcze zapomniałeś o ważnej sprawie czyli Pmax, tam wpisujesz wartość z kodu 1.6.0.

    PS skąd masz dostęp do zleceń?
REKLAMA