logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Oświetlenia LED i 100m kabla. Jaka średnica przewodu

VDawid 04 Maj 2021 09:28 3282 25
REKLAMA
  • #1 19415522
    VDawid
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 29
    Witam serdecznie. Mam problem gdyż mam dość rozbieżne opinie. Chodzi o podświetlenie ogrodu. Wyjdzie jakieś 18 lampek LED 6 W i 3 czujniki ruchu. Oraz łącznie około 100m kabla. I teraz... Czy wystarczającym będzie przewód 3x1mm linka? Czy też jak jedna osoba mi doradza musi być 3x1,5 a nawet 3x2,5mm. Pozostali twierdzą, że aż "za świat" 3x1mm. Oczywiście kabel ziemny czarny. Proszę o radę. Próbowałem sam to policzyć ale dla mnie to czarna magia.
    Oświetlenia LED i 100m kabla. Jaka średnica przewodu
  • REKLAMA
  • #2 19415540
    sunrise84
    Poziom 42  
    Posty: 7221
    Pomógł: 979
    Ocena: 875
    VDawid napisał:
    Wyjdzie jakieś 18 lampek LED 6W

    No i w czym problem?
    18x6=108W

    Pytanie jakie zasilanie? Pewnie 12V więc już liczmy dla równiego 120W/12V masz 10A prądu na odcinku 100m lecz te 10A nie będzie pobierane na końcu tego kabla tylko po drodze rozłoży się to na te 18szt lampek LED.
    10A/18szt = wychodzi ~ 0.6A na szt lampki.
    Spokojnie 3x1mm² kabel wystarczy.
  • #4 19415573
    sunrise84
    Poziom 42  
    Posty: 7221
    Pomógł: 979
    Ocena: 875
    opornik7 napisał:
    No to przedstaw jeszcze wyniki obliczeń spadku napięcia przy zasilaniu napięciem 12V. Zdziwisz się kolego.

    To jaki kabel?
    3x2.5mm²? czy może 3x4mm² dla poboru 10A ?

    Dodano po 2 [minuty]:

    opornik7 napisał:
    No to przedstaw jeszcze wyniki obliczeń spadku napięcia przy zasilaniu napięciem 12V. Zdziwisz się kolego.


    No to ty przedstaw skoro już zacząłeś rozmowę w tym temacie.
    Uwielbiam te porady specjalistów.
    Temat się będzie ciągnął przez następne 3 strony a autor jak zawsze będzie w punkcie wyjścia czyli:
    VDawid napisał:
    Próbowałem sam to policzyć ale dla mnie to czarna magia.
  • #5 19415582
    VDawid
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 29
    sunrise84 napisał:
    VDawid napisał:
    Wyjdzie jakieś 18 lampek Led 6w

    No i w czym problem?
    18x6=108W

    Pytanie jakie zasilanie? Pewnie 12V więc już liczmy dla równiego 120W/12V masz 10A prądu na odcinku 100m lecz te 10A nie będzie pobierane na końcu tego kabla tylko po drodze rozłoży się to na te 18szt lampek led.
    10A/18szt = wychodzi ~ 0.6A na szt lampki.
    Spokojnie 3x1mm2 kabel wystarczy.


    Problem bo wstępnie zakupiłem już 3x1mm a tu ktoś mocno twierdzi, że 3x1,5 a nawet 3x2,5. Zasilanie na 230 V.
  • REKLAMA
  • #7 19415599
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 703
    VDawid napisał:
    Czy wystarczającym będzie przewód 3x1mm linka?
    Po pierwsze. Nie przewód, tylko kabel. Po drugie. Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.
    Po trzecie. Jakie napięcie zasilające te lampki?
  • #8 19415604
    sunrise84
    Poziom 42  
    Posty: 7221
    Pomógł: 979
    Ocena: 875
    750kV napisał:
    Po pierwsze. Nie przewód, tylko kabel. Po drugie. Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.
    Po trzecie. Jakie napięcie zasilające te lampki?


    Czytaj ze zrozumieniem temat autora skoro już chcesz go poprawiać kabel i przewody :D
    VDawid napisał:
    Zasilanie na 230v

    Proszę dpowiadać autorowi tematu bez wycieczek osobistych.
    Zbędne usunąłem.[T.M.]

    750kV napisał:
    Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.

    https://www.tim.pl/kabel-energetyczny-yky-3x1-0-61kv-bebnowy
    https://www.tim.pl/fileuploader/download/down...%2F00214946%2Fyakxs_i_inne_certyfikat_bbj.pdf

    Co prawda aluminiowy ale jest :D

    https://www.kablesklep.pl/yky-3x-9171
    https://el12.pl/kabel-yky-3x1-061-kv,i102678
  • REKLAMA
  • #9 19415624
    VDawid
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 29
    sunrise84 napisał:
    750kV napisał:
    Po pierwsze. Nie przewód, tylko kabel. Po drugie. Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.
    Po trzecie. Jakie napięcie zasilające te lampki?


    Czytaj ze zrozumieniem temat autora skoro już chcesz go poprawiać kabel i przewody :D
    VDawid napisał:
    Zasilanie na 230v

    Następny specjalista który czyta to co chce.

    Spokojnie Sunrise, tu nie chodzi o to by się wadzić... Nic nie będę dawał na końcu prócz czujki.
    Przeczytałem również na forum, że dają 3x2,5 gdy ktoś chce właśnie przyszłościowo gniazdka w ogrodzie. Może po to mój "doradca" sugerował taki przekrój. Nie wiem. W każdym bądź razie dziękuję za pomoc.
    Dodano po 3 [minuty]:

    750kV napisał:
    Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.

    https://www.tim.pl/kabel-energetyczny-yky-3x1-0-61kv-bebnowy
    https://www.tim.pl/fileuploader/download/down...%2F00214946%2Fyakxs_i_inne_certyfikat_bbj.pdf

    Co prawda aluminiowy ale jest :D

    https://www.kablesklep.pl/yky-3x-9171
    https://el12.pl/kabel-yky-3x1-061-kv,i102678
  • #10 19415646
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    sunrise84 napisał:
    3x2.5mm2? czy może 3x4mm2 dla poboru 10A ?

    Kable dobiera się również dla innych parametrów obwodu, nie tylko obciażenia. Nie wiesz tego?

    sunrise84 napisał:
    Pytanie jakie zasilanie? Pewnie 12V więc już liczmy dla ....


    sunrise84 napisał:
    No to ty przedstaw skoro już zacząłeś rozmowę w tym temacie.
    Uwielbiam te porady specjalistów.

    W swoim wpisie założyłeś zasilanie 12V dlatego zaproponowałem Ci obliczenie spadku napięcia. W poście #6 przeskoczyłeś nagle na 230V bo pewnie doszedłeś do wniosku, że palnąłeś babola nie biorąc pod uwagę spadku napięcia.

    VDawid napisał:
    Zasilanie na 230v

    Szkoda, że tego nie napisałeś na początku. W tej sytuacji musisz jeszcze dodatkowo sprawdzić:
    1. czy oprawy są w wykonaniu przelotowym czy końcowym,
    2. czy producent nie podał informacji o max. średnicach kabla jaką można wprowadzić do oprawy oraz żył kabla,
    3. przy zasilaniu 230V należy sprawdzić praktyczno-teoretycznie czy IPZ w ostatniej oprawie pozwoli na zachowanie skuteczności ochrony od porażeń, nie napisałeś nic w jakim układzie pracuje sieć zasilająca budynek (TT czy TN) i w jakim masz instalację w domu do której przyłączysz oświetlenie.
    4. jeżeli powyższe pytania uzyskają pozytywne odpowiedzi to polecam kabel YKXS 3x1,5mm². Z dostępnością kabla 3x1 mogą być problemy.
  • #11 19415666
    sunrise84
    Poziom 42  
    Posty: 7221
    Pomógł: 979
    Ocena: 875
    opornik7 napisał:
    W poście #6 przeskoczyłeś nagle na 230V bo pewnie doszedłeś do wniosku, że palnąłeś babola nie biorąc pod uwagę spadku napięcia.


    NIE CZŁOWIEKU CZYTAM POSTY ZE ZROZUMIENIEM I ODPOWIADAM NA BIEŻĄCO.
    Autor dopiero później dodał że 230V będzie miał zakopane w ziemi.
    Warto by w tym miejscu dopytać o klasę ochronności tych lampel LED skoro mają być na zewnątrz oraz pracować z napięcie m 230V.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które powodują celowo konflikty na forum i naruszają dobre obyczaje. Nie wyzywaj drugiej strony dyskusji, nawet jak posiadasz odmienne zdanie.

  • #12 19415682
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    I jeszcze jedna sprawa a sprawie p.4 mojego ostatniego wpisu,
    VDawid napisał:
    Problem bo wstępnie zakupiłem już 3x1mm

    100m takiego kabla to około 3.51Ω. Do tego należy doliczyć zmierzone IPZ w miejscu przyłączenia. Suma zaczyna się w najgorszym przypadku niebezpiecznie zbliżać do wielkości max dla dopuszczalnej IPZ (oczywiście mówimy o układzie sieci TN). Mamy jeszcze pole manewru wielkością zabezpieczenia obwodu i jego charakterystyką.
  • #13 19415689
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Posty: 4612
    Pomógł: 716
    Ocena: 598
    sunrise84 napisał:
    750kV napisał:
    Po pierwsze. Nie przewód, tylko kabel. Po drugie. Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.
    Po trzecie. Jakie napięcie zasilające te lampki?


    Czytaj ze zrozumieniem temat autora skoro już chcesz go poprawiać kabel i przewody :D
    VDawid napisał:
    Zasilanie na 230v

    Następny specjalista który czyta to co chce.

    Dodano po 3 [minuty]:

    750kV napisał:
    Nie ma kabi ziemnych - linki o tym przekroju żył.

    https://www.tim.pl/kabel-energetyczny-yky-3x1-0-61kv-bebnowy
    https://www.tim.pl/fileuploader/download/down...%2F00214946%2Fyakxs_i_inne_certyfikat_bbj.pdf

    Co prawda aluminiowy ale jest :D

    https://www.kablesklep.pl/yky-3x-9171
    https://el12.pl/kabel-yky-3x1-061-kv,i102678

    Jeżeli już tak wszystkich młotkujesz i każesz czytać ze zrozumieniem, to weź może pod uwagę, że zaproponowałeś kabel typu drut a nie linka.
    Jeżeli autor kupił linkę, to może kupił coś innego, niekoniecznie odpowiedniego.
  • #14 19415710
    sunrise84
    Poziom 42  
    Posty: 7221
    Pomógł: 979
    Ocena: 875
    krzysiek_krm napisał:
    że zaproponowałeś kabel typu drut a nie linka.

    Tak zaproponowałem na szybko kabel taki jaki wyskoczył w google.
    Nie mój problem z szukaniem kabla.
    To zależy od autora co kupił i co polecił mu "doradca" .
    Więc zamiast się tutaj rozwodzić na kolejne 3 strony tego tematu warto aby specjaliści w opisie swojego avatara podawali rzetelne informacje dla autora a nie lali wody i rozważali wyższości słowa kabel nad przewodem.
  • #15 19415711
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    VDawid napisał:
    Czy wystarczającym będzie przewód 3x1mm linka?

    VDawid napisał:
    Oczywiście kabel ziemny czarny.

    krzysiek_krm napisał:
    Jeżeli autor kupił linkę, to może kupił coś innego, niekoniecznie odpowiedniego.

    No to ładnie poskładały się te cytaty ;)
    Może więc autor kupił przewód OMY albo OWY a nie kabel?
  • #16 19416722
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 703
    sunrise84 napisał:
    ..warto aby specjaliści w opisie swojego avatara podawali rzetelne informacje dla autora a nie lali wody i rozważali wyższości słowa kabel nad przewodem.
    Dlatego zgodnie z opisem swojego avatara zwróciłem uwagę na różnicę między kablem i przewodem. Często zdarza mi się czytanie o kablach głośnikowych, szczególnie w opisach autorstwa specjalistów od muzyki. Przewody głośnikowe mają tyle do kabli, co kamień węgielny do węgla kamiennego.
  • #17 19416921
    sunrise84
    Poziom 42  
    Posty: 7221
    Pomógł: 979
    Ocena: 875
    750kV napisał:
    zwróciłem uwagę na różnicę między kablem i przewodem.

    I na wytykaniu błędów się w Twoim poście skończyło.
    A autor jak narazie zakupił kabel 3x1mm².
    Warto aby napisał jaki konkretnie.

    Bo po nastu postach nadal jest pisanie epopeji na temat kabla i przewodu.

    Wytykanie błędów i krytykę mamy wszyscy POlacy we krwi.
    Natomiast merytorycznej pomocy w temacie nigdy.
    I to nie tylko na tym forum.
    W życiu codziennym również.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Ostrzegam: kolejne posty w tym stylu spotkają się z ostrzejszą reakcją.Proszę się skupić na odpowedzi autorowi tematu .
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które powodują celowo konflikty na forum i naruszają dobre obyczaje.

  • #18 19416961
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    sunrise84 napisał:
    A autor jak narazie zakupił kabel 3x1mm2.
    Warto aby napisał jaki konkretnie.

    VDawid napisał:
    Czy wystarczającym będzie przewód 3x1mm linka?

    A Ty dalej swoje. Brniesz jak ..... Autor nie zakupił kabel tylko przewód 3x1mm linka o czym napisał z pierwszym poście.
    sunrise84 napisał:
    Natomiast merytorycznej pomocy w temacie nigdy.

    Przeczytaj ze zrozumieniem moje posty. Myślę, że są merytoryczne i zrozumiałe dla fachowca.
    PS
    Zauważyłeś w jakim dziale piszemy?
  • REKLAMA
  • #19 19417107
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4840
    Pomógł: 676
    Ocena: 1915
    Temat przenoszę do bardziej właściwego działu.
  • #20 19417124
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 703
    Należy zastosować kabel YKY 3x1,5 mm² i zakopać na głębokości minimum 0,5 m. Przy tym przekroju żył spadek napięcia nie przekroczy 5% napięcia zasilania. Zabezpieczyć obwód wyłącznikiem nadprądowym S301 o charakterystyce B i prądzie wyzwalania max.10A.
  • #21 19417157
    Pawelelemonter
    Poziom 22  
    Posty: 447
    Pomógł: 53
    Ocena: 145
    Witam. W przypadku przewodu układanego na stałe minimalny przekrój wynosi 1.5 mm². Zapewne w przypadku kabla jest tak samo.
  • #22 19417185
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 703
    Pawelelemonter napisał:
    Witam. W przypadku przewodu układanego na stałe minimalny przekrój wynosi 1.5 mm2. Zapewne w przypadku kabla jest tak samo.
    W przypadku kabli oświetleniowych i siłowych minimalny przekrój żył wynosi 1,5mm² dla miedzi. Kable o przekroju żył od 0,5mm² dopuszcza się tylko w obwodach sterowniczych i sygnalizacyjnych.
  • #23 19417194
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4784
    Pawelelemonter napisał:
    Witam. W przypadku przewodu układanego na stałe minimalny przekrój wynosi 1.5 mm². Zapewne w przypadku kabla jest tak samo.

    Tylko w przypadku przewodu instalacyjnego.
  • #24 19417215
    Pawelelemonter
    Poziom 22  
    Posty: 447
    Pomógł: 53
    Ocena: 145
    Retrofood ale co z kablem ziemnym czy tam nie ma tego wymogu?

    Dodano po 25 [minuty]:

    Ok. Doczytałem. Kabli też to dotyczy. Czyli kable układane na stałe dla obwodów oświetleniowych i siłowych tak jak przewody instalacyjne również muszą mieć minimum 1.5 mm2 jeżeli są miedziane.
  • #25 19417236
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4784
    Pawelelemonter napisał:
    Retrofood ale co z kablem ziemnym czy tam nie ma tego wymogu?

    Chodziło mi o to, co podał kol. 750kV. Kable sterownicze są mniejszych średnic. Bo dla wielu laików każda żaba jest rybą i nie rozróżniają takich niuansów. Ich korony argument to "a w lampce nocnej jest 2 x 0,75 mm²".
  • #26 19417248
    Pawelelemonter
    Poziom 22  
    Posty: 447
    Pomógł: 53
    Ocena: 145
    Retrofood rozumiem. Ja też pisząc o wymaganym minimalnym przekroju przewodów i kabli miałem na myśli przewody i kable ułożone na stałe, użyte do zasilania odbiorników elektrycznych. Dziękuję za odpowiedź. Dobranoc

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru średnicy kabla do zasilania 18 lampek LED o mocy 6 W każda oraz 3 czujników ruchu, z łączną długością kabla wynoszącą 100 m. Użytkownik początkowo rozważał kabel 3x1 mm², jednak pojawiły się różne opinie na temat konieczności zastosowania większego przekroju, takiego jak 3x1,5 mm² lub 3x2,5 mm². Obliczenia wskazują, że przy zasilaniu 230 V, pobór prądu wynosi około 0,46 A, co sugeruje, że kabel 3x1 mm² powinien być wystarczający. Wskazano również na konieczność uwzględnienia spadku napięcia oraz klasy ochronności lamp LED, które mają być używane na zewnątrz. Ostatecznie, zalecano zastosowanie kabla YKY 3x1,5 mm², aby zapewnić odpowiednie parametry zasilania.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA