Viessmann Vitopend 100 WH1B - niskie ciśnienie na barometrze

tomaszm182 14 Lis 2021 20:54 972 5
REKLAMA
  • #1 19709212
    tomaszm182
    Poziom 5  
    Posty: 3
    Witam.
    Mam problem z Viessmann Vitopend 100 WH1B.
    Niskie ciśnienie na barometrze do dopuszczania wody, ale gdy otwieram zawór i dopuszczam to otwiera się zawór bezpieczeństwa, sprawdziłem przeponowe naczynie ma ciśnienie 1,2 bara.
    Proszę o poradę, będę wdzięczny za pomoc, bo już mi się pomysły kończą.
    Pozdrawiam serdecznie
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 19709616
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5147
    Pomógł: 642
    Ocena: 1137
    Zakładam że chodzi o manometr? I być może on się zepsuł. Podłącz drugi równolegle i porównaj, alternatywnie spuść ciśnienie do zera i zobacz czy manometr pokaże zero.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 19711487
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    Albo pod zawór bezpieczenstwa (pod membranę) podszedł paproch i nie domyka. Przez to puszcza przy niskim ciśnieniu.
  • REKLAMA
  • #4 19716493
    tomaszm182
    Poziom 5  
    Posty: 3
    Cześć ,
    Zapchany barometr, aż gniazdo było tak zapchane że musiałem przepychać śrubokrętem.
    Wyczyściłem cały układ i wszystko ok.
    Już serwisant nie zobaczy tego pieca, co rok płacę, a on tylko go odkurzy...
    Dzięki Panowie za pomoc
    Pozdrawiam serdecznie
  • REKLAMA
  • #5 19716604
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5147
    Pomógł: 642
    Ocena: 1137
    Tak z ciekawości, pokazał zero jak spuściłeś wodę?
  • #6 19717118
    tomaszm182
    Poziom 5  
    Posty: 3
    Tak zero po spuszczeniu wody, założyłem nowy,