[Rozwiązano] Przekaźnik zalania z wyłączeniem pompy głębinowej.

kartmos 23 Lis 2021 21:36 561 5
  • #1 19726158
    kartmos
    Poziom 10  
    Posty: 29
    Ocena: 21
    Poszukuje przekaźnika zalania z możliwością wyłączenia pompy głębinowej o mocy 1.1 kW. Czy ktoś coś poradzi?
  • Pomocny post
    #4 19726887
    zdzisiek1979
    Poziom 39  
    Posty: 5467
    Pomógł: 563
    Ocena: 1256
    No co do stycznika to pompa 1f czy 3f wtedy wybierz stycznik 2torowy ( 1f ) lub 4torowy ( 3f ).

    Stycznik 16A powinien wystarczyć, cewka na 230V.

    Z racji że moduł czujnika na szynę jest to proponuje stycznik tez na szynę by to współpracowało.

    Idea jest taka że chcesz by podczas zalania przestała pracować pompa. To moduł czujnika zasila stycznik i wszystko OK a w czasie wykrycia wody czujnik przełącza wewnętrzny przekaźnik i wyłącza stycznik. Schemat masz z czujnikiem. Jako obciążenie ( R ) dajesz stycznik.

    Szukaj na allegro, " STYCZNIK MODUŁOWY 25-40 230V 25A 2P 4Z 3-FAZ " to 3f lub " STYCZNIK MODUŁOWY 25-20 230V 20A 25A 1P 2Z 1-FAZ " 1f.
    Patrz by cewka sterująca była na 230V.


    Zwróć uwagę tylko na to by zasilanie stycznika puścić przez styki 7-4 bo na schemacie jest układ pokazany jako alarm że podczas zalania załącza się alarm a ty potrzebujesz odwrotnie. Wiec musisz wykorzystać styki zwarte by zasilały stycznik a w czasie zalania rozłączały stycznik i wyłączały pompę.

    To tak na szybko.

    Nie wiem tylko do czego służy potencjometr na czujniku bo nie wczytywałem się w instrukcję.
  • #5 19726918
    kartmos
    Poziom 10  
    Posty: 29
    Ocena: 21
    Kurde dzięki za objaśnienia a pompa jednofazowa
  • #6 19727238
    kartmos
    Poziom 10  
    Posty: 29
    Ocena: 21
    Kurde dzięki za objaśnienia a pompa jednofazowa

    Dodano po 3 [godziny] 10 [minuty]:

    Rozwiązano temat