Podłączenie regulatora obrotów do wentylatora kanałowego

dieselryder 26 Lis 2021 17:13 1521 5
REKLAMA
  • #1 19730716
    dieselryder
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam.
    Proszę o pomoc, jak podłączyć regulator obrotów do wentylatora kanałowego.
    Wentylator posiada silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, trzybiegowy.
    Prędkość silnika wentylatora można regulować w sposób płyny.

    Wentylator : Harmann 125/350
    Podłączenie regulatora obrotów do wentylatora kanałowego163794091..19.jpg (3.98 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    W dokumentacji technicznej znalazłem taką informacje
    Prędkość obrotowa silników wentylatorów ML może być regulowana w sposób płynny poprzez zmianę napięcia zasilającego w zakresie od około 120 do 230V. W
    takim przypadku wyjście regulatora napięciowego należy podłączyć do najwyższego biegu wentylatora poprzez ustawienie zworki wydajności w pozycji C-3.
    Dodatkowo zgodnie z DTR regulatora należy ustawić  napięcie minimalne zasilania w regulatorze elektronicznym na wartość 120V lub wyższą (potencjometr napięcia
    minimalnego).



    Regulator obrotów :
    Podłączenie regulatora obrotów do wentylatora kanałowego163794091..24.jpg (3.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 19730745
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2092
    Teoretycznie wszystko masz opisane, więc nie wiem w czym jest problem?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 19730747
    any56
    Poziom 39  
    Posty: 4186
    Pomógł: 656
    Ocena: 838
    Faza L (brązowy przewód silnika) podłączyć do L regulatora
    Wyjście LOAD regulatora połączyć z wejściem L silnika
    N pozostaje bez zmian
    Ustawić C3
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 19730789
    SebPab
    Poziom 17  
    Posty: 148
    Pomógł: 30
    Ocena: 61
    Tak jak kolega wyżej napisał.
    Dodatkowo zwróć uwagę na zapis
    dieselryder napisał:
    należy ustawić napięcie minimalne zasilania w regulatorze elektronicznym na wartość 120V lub wyższą (potencjometr napięcia minimalnego)]

    Nie wiem jak wygląda taka opcja w Twoim regulatorze, bo brak informacji o nim. Ale musisz o to też zadbać.
  • REKLAMA
  • #5 19730831
    dieselryder
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Parametry techniczne regulatora obrotów :
        Napięcie zasilania (Wejściowe) 110-250 VAC
        Zakres regulacji napięcia 50-250 VAC
        Minimalna moc silnika 15W
        Moc maksymalna 200W (przez 30s)
        Moc pracy ciągłej 150W


    Wychodzi na to że pierwszy raz zle podlaczylem i spalilem regulator obrotów. Bo jak podłączam tak jak kolega wyżej pisze to zero rekacji

    Proszę o odpowiedź czy ten regulator obrotów bedzie okej ?
  • #6 19731032
    SebPab
    Poziom 17  
    Posty: 148
    Pomógł: 30
    Ocena: 61
    dieselryder napisał:

    Proszę o odpowiedź czy ten regulator obrotów bedzie okej ?

    Wydaję się mi się, że powinien pasować.