CYRUS2 napisał: tyqva napisał: Elektryka alternatywna?
Doucz się kolego.
Ochronniki odprowadzają napięcie wyładowania do ziemi = uziomu.
Nie do PEN.
Seraffino napisał: Oczywiście dolny do PE,Czyli co ? ten PE nie musi być dodatkowo podpięty do uziomu .
Musi być podłączony do uziomu.{Pytanie autora to efekt błędnych tekstów
@tyqva.)
Twoje uwagi CYRUS2 są chybione. Sposób instalacji ograniczników przepięć w mieszkaniówce jest dobrze opisany w literaturze fachowej.
Autor chce swoje mieszkanie wyposażyć w ograniczniki przepięć.
Mieszkanie zasilane jest z instalacji czteroprzewodowej - L1, L2, L3 i PEN.
Instalacja Autora może jest jednofazowa - dwuprzewodowa.
Autor skupia się tylko na swoim mieszkaniu wyposażonym w podrozdzielnicę (sub-distribution board).
W mieszkaniówce przeważnie nie ma możliwości prowadzenia od rozdzielnicy mieszkaniowej dodatkowego połączenia punktu PEN lub PE rozdzielnicy mieszkaniowej z główną szyną wyrównawczą budynku, jednakże takie połączenie już jest - to żyła PEN wlz.
Montując ogranicznik przepięciowy wystarczy go włączyć pomiędzy zaciski L i PEN, lub L i PE (sub-distribution board).
Osobną sprawą jest skuteczność takiego niekompletnego rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej - bez pierwszych stopni ochrony.