Jeden budynek - dwie rozdzielnice.
Układ sieci TN-C. W złączu kablowym bezpieczniki mocy 50A.
Idzie najpierw do garażu do rozdzielnicy na rozłącznik.
Z przed rozłącznika idzie na drugą rozdzielnice do domu.
W garażu za rozłącznikiem zamontowany ogranicznik T1+T2. Ogranicznik ten nie jest dobezpieczony - producent tego nie wymaga przy zabezpieczeniu 50A, które jest wcześniej (Simet).
W tejże rozdzielnicy następuje podział PEN.
Druga rozdzielnica podłączona jest już za pomocą YKY5*10 jako TN-S
Czy w rozdzielnicy w domu (jakieś 12m przewodu od rozdzielnicy w garażu) konieczny jest kolejny ogranicznik?
Jeżeli tak to jakiej klasy?
Czy jest to na tą chwilę zrobione poprawnie?
Do każdej rozdzielnicy wchodzi bednarka podłączona do uziomu fundamentowego.