kj1 napisał: Masz obciążenie pojemnościowe, żaden kondensator nie jest zapięty.
Jakie masz energie indukcyjną i pojemnościową (możesz odczytać na liczniku).
Zdaje się, że potrzebujesz nie baterię kondensatorów, ale dławików.
Kto Ci dobierał ta baterię?
Witam.Baterię dobierała firma jest zamontowana w budynku sklepu spożywczego.Ja mam tylko sprawdzić .Do licznika nie mam dostępu.Ja także podejrzewam przekompensowanie.Czy z wskazań wyświetlacza to można wywnioskować?.
Cos fi ustawiony na 0,97
Jak zinterpretować te wskazania wyświetlacza?.
Dodano po 6 [minuty]: czesiu napisał: Wygląda na zamienioną kolejność wpięcia przekładników prądowych względem napięć. Zmień kombinację przewodów pomiaru napięcia L1,L2,L3 w sterowniku (tzn przesuń o jen zacisk: L1 przełóż na L2, L2 na L3 i L3 na L1, a jak nie pomoże to powtórz). No chyba że wcześniej działało i się zepsuło, to nie wiem.
.
Nie wiem jak wcześniej działało.
Dodano po 5 [minuty]:Witam.
Może któryś z kolegów na forum miał styczność z tym sterownikiem i wie jak go odczytać.
Pozdrawiam.