Rozszyfrowanie wskazań wyświetlacza sterownika ETI baterii kondensatorów - ustawienie fi na 0,97

Krzy2Krzy. 19 Kwi 2022 19:55 804 13
REKLAMA
  • #1 19985609
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    Witam.
    Potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu wskazań wyświetlacza sterownika ETI baterii kondensatorów.
    Cos fi jest ustawiony na 0,97.
    Załączniki:
    • Rozszyfrowanie wskazań wyświetlacza sterownika ETI baterii kondensatorów - ustawienie fi na 0,97 IMG_20220419_193450.jpg (135.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 19985798
    adamjk
    Poziom 28  
    Posty: 875
    Pomógł: 125
    Ocena: 149
    Czy naprawdę używanie Google'a boli?
    Link
  • #3 19985969
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    Witam.
    Mnie nie o instrukcje działania oraz dane techniczne chodzi.
    Potrzebuje się dowiedzieć jak zinterpretować wyniki z wyświetlacza na zdjęciu.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #4 19986081
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3155
    Pomógł: 448
    Ocena: 827
    Wygląda na zamienioną kolejność wpięcia przekładników prądowych względem napięć. Zmień kombinację przewodów pomiaru napięcia L1,L2,L3 w sterowniku (tzn przesuń o jen zacisk: L1 przełóż na L2, L2 na L3 i L3 na L1, a jak nie pomoże to powtórz). No chyba że wcześniej działało i się zepsuło, to nie wiem.
  • #5 19986084
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Masz obciążenie pojemnościowe, żaden kondensator nie jest zapięty.

    Jakie masz energie indukcyjną i pojemnościową (możesz odczytać na liczniku).
    Zdaje się, że potrzebujesz nie baterię kondensatorów, ale dławików.

    Kto Ci dobierał ta baterię?
  • #6 19986725
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    kj1 napisał:
    Masz obciążenie pojemnościowe, żaden kondensator nie jest zapięty.

    Jakie masz energie indukcyjną i pojemnościową (możesz odczytać na liczniku).
    Zdaje się, że potrzebujesz nie baterię kondensatorów, ale dławików.

    Kto Ci dobierał ta baterię?

    Witam.Baterię dobierała firma jest zamontowana w budynku sklepu spożywczego.Ja mam tylko sprawdzić .Do licznika nie mam dostępu.Ja także podejrzewam przekompensowanie.Czy z wskazań wyświetlacza to można wywnioskować?.
    Cos fi ustawiony na 0,97
    Jak zinterpretować te wskazania wyświetlacza?.

    Dodano po 6 [minuty]:

    czesiu napisał:
    Wygląda na zamienioną kolejność wpięcia przekładników prądowych względem napięć. Zmień kombinację przewodów pomiaru napięcia L1,L2,L3 w sterowniku (tzn przesuń o jen zacisk: L1 przełóż na L2, L2 na L3 i L3 na L1, a jak nie pomoże to powtórz). No chyba że wcześniej działało i się zepsuło, to nie wiem.
    .
    Nie wiem jak wcześniej działało.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Witam.
    Może któryś z kolegów na forum miał styczność z tym sterownikiem i wie jak go odczytać.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #7 19988145
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Krzy2Krzy. napisał:
    i wie jak go odczytać.

    Nie bardzo rozumiem czego oczekujesz.
    Wywietlacz pokazuje cos fi na każdej fazie.
    Pokazuje również, że żaden z kondenatorów nie jest "zapięty"
    Trudno więc mówić o przekompensowaniu.
    Po prostu taki jest charakter obciążenia.
    Może wymieniono oświetlenie na LEDy. Nie wiem
    Na forum był jeden z kolegów, który miał wiedzę o kompensacji. Może się odezwie. A jak nie to go poszukaj i wyślij mu priva.
  • #8 19988366
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    kj1 napisał:
    Krzy2Krzy. napisał:
    i wie jak go odczytać.

    Nie bardzo rozumiem czego oczekujesz.
    Wywietlacz pokazuje cos fi na każdej fazie.
    Pokazuje również, że żaden z kondenatorów nie jest "zapięty"
    Trudno więc mówić o przekompensowaniu.
    Po prostu taki jest charakter obciążenia.
    Może wymieniono oświetlenie na LEDy. Nie wiem
    Na forum był jeden z kolegów, który miał wiedzę o kompensacji. Może się odezwie. A jak nie to go poszukaj i wyślij mu priva.

    Witam.
    Wyświetlacz pokazuje na pierwszej fazie 030. na drugiej 014. trzecia 020. Cos fi ustawiony 0,97 i do takiego powinna bateria dążyć. Czy te wskazania sugerują niedokompensowanie czy przekompensowanie?.
    Bo 020. To coś chyba za mało do prawidłowego 0.97
    Czy według ciebie te wskazania są prawidłowe?.
    Nie będzie energetyka naliczała kary?
    Pozdrawiam.
  • #9 19988454
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3155
    Pomógł: 448
    Ocena: 827
    A jakie są prądy i moce czynne oraz bierne przy tych odczytach, przecież ten sterownik umożliwia odczyt tych parametrów. Moim zdaniem problem jest z wydrutowaniem i po przesunięciu faz uzyskasz +0.5 do każdego z wyników. Oczywiście może się też zdarzyć, że pobór mocy czynnej jest szczątkowy i cosinus "leci na pysk" już przy niewielkiej ilości zasilaczy elektronicznych.
  • REKLAMA
  • #10 19988479
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    czesiu napisał:
    A jakie są prądy i moce czynne oraz bierne przy tych odczytach, przecież ten sterownik umożliwia odczyt tych parametrów. Moim zdaniem problem jest z wydrutowaniem i po przesunięciu faz uzyskasz +0.5 do każdego z wyników. Oczywiście może się też zdarzyć, że pobór mocy czynnej jest szczątkowy i cosinus "leci na pysk" już przy niewielkiej ilości zasilaczy elektronicznych.

    Witam.
    Jak będę na obiekcie to posprawdzam odrutowanie i wskazania mocy czynnych i prądów.
    Czy wskazanie 020. oznacza niski cos fi?
  • #11 19988484
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Krzy2Krzy. napisał:
    do takiego powinna bateria dążyć.

    I dąży. "Wyłączyła" wszystke kondensatory. I więcej zrobić nie może.
    Krzy2Krzy. napisał:
    Bo 020. To coś chyba za mało do prawidłowego 0.97


    No za mało. Ale prz obciążeniu pojemnościowym trzeba dołożyć dławiki, a nie kondensatory.

    To wszystko oczywiście przy założeniu, że ta bateria jest prawidłowo podłączona i skonfigurowana
  • #12 19988603
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    kj1 napisał:
    Krzy2Krzy. napisał:
    do takiego powinna bateria dążyć.

    I dąży. "Wyłączyła" wszystke kondensatory. I więcej zrobić nie może.
    Krzy2Krzy. napisał:
    Bo 020. To coś chyba za mało do prawidłowego 0.97


    No za mało. Ale prz obciążeniu pojemnościowym trzeba dołożyć dławiki, a nie kondensatory.

    To wszystko oczywiście przy założeniu, że ta bateria jest prawidłowo podłączona i skonfigurowana

    Witam.
    Czyli przy założeniu że bateria jest prawidłowo podłączona i skonfigurowana to wskazania te sugerują że obciążenie obiektu ma charakter mocno pojemnościowy.
    Pozdrawiam.
  • #13 19988633
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3155
    Pomógł: 448
    Ocena: 827
    Cos fi zmienia się w zakresie 0 - 1. Co to za liczba 020? Czy ten sterownik potrafi wyświetlić przecinek dziesiętny?
    Jak nie wiadomo co pokazuje to przełącz na manual i włącz 1 stopień baterii, sprawdź w którą stronę jest zmiana.
  • #14 19988636
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 59
    czesiu napisał:
    Cos fi zmienia się w zakresie 0 - 1. Co to za liczba 020? Czy ten sterownik potrafi wyświetlić przecinek dziesiętny?
    Jak nie wiadomo co pokazuje to przełącz na manual i włącz 1 stopień baterii, sprawdź w którą stronę jest zmiana.

    Jak widać na zdjęciu 020. po ostatniej cyfrze jest kropka.
    Jak będę na obiekcie to posprawdzam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje pomocy w interpretacji wskazań wyświetlacza sterownika ETI baterii kondensatorów, gdzie cos fi jest ustawiony na 0,97. W odpowiedziach zasugerowano, że może być problem z kolejnością wpięcia przekładników prądowych lub że obciążenie ma charakter pojemnościowy, co może wskazywać na brak podłączonych kondensatorów. Użytkownik zauważył, że wskazania na wyświetlaczu dla trzech faz wynoszą odpowiednio 030, 014 i 020, co może sugerować niedokompensowanie. Wskazano również na możliwość konieczności dodania dławików zamiast kondensatorów, jeśli obciążenie jest zbyt pojemnościowe. Użytkownik planuje sprawdzić odczyty mocy czynnej i prądów, aby lepiej zrozumieć sytuację.