Wybór przewodów do sygnału 4-20mA i napięciowego na 200m dla pomiaru temperatury

camel 16 Lis 2005 20:27 6192 5
REKLAMA
  • #1 1996803
    camel
    Poziom 14  
    Posty: 178
    Pomógł: 2
    Ocena: 21
    Jakie przewody strosuje sie do sygnału prądowego 4-20mA a jakie do napieciowego pomiar temperatury w odległosci ok 200m
  • REKLAMA
  • #2 1996839
    pllmisp
    Poziom 18  
    Posty: 207
    Pomógł: 22
    Ocena: 19
    Witam
    Jaki typ czujnika jest uzyty do pomiaru temperatury ? .
    Na taka odległość polecam sygnał prądowy a wtedy nieduży przekrój kabla - wystarczy 2x0,5 mm , do sygnału napieciowego trzeba by dużego przekroju a i tak spadki napięcia zafałszuja odczyt.
    Do czujnikow uzyc przetwornika pomiarowego.

    Pozdrawiam - powodzenia
  • REKLAMA
  • #3 1996865
    camel
    Poziom 14  
    Posty: 178
    Pomógł: 2
    Ocena: 21
    ekranowany czy nie
  • REKLAMA
  • #4 1996875
    pllmisp
    Poziom 18  
    Posty: 207
    Pomógł: 22
    Ocena: 19
    Witam
    Najlepiej ekranowany

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #5 1997920
    strdaniel
    Poziom 20  
    Posty: 357
    Pomógł: 29
    Ocena: 4
    200 m na czujnik analogowy to troche niestety za dużo

    wiem z dościadczenia . Nie można tego czujnika jakoś podłączyć pośrednio ??
  • #6 1997983
    emus
    Poziom 16  
    Posty: 191
    Pomógł: 15
    Ocena: 32
    Witam,
    Dla sygnału 4-20 mA przewód wielożyłowy w izolacji PCW ekranowany w powłoce poliwinitowej typ OLFLEX-EB CY 2x0,75 mm² (200m to nie jest duża odległość)
    Dla czujnika temperatury PT 100Ω linia czteroprzewodowa EBCY 4x0,75 mm; lub LYCY 4x0,75 mm².
    Dla czujników temperatury termoelektrycznych należy stosować przewód kompensacyjny dobrany do typu czujnika (www.limatherm.pl).
    emus