logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Licznik energii 3f - czas trwania impulsu ON 40ms, OFF 100ms

Patriq 29 Lis 2022 17:15 642 6
REKLAMA
  • #1 20309802
    Patriq
    Poziom 11  
    Posty: 36
    Ocena: 5
    Cześć.
    Poszukuję licznika 3f spełniającego poniższe wymagania (do pompy ciepła):

    Typ impulsu: Styk beznapięciowy do 12 V DC, wykrycie przez FTC

    Czas trwania impulsu Min. czas WŁ.: 40 ms Min. czas WYŁ.: 100 ms

    Możliwa jednostka impulsu 0,1 impulsów/kWh, 1 impuls/kWh, 10 impulsów/kWh, 100 impulsów/kWh, 1000 impulsów/kWh

    i największy problem jest spełnieniem wymagani dot. czasu trwania impulsu.
    Może ktoś doradzi jakiś produkt?
  • REKLAMA
  • #2 20310054
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1166
    Ocena: 6570
    Patriq napisał:
    i największy problem jest spełnieniem wymagani dot. czasu trwania impulsu.
    Kolego, doprecyzuj jakie ma być konkretne przeznaczenie tego licznika.
    Co oznacza czas minimalny WŁ i WYŁ.?
    Liczniki na wyjściu impulsowym generują przebieg prostokątny o stałym czasie trwania impulsu.
    Chcesz ten czas zmienić, to musisz dobudować swój układ.
  • REKLAMA
  • #3 20310442
    Patriq
    Poziom 11  
    Posty: 36
    Ocena: 5
    Licznik do dokładniejszego pomiaru zużycia energii przez pompę ciepła (Mitsubishi) - taki zapis jest w manualu. Załączam jeszcze zrzut z innej wersji instrukcji:
    Załączniki:
    • Licznik energii 3f - czas trwania impulsu ON 40ms, OFF 100ms IMG_20221129_225702.jpg (3.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #4 20311227
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1166
    Ocena: 6570
    Przykładowo ta seria - Link - ma czas impulsu 50 lub 100 ms.
    Zamel też podaje 90 ms, ale liczniki F&F mają 30 ms. Inni w ogóle nie podają tego parametru.
    Z kolei czas przerwy między impulsami zależy od obciążenia i stałej impulsowania.
    I tak np. przy stałej 1000 imp/kWh przebieg 50/150 ms oznacza obciążenie 18 kW.
  • REKLAMA
  • #5 20312623
    Patriq
    Poziom 11  
    Posty: 36
    Ocena: 5
    No właśnie te zapisy ON 40ms i OFF 100ms są dla mnie niezrozumiałe.
    Można przyjąć, że każdy model z impulsem od 40 do 100 (zależnie od obciążenia) byłby ok ?
  • #6 20312659
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1166
    Ocena: 6570
    Patriq napisał:
    No właśnie te zapisy ON 40ms i OFF 100ms są dla mnie niezrozumiałe.
    ON 40 ms, to minimalny czas impulsu, który urządzenie może odebrać. Jeśli będzie krótszy, to nie będzie odebrany (przynajmniej teoretycznie skoro tak twierdzi producent).
    Czyli musisz celować w licznik, w którego karcie jest zapis, że czas impulsu SO jest większy niż 40 ms.
    Czasem przerwy między impulsami (OFF) raczej nie musisz się przejmować.
    Ale wypadałoby podać jaka jest moc tej pompy.
  • #7 20312887
    Patriq
    Poziom 11  
    Posty: 36
    Ocena: 5
    Ok, dziękuję za odp. Pompa ma sprężarkę 3F dc inv. 6,3kW. Max pobór jaki do tej pory widziałem to 14,5A (sumarycznie z trzech faz). Średnio pobiera ok 1kW (do 2A na fazę). Miałem podpięte impulsy z licznika sdm72d eastron ale producent zmienił parametry i obecne wersje mają czas 30ms

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje licznika energii trójfazowego do pompy ciepła, który spełnia wymagania dotyczące czasu trwania impulsu: minimalny czas WŁ. 40 ms i WYŁ. 100 ms. W dyskusji podano, że liczniki generują prostokątne impulsy o stałym czasie, a zmiana tego czasu wymaga dodatkowego układu. Użytkownik wskazał, że pompa ciepła (Mitsubishi) ma sprężarkę 3F DC o mocy 6,3 kW, a maksymalne zużycie wynosi 14,5 A. Wspomniano o modelu SDM72D Eastron, który obecnie ma czas impulsu 30 ms, co nie spełnia wymagań. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby szukać liczników z czasem impulsu większym niż 40 ms.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA