logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Małe przepływy w nowej instalacji ogrzewania podłogowego

Mitotyt 15 Gru 2022 01:10 1065 2
REKLAMA
  • #1 20335574
    Mitotyt
    Poziom 6  
    Posty: 7
    Cześć,

    Zmagam się z problem, z którym nie potrafię sobie poradzić i chętnie usłyszę Wasze sugestie. Jestem w trakcie uruchamiania nowej instalacji ogrzewania podłogowego, pompa ciepła Samsung Split, 2 rozdzielacze, bufor wpięty szeregowo na wyjściu ze względu na sterowanie pętlami. Z tego też względu zamontowany został zawór różnicowo-upustowy. Wewnątrz pompy ciepła zamontowana jest pompa wody Grundfos UPMM25-9.5, 20 pętli z czego najdłuższa 100m, pierwszy rozdzielacz obok pompy, drugi 15m od pompy. Wyliczony wymagany przepływ to ok 27l/m. Instalacja posiada jedną unikalną cechę, Wykonawca nie zastosował się do przekazanego projektu, dał dużo mniejsze rury zasilające do rodzielaczy, w ramach poprawki nowe poprowadził sufitem.

    Problem, jaki się pojawił, to przepływomierz wbudowany w pompę pokazuje około 30l/m, tymczasem na rotametrach w sumie ledwo 4l/m. Moje podejrzenie pada na zawór upustowy, po uruchomieniu pompy ciśnienie wzrasta o 0,5bara, co może aktywować obieg bypassu. Instalator sugeruje, że pompa nie daje rady, trzeba zmienić cały układ na równoległy i zastosować dwie pompy obiegowe.

    Moje pytanie, to czy poprowadzenie rur sufitem może podnosić ciśnienie w instalacji i w konsekwencji otwierać obieg bypassu, czy szukać w innym miejscu? Co byłoby potrzebne, żeby teoretycznie zweryfikować, że pompa wody posiada wystarczające parametry? A może powód jest bardziej błahy i instalacja jest po prostu zapowietrzona (napełnianienie wodą odbywało się z podłączonym zaworem upustowym, nie zdziwiłbym się, gdyby w trakcie tej operacji również otwarty był obieg bypassu).

    Dziękuje za wszelkie sugestie. Załączam zdjęcie instalacji.
    Małe przepływy w nowej instalacji ogrzewania podłogowego
  • REKLAMA
  • #2 20335689
    VPS
    Poziom 25  
    Posty: 547
    Pomógł: 87
    Ocena: 230
    Podaj jaka moc pompy ciepła ? Ze zdjęć wnioskuję że zastosowane są rury zaprasowywane pex-al-pex. Jaka średnica rur z pompy ciepła w maszynowni ? Potem widzę rozgałęzienie na dwa rozdzielacze jaka średnica rur ?
    Prawdopodobnie zastosowana rura pex-al-pex 25mm i do tego kolana i trójniki zaprasowywane które bardzo ograniczają przepływ.
    Jeśli dobrze pamiętam to przy PC 9kW minimalna średnica wewnętrzna to 28mm
  • #3 20336134
    Mitotyt
    Poziom 6  
    Posty: 7
    Moc pompy to 9kW. Wyjście z pompy to kroćce 28mm, instalacja zasilania w rurach pex 32mm, takie same rury zostały wykorzystane do podłączenia rozdzielaczy, ale widzę, że przy przeróbce zostały dodane niestety kolanka, których średnicy nie potrafię ocenić, pojawię się na budowie to spróbuję zmierzyć. Rury do jednego zasilacza poprowadzone w suficie na wysokości 3m.
REKLAMA