logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się

jurek-16 30 Gru 2022 21:28 16974 97
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego falownik Sofar nie komunikuje się z licznikiem Chint DTSU666 mimo prawidłowego połączenia?

Najpierw sprawdź, czy licznik jest podłączony do właściwego portu RS485 falownika — dla licznika musi być osobne wejście „master”, a nie porty przeznaczone do komunikacji między falownikami; u jednego z użytkowników to właśnie błędne wpięcie powodowało brak komunikacji [#20496998] W falowniku trzeba też włączyć obsługę licznika i wybrać opcję `PCC Meter` [#20363691][#20364868] Dodatkowo potwierdź zgodność A/B na pinach 5 i 6, ustawienia komunikacji licznika (adres, baud rate; w wątku pojawia się 9600) oraz — przy dłuższym kablu — dołóż terminację 120 Ω przy liczniku i przy falowniku [#20360865][#21340098][#20363276] Jeśli używasz DTSU666 bez przekładników, wiele osób potwierdziło też poprawne działanie dopiero po podłączeniu zasilania sieci od góry, a odbiorów/falownika od dołu [#21113508]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 20360253
    jurek-16
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 31
    Pomimo prawidłowego połączenia licznika z inverterem brak komunikacji. Co może być przyczyną.
  • #2 20360865
    slawo12311
    Poziom 19  
    Posty: 274
    Pomógł: 35
    Ocena: 87
    Podłączyłeś w falowniku pod piny 5 (A) i 6(B) i w liczniku też A z falownika trafia na A licznika? Parametrów komunikacji nie zmieniałeś na liczniku?
  • #3 20360878
    jurek-16
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 31
    Piny podpięte prawidłowo. Jeśli chodzi o parametry komunikacji to nie wiem jak je sprawdzić i jakie powinne być. Montowała mi to firma ale od 2 miesięcy nie mogą sobie poradzić z komunikacją pomiędzy inverterem a licznikiem.
  • #4 20363276
    LordZiemniak
    Poziom 15  
    Posty: 158
    Pomógł: 8
    Ocena: 51
    jaka jest odległość od licznika do falownika? czy poprawnie połączono komunikacje? jak tak to dorzuć rezystor 120R 0,25W przy liczniku i we wtyczce w falowniku
  • #5 20363296
    jurek-16
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 31
    Odległość jest około 5-8 metrów. Podłączenie kilka razy sprawdzane jest ok. Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji licznika w języku polskim może jest tam coś źle ustawione? Wykonawca zapewnia że licznik jest na 100% dobrze ustawiony i że to wina invertera i będzie go reklamował.
  • #6 20363326
    LordZiemniak
    Poziom 15  
    Posty: 158
    Pomógł: 8
    Ocena: 51
    jurek-16 napisał:
    Odległość jest około 5-8 metrów. Podłączenie kilka razy sprawdzane jest ok. Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji licznika w języku polskim może jest tam coś źle ustawione? Wykonawca zapewnia że licznik jest na 100% dobrze ustawiony i że to wina invertera i będzie go reklamował.
    a w falowniku włączona jest obsługa licznika?
  • #7 20363417
    jurek-16
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 31
    Przejrzałem instrukcję obsługi falownika i tak szczerze to nie wiem w którym miejscu można włączyć obsługę licznika.
    Prawdopodobnie to jest to :
    On-Off Control (Włączenie/ wyłączenie) Pozwala sterować lokalnym włączeniem/wyłączeniem falownika - opcja ta jest włączona.
    Szczegóły alarmu
    167 Anti-rejection Derating
    Kod alarmu
    bit166
  • #8 20363691
    LordZiemniak
    Poziom 15  
    Posty: 158
    Pomógł: 8
    Ocena: 51
    jurek-16 napisał:
    Przejrzałem instrukcję obsługi falownika i tak szczerze to nie wiem w którym miejscu można włączyć obsługę licznika.
    Prawdopodobnie to jest to :
    On-Off Control (Włączenie/ wyłączenie) Pozwala sterować lokalnym włączeniem/wyłączeniem falownika - opcja ta jest włączona.
    Szczegóły alarmu
    167 Anti-rejection Derating
    Kod alarmu
    bit166


    PCC Select to ta opcja
  • #9 20363726
    jurek-16
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 31
    W instrukcji nie ma takiej opcji. W załączniku instrukcja strona 43-44 .
    Załączniki:
    • instrukcja-obslugi-SOFAR-25_50KTLX-G3_pl.pdf (2.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20363776
    LordZiemniak
    Poziom 15  
    Posty: 158
    Pomógł: 8
    Ocena: 51
    Ale ja nie mówie o instrukcji a o tym co jest na falowniku, a na falowniku na 10000% jest, ostatnio na 50tce to w ustawieniach zmieniałem, wg tej instrukcji ta opcja jest https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload...AR%203~12KTLX-G3%20User%20Manual_20220317.pdf :D

    w załączniku masz pliki z instrukcja do smartmetera, WAŻNE jest to by fazy były te same na falowniku i meterze, tj kolejnosc faz zachowana, opisane to też w tej instrukcji jest i sprawdź czy kod kraju jest dobry tj na polske
    Załączniki:
    • Three-Phase Meter Quick Installation Guide.pdf (551.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • three phase meter fast installation guide.pdf (198.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się imagesofar.png (42.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 20363862
    jurek-16
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 31
    Faktycznie fizycznie jest to na falowniki są tam do wyboru 3 opcje. Jest włączona opcja PPC Meter. Są jeszcze PCC ARPC i PCC None. Która opcja powinna być prawidłowo włączona.
    Kod kraju jest Ok.
  • #12 20364868
    LordZiemniak
    Poziom 15  
    Posty: 158
    Pomógł: 8
    Ocena: 51
    jurek-16 napisał:
    Faktycznie fizycznie jest to na falowniki są tam do wyboru 3 opcje. Jest włączona opcja PPC Meter. Są jeszcze PCC ARPC i PCC None. Która opcja powinna być prawidłowo włączona.
    Kod kraju jest Ok.


    w plikach które wrzucilem jest odpowiedz. pcc meter
  • #13 20374846
    Arek1984
    Poziom 16  
    Posty: 432
    Pomógł: 7
    Ocena: 110
    LordZiemniak napisał:
    jaka jest odległość od licznika do falownika? czy poprawnie połączono komunikacje? jak tak to dorzuć rezystor 120R 0,25W przy liczniku i we wtyczce w falowniku


    Czy przy połączeniu długości 1,5m skrętką utp też muszą być dwa rezystory?
  • #14 20375700
    LordZiemniak
    Poziom 15  
    Posty: 158
    Pomógł: 8
    Ocena: 51
    Arek1984 napisał:
    LordZiemniak napisał:
    jaka jest odległość od licznika do falownika? czy poprawnie połączono komunikacje? jak tak to dorzuć rezystor 120R 0,25W przy liczniku i we wtyczce w falowniku


    Czy przy połączeniu długości 1,5m skrętką utp też muszą być dwa rezystory?


    nie,
  • #15 20376104
    Arek1984
    Poziom 16  
    Posty: 432
    Pomógł: 7
    Ocena: 110
    Dzisiaj uruchomiłem odczyt po rs, działało nawet bez rezystora ale na wszelki wypadek we wtyczce dałem opornik.
  • #16 20495100
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    >>20376104

    Arek1984
    Napisałeś że uruchomiłeś ale powiedz proszę jaka była przyczyna, że Tobie ta komunikacja nie działała.
    Co zrobiłeś lub o czym zapomniałeś że Tobie to teraz działa ?
    Pozdrawiam
  • #17 20496998
    Arek1984
    Poziom 16  
    Posty: 432
    Pomógł: 7
    Ocena: 110
    Było podłączone nie pod właściwy rs485. Jest jedno wejście do licznika falownik jako master, i dwa rs485 do komunikacji między falownikami.
  • #18 20555285
    mcbarlo
    Poziom 11  
    Posty: 33
    Mam taki sam zestaw jak autor wątku. Wydaje mi się, że licznik poprawnie komunikuje się z falownikiem, bo przy włączonym Anti Reflux jak wyłączę licznik to falownik też się wyłącza z komunikatem o braku połączenia z licznikiem.

    Aczkolwiek nie jest on widoczny w aplikacji Solarman Business. Czy trzeba go w niej zarejestrować czy po prostu zrobiłem coś źle i się nie pojawił? Ostatnio się bardzo wiele w tej aplikacji zmienia i nie wiem czy jest sens kombinować czy po prostu poczekać?
  • #19 20583879
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    >>20496998
    Arek1984

    Hej.
    Pytanie 1
    A jakie masz ustawienia dla źródeł danych w aplikacji ?
    Jakie dla:
    Produkcja
    Sieć
    Zużycie

    Pytanie 2
    Czy dobrze aplikacja wskazuje Ci odczyt zużycia i tego co idzie w sieć ?
    Możesz dodać screena.
    Oprócz wartości liczbowych, wskazywane są jeszcze strzałkami kierunki przesyłu energii, to jest u Ciebie ok ?

    Pozdrawiam
  • #20 20583992
    mcbarlo
    Poziom 11  
    Posty: 33
    W szczegółach falownika pojawia się po prostu wartość konsumpcji lokalnej po podłączeniu licznika, więc uważam, że działa jak trzeba. Poza tym jednym parametrem nigdzie nie ma żadnych informacji na temat licznika. Ale generalnie ma służyć głównie do ograniczania mocy i to robi jak trzeba, więc przestałem dalej drążyć temat.
  • #21 20584828
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    Pytam bo mam problem z właściwym wskazaniem Zużycia oraz Produkcji do zakładu energetycznego (czyli Sieć)
    Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się
    Takie zużycie własne to totalna pomyłka.
    Licznik Chint DTSU666 w opcjach ma możliwość podglądu miejscowo aktualnie zużywanej lub produkowanej mocy(ze znakiem -) i nie zgadza się to zupełnie z mocą w aplikacji ( oczywiście odświeżanie aplikacji jest po około 10 minutach) ale mam z tym problem i nie wiem jak do tego podejść
    Przy małej mocy generowanej przez panele wskazania są prawidłowe
    Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się
    I nie wiem o co chodzi
    Odległość miedzy licznikiem i falowniki to około 10 metrów, jutro podłączę rezystory po obu stronach RS485 rownolegle do wejść (R=120 ohm)
    Źródła danych w ustawieniach aplikacji mam takie: (dlatego o nie pytałem)
    Podobno źródło danych dla Zużycia powinno być inne ale dlaczego wtedy przy małej mocy paneli wskazania są ok ?
    Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się
    Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #22 20584930
    mcbarlo
    Poziom 11  
    Posty: 33
    Moim zdaniem zła kolejność faz przy zasilaniu licznika. W moim przypadku w instrukcji był błąd i miałem zamienioną fazę 3 z 1. Wtedy pokazuje głupoty w mocy mimo, że napięcie i natężenie jest poprawne.

    Ewentualnie możesz mieć któryś z przekładników podłączony w złą stronę.
  • #23 20584942
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o fazy to miałem na początku 2 z 3 zamienioną.
    Kupiłem wskaźnik kolejności faz f&f CKF-B
    Niby wskazuje prawidłową kolejność faz i tak tez podłączyłem zasilanie do falownika
    Chyba ze jest jakiś przypadek ze wskaźnik pokazuje ze jest wszystko ok a jest inaczej.

    Dodano po 10 [godziny] 16 [minuty]:

    Jeśli chodzi o przekładniki to w moim liczniku ich nie ma. Fizycznie pomiar prądu jest realizowany wewnątrz licznika.
    Zaciski od strony energii podłączone są od dołu (1,4,7), natomiast od góry podłączona jest rozdzielnica i falownik. (3,6,9)

    Jeśli falownik jest odłączony to moc wskazywana na każdej fazie i sumaryczna moc na Liczniku Chint jest bez znaku minus, natomiast jeśli jest włączony falownik i produkuje więcej mocy niż jest zużywane to moc na fazach gdzie moc jest oddawana do sieci energetycznej jest ze znakiem -

    To jakie macie ustawienia źródeł danych ?
  • #24 20588689
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    Hejka
    Czy podeśle ktoś swoje fotki z aplikacji Solarmann pokazujące produkcję, zużycie i energię wysłaną do sieci
    Oraz
    Pokaże screena z ustawionymi Źródłami danych dla powyższych parametrów ?
    Czy mam założyć zupełnie nowy temat ?
    Pozdrawiam
  • #25 20588737
    mcbarlo
    Poziom 11  
    Posty: 33
    Chwilowo mam odłączony licznik, ale w aplikacji niczego nie konfigurowałem. Nawet nie wiem gdzie są takie opcje. Używam Solarman Business.
  • #26 20589902
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    Tutaj masz opcje które się ustawia.
    Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się Sofar 50 KTLX-G3 i Chint DTSU666, nie komunikują się

    Dodano po 21 [minuty]:

    >>20496998
    Podaj proszę których pinów użyłeś dla potomnych.
    5 i 6 we wtyczce do falownika ?
    Czy innych ?
  • #27 20600507
    Macias2002
    Poziom 12  
    Posty: 68
    Ocena: 6
    Napiszcie proszę ile macie bitów stopu ustawione i w jakim liczniku czy z przekładniami czy bez. Pozdro
  • #28 20629339
    artur_beata
    Poziom 11  
    Posty: 13
    Ocena: 2
    Witam podpinam się pod temat, mianowicie mam też problem z licznikiem chint dtsu666 plus falownik sofar 17ktlx-g3 problem polega na tym iż aplikacja solarman bussines sumuje produkcję wraz z energia oddawana do sieci jako zużycie. Próbowałem już chyba wszystkich ustawień na liczniku i aplikacji nic to nie zmienia. O ile produkcja z paneli nie spadnie poniżej 2kw wtedy aplikacja pokazuje tak jak się należy. Czy ktoś ma / miał podobna sytuację i rozwiązał ten problem?
  • #29 20629385
    mcbarlo
    Poziom 11  
    Posty: 33
    Upewnij się, że fazy są podłączone w odpowiedniej kolejności. Mimo, że napięcie i natężenie podawane jest poprawnie to moc może być przekłamana. Zobacz czy anti refulx działa prawidłowo tj. jak ustawisz np. 2 kW to przytnie Ci przy 2 KW, a nie przy 3 kW. Wtedy będziesz miał pewność, że falownik otrzymuje dobre informacje od licznika to będzie można zacząć drążyć w aplikacji.
  • #30 20629565
    artur_beata
    Poziom 11  
    Posty: 13
    Ocena: 2
    Witam fazy w rozdzielnicy prawidłowe, antireflux ustawiony 1.7kw i wtedy jak zejdzie po niżej tej wartości zaczyna pokazywać poprawne wartości w aplikacji to znaczy odejmuje od produkcji wysyłkę do sieci i pokazuje zużycie. Jeśli jest powyżej 1.7kw to sumuje produkcję z oddawaniem do sieci.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemów z komunikacją między licznikiem energii Chint DTSU666 a falownikiem Sofar serii KTLX-G3. Pomimo prawidłowego podłączenia przewodów RS485 (piny 5 i 6) i zgodnej kolejności faz, użytkownicy zgłaszają brak poprawnego odczytu danych w aplikacji Solarman Smart/Business oraz błędne wskazania zużycia i produkcji energii. Wskazywano na konieczność zastosowania rezystorów 120Ω na linii RS485, poprawne ustawienie parametrów komunikacji (adres, prędkość transmisji, protokół), a także włączenie opcji PCC Meter w falowniku. Problemem jest również interpretacja kierunku przepływu energii (import/export) przez falownik, co skutkuje sumowaniem produkcji i energii oddawanej do sieci jako zużycie. Wskazywano na różnice między wersjami licznika DTSU666 (z przekładnikami i bez), a także na konieczność prawidłowego podłączenia licznika – zasilanie sieci od góry, odbiory od dołu. Użytkownicy sugerują, że falowniki Sofar mają trudności z prawidłową obróbką danych z liczników DTSU666 bez zewnętrznych przekładników, co może wymagać aktualizacji oprogramowania lub zmiany sprzętu. Długość kabla RS485 (do około 80 m) nie powinna stanowić problemu przy odpowiednim doborze i zastosowaniu rezystorów. W aplikacji Solarman ważne jest prawidłowe ustawienie źródeł danych dla produkcji, zużycia i sieci, a także właściwe przypisanie kolejności faz i konfiguracja parametrów licznika (np. protokół „prot”). Niektórzy użytkownicy potwierdzili poprawne działanie po zmianie kierunku podłączenia licznika i przekładników prądowych oraz po włączeniu funkcji Anti Reflux w falowniku. Problem z wyświetlaniem danych w aplikacji może wynikać z błędnej interpretacji danych przez oprogramowanie, a nie z fizycznej komunikacji między urządzeniami. Wskazano również, że dedykowany licznik Solarman SOFARSOLAR DTSD422-D3 może lepiej współpracować z falownikiem Sofar.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA