Pomiar natężenia na zasilaniu szafy z falownikiem o mocy 350 kW.

marcinxx93 09 Sty 2023 20:18 366 3
  • #1 20376951
    marcinxx93
    Poziom 3  
    Posty: 199
    Ocena: 21
    Witam,
    Robiłem pomiar natężenia na zasilaniu szafy z falownikiem o mocy 350 kW. Falownik pokazuje natężenie na poziomie 350 A a jak mierzę na zasilaniu falownika to pokazuje ok.120A na każdej fazie.
    Skąd taka różnica?
    Pozdrawiam
  • #2 20377457
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3179
    Pomógł: 454
    Ocena: 835
    120A płynie z sieci zasilającej przy 400V, 350A płynie do silnika przy napięciu mniejszym. Zgodnie z zasadą zachowania energii, moce po obu stronach falownika są zbliżone, a napięcia i prądy niekoniecznie.
  • #3 20379268
    sebek3
    Poziom 30  
    Posty: 1771
    Pomógł: 125
    Ocena: 343
    Jaką częstotliwość ma prąd na wyjściu falownika?
  • #4 20380025
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Jakim miernikiem kolega robił pomiary? Jaka częstotliwość wyjściowa?