logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pobór prądu przez falownik a pobór przy bezpośrednim podłączeniu do sieci

20 Lut 2023 19:43 2214 18
REKLAMA
  • #1 20449344
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #2 20449592
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3593
    Pomógł: 319
    Ocena: 467
    @pixelx
    Pixelx napisał:
    Uruchomiłem sobie silnik 7,5kW w trójkąt rozruch bezpośredni prąd znamionowy 11A.

    Ale prąd znamionowy na tabliczce czy prąd zmierzony miernikiem cęgowym?
  • #3 20449618
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #4 20450317
    krzychol66
    Poziom 25  
    Posty: 724
    Pomógł: 57
    Ocena: 125
    Czekaj... czy dobrze rozumiem?
    Uruchomiłeś silnik przyłączając na sztywno do sieci 3x400VAC, po rozruchu (nie w trakcie) zmierzyłeś mu prąd i wyszło 11A?
    Po czym przyłączyłeś go przez falownik U/f z ustawionym 400V dla 50Hz, bez włączonej żadnej funkcji energooszczędności, ograniczania prądu wzbudzenia itd (czyste U/f) i wyszło 7A?
    Mierzyłeś prąd w tym samym miejscu? Czy raz na uzwojeniu (międzyfazowy) a raz na doprowadzeniu (fazowy)?
    To samo obciążenie silnika? Czy się zmieniło?
    Co ma silnik na tabliczce?
  • REKLAMA
  • #5 20450355
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 20450392
    krzychol66
    Poziom 25  
    Posty: 724
    Pomógł: 57
    Ocena: 125
    Upewnij się, że:
    1. silnik w obu przypadkach jest połączony w trójkąt.
    2. że mierzysz prąd w obu przypadkach na tej samej żyle.
    Zmierz napięcie na zaciskach silnika (międzyfazowe) przy zasilaniu z falownika. Czy na pewno jest 400V, a nie np. 230.
    Różnica wartości zmierzonych jest dziwnie blisko skojarzona z pierwiastkiem z 3...
  • #7 20450978
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 20450995
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3593
    Pomógł: 319
    Ocena: 467
    @pixelx
    Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie to w sterowaniu skalarnym u/f prąd powinien być porównywalny z prądem jaki silnik bierze przy zasilaniu bezpośrednim. Ciężko powiedzieć z czego to wynika.
    Bo jeśli zastanawiałbyś się dlaczego na wejściu falownika i na wyjściu są różne prądy to już inny temat.

    Przy sterowaniu wektorowym nie utrzymuje się charkterystyki U/f. Tam sterowanie jest trochę inne i bardziej skomplikowane. Chodzi o to, by mieć pełny moment w całym zakresie obrotów. Moment jest maksymalny gdy wektor prądu stojana jest prostopadły do wektora strumienia w wirniku. Reszta to cała matematyka w przemienniku m.in transformacja Clarka-Parka, obserwatory stanu, skomplikowany układ regulacji, który decyduje o składowych prądu.
  • #9 20451181
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 20451279
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3593
    Pomógł: 319
    Ocena: 467
    Pixelx napisał:
    Rozumiem czytałem trochę o tych transformacjach. A co w przypadku gdy jest otwarta pętla sprzężenia zwrotnego? Nie ma informacji o położeniu wirnika względem stojana. Skąd falownik to wie?


    Jeśli nie ma dostępu do pomiaru przez enkoder, resolwer itd. no to stosuje się właśnie to sterowanie w otwartej pętli ( sensorless vector control). Położenie wału estymuje się za pomocą obserwatora stanu na podstawie pomiaru napięć i prądów. Oczywiście dokładność sterowania jest mniejsza ale i tak wystarczająca dla większości aplikacji.

    Dodano po 9 [minuty]:

    Pixelx napisał:
    Przy takiej częstotliwości w U/f to wirnik zatrzymam ręką a w wektorowym nie da się a napięcie też poszło w dół. I jak się utrzymuje taki prąd bez odpowiedniego napięcia?


    Nie sugerowałbym się odczytem tych wartości z falownika podczas sterowania wektorowego. Bardziej zaawasowane falowniki maja możliwość podejrzenia składowych I_q, I_d prądu stojana.
  • #11 20451394
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #12 20451493
    kac2
    Poziom 15  
    Posty: 94
    Pomógł: 11
    Ocena: 12
    Silnik bez obciążenia pobiera dużą moc bierną indukcyjną, cos~0,5, składowa indukcyjna prądu może być większa od czynnej. Przy zasilaniu przez falownik mamy cos~1.
  • #13 20451518
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 20451883
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3593
    Pomógł: 319
    Ocena: 467
    kac2 napisał:
    Silnik bez obciążenia pobiera dużą moc bierną indukcyjną, cos~0,5, składowa indukcyjna prądu może być większa od czynnej. Przy zasilaniu przez falownik mamy cos~1.

    Cos f w przybliżeniu równy 1, wystąpi ale na wejściu falownika.
  • #15 20452924
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 20453031
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3593
    Pomógł: 319
    Ocena: 467
    Pixelx napisał:
    Id czyli prąd stojana będzie odpowiadał wartości strumienia magnesującego? A prąd Iq jak należy interpretować?
    A jak to jest z tymi prądami Id i Iq? Co który oznacza?


    Poczytaj o metodzie Field Oriented Control, wszystko jest opisane w internecie.
    W skrócie.
    Prąd Iq odpowiada za wytworzenie momentu, a prąd Id za magnesowanie wirnika. Jeśli kąt pomiędzy wektorami jest 90 stopni to moment jest maksymalny.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Pixelx napisał:
    Sprawdziłem cosfi silnika na biegu jałowym + falownik i nie jest bliski 1 też mnie to nie dziwi, gdyż nie ma tam APFC a zwykły mostek + kondensatory. Cos fi bliski 1 mają falowniki z przekształtnikami matrycowymi z tego co kojarzę.

    https://www.pumpsandsystems.com/reducing-power-factor-charges-medium-voltage-vfds
  • #17 21505749
    mcg1821
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Mam też problem z przemiennikiem fazowym. Zasilanie 1 dąży do wyjścia 3 fazy. Max silnik, jaki może być podłączony, to 5,5 kW 3 x 220 V w trójkącie. Silnik, który jest podłączony, to 4 kW od kompresora. Niestety w tym falowniku kondensatory mi się wydmuchały po 2 tygodniach. Moje pytanie, jak dobrać falownik do silnika?
  • #19 21506439
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12775
    Pomógł: 1159
    Ocena: 3404
    Pixelx napisał:
    Dlatego mnie to zastanawia jak to możliwe, że napięcie idzie w dół a prąd rośnie

    Jest to normalne zjawisko. Silnik asynchron można porównać do transformatora. Ponieważ f maleje a wraz z nią obroty to maleje też zawada. Założeniem falownika jest utrzymać stały moment na wale przy różnych prędkościach. Przy małych prędkościach (częstotliwości) maleje zawada (impedancja) a więc z automatu wzrasta prąd.

Podsumowanie tematu

✨ Porównano pobór prądu silnika 7,5 kW połączonego w trójkąt przy zasilaniu bezpośrednim 3x400 V (prąd ok. 11 A) oraz przez falownik 15 kW VFD150CP43B-21 z regulacją U/f (prąd ok. 7 A) na biegu jałowym. Pomiar prądu wykonano miernikiem cęgowym true RMS na tych samych fazach i wyprowadzeniach silnika. Zmiana częstotliwości nośnej falownika (2 kHz vs 8 kHz) nie wpłynęła na wartość prądu. Dyskutowano o możliwych przyczynach różnicy, m.in. o charakterystyce sterowania skalarnym U/f, które powinno dawać prąd zbliżony do bezpośredniego zasilania, oraz o bardziej złożonym sterowaniu wektorowym (sensorless vector control), gdzie prąd i moment są regulowane przez składowe prądu stojana Iq (moment) i Id (magnesowanie). Wskazano, że przy zasilaniu falownikiem cosφ na wejściu jest bliski 1, natomiast na wyjściu silnika występuje przesunięcie fazowe i moc bierna indukcyjna. Omówiono także estymację położenia wirnika w sterowaniu bez enkodera za pomocą obserwatorów stanu. Zwrócono uwagę, że przy małych prędkościach (częstotliwościach) maleje impedancja silnika, co powoduje wzrost prądu przy utrzymaniu momentu. Podsumowując, różnice w prądzie wynikają z charakterystyki sterowania falownikiem, właściwości silnika oraz sposobu pomiaru i interpretacji wartości prądu i napięcia w układzie.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA