Pacjent to 10 letni Termet Minimax Elegace Turbo GCO-DP-21-03.
Na CO pracuje jak należy, na CWU powiedzmy ,że raz na 20 odkreceń wody stuki, gotowanie, E04 i E02 Reset. Reset i po tym odpala już ladnie.
Nowe: elektrody, czujniki NTC, wymiennik płytowy.
Wymiennik spaliny woda czysty i drożny, zawór trójdrożny pracuje(silownik przełącza).
Czy kondensator pompy ma znaczenie w przypadku pracy na CWU? Problem pojawia się sporadycznie i to jest zagadkowe.
Pozdrawiam