Ochrona przed przeciążeniem sieci - przekaźnik napięciowy w obwodzie grzałek

Orion79 20 Mar 2023 22:11 441 6
REKLAMA
  • #1 20500398
    Orion79
    Poziom 3  
    Posty: 4
    Cześć,
    chciałbym zamontować w lokalu zmywarkę gastronomiczną. Niestety sensowne urządzenia z drugiej ręki mają dużą moc grzałek. Gdyby zmywarka działała sama, to nie ma problemu. Mocy mam wystarczająco dużo. Jednak, gdyby pracowała razem z piecem konwekcyjno-parowym to mocy mam za mało. Zwiększenie jej może być już niemożliwe. Zmywarka to jedyne urządzenie, w którym odłączenie grzałek na krótki czas nie powinno przeszkadzać w pracy reszty załogi. Co najwyżej trzeba będzie dłużej czekać aż temperatura wody w bojlerze osiągnie wystarczający poziom lub wyskoczy błąd.

    Zastosowanie przekaźnika priorytetowego nie wchodzi w grę, gdyż elektronika zmywarki powinna mieć cały czas zasilanie. Pomyślałem o zastosowaniu trzech przekaźników napięciowych na obwodzie grzałek po jednym na każdej fazie. Jeżeli przekaźnik wykryłby zbyt niskie napięcie zasilania ustawione doświadczalnie, gdy pracuje piec konwekcyjno-parowy, to odłączałby daną fazę grzałki na ustawiony czas. Jakie widzicie wady/ryzyka takiego rozwiązania ? Który przekaźnik nadawałby się do tego najlepiej ?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 20500531
    Orion79
    Poziom 3  
    Posty: 4
    Piec ma 12 kW. Zmywarka ma 9,5kW. Do tego są inne mniej obciążające urządzenia: frytkownica 3kW, ekspres do kawy 3kW, bojler 1,5kW, 4 lodówki, chłodnia, oświetlenie. Moc przyłączeniowa 20kW. Zużycie energii ok. 3MWh/m-c, co daje 100kWh/dzień. Także zapas jest, ale szczytowo wszystko razem może nie dać rady.
  • #4 20500606
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3180
    Pomógł: 454
    Ocena: 836
    Napięcie w sieci się waha, taki układ się nie sprawdzi, lepiej monitorować prądy na zasilaniu i odłączać grzałkę danej fazy gdy prąd w niej zaczyna przewyższać nominalny prąd zabezpieczenia nadprądowego całości instalacji.
  • REKLAMA
  • #5 20500637
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1467
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    Przekaźniki priorytetowe na każdej fazie (obwody: lokal bez zmywarki) z stycznikami do grzałek.
  • REKLAMA
  • #7 20501381
    ssllaawweekk
    Poziom 20  
    Posty: 393
    Pomógł: 30
    Ocena: 87
    Korzystam w firmie z monitora parametrów sieci DirisA40 Socomec. W takim urządzeniu można przy przekroczeniu zadanej mocy czynnej wystawić alarm na 1 wyjściu. Nie korzystam z tej funkcji więc nie podam dokładnego opisu.

    Dodano po 4 [godziny] 28 [minuty]:

    Sprawdź jeszcze jak zachowa się sterownik tej zmywarki gdy zrobisz przerwę w obwodzie grzałki. W bardziej zaawansowanych urządzeniach pojawi się alarm. Tak samo zbyt długie grzanie wody też może powodować aktywację alarmu.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje zainstalować zmywarkę gastronomiczną o mocy 9,5 kW w lokalu, gdzie już działa piec konwekcyjno-parowy o mocy 12 kW. Istnieje obawa, że przy jednoczesnym działaniu obu urządzeń może zabraknąć mocy, ponieważ łączna moc przyłączeniowa wynosi 20 kW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie trzech przekaźników napięciowych, które odłączą grzałki w przypadku zbyt niskiego napięcia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują monitorowanie prądów zasilających oraz rozważają zastosowanie przekaźników priorytetowych. Wskazano również na możliwość wystąpienia alarmów w bardziej zaawansowanych urządzeniach w przypadku przerwy w obwodzie grzałki lub zbyt długiego grzania wody.