De Dietrich MCR II - Nieustanne działanie, tryb czuwania, sterowanie temperaturą, kod R

piomcr2 25 Mar 2023 06:16 2346 8
  • #1 20507240
    piomcr2
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Cześć,
    Mam piec De Dietrich MCR II, powinien być w trybie czuwania a chodzi cały czas. Nie wyłącza się. Mam sterownik na którym mam obniżone zadane temperatury 19.2/19.2 stopnia w dzień i w nocy. Temperatura w domu ok 20.6

    Po wciśnięciu na panelu pieca R pokazuje kolejno 2, za chwilę 4 a potem 8.

    Co może być przyczyną że pięć pracuje cały czas?
  • #2 20507432
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 589
    A problemów w temperaturą cieplej wody nie masz?
    Wciskając + możesz podejrzeć temp zasilania powrotu i cieplej wody. Sprawdz ile pokazuje temp cieplej wody.
  • #3 20507440
    piomcr2
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Na piecu tak:
    T1 -53
    T2-53
    T3 --
    T4--
    FL- 00
    nF-30
  • Pomocny post
    #4 20507442
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 589
    To jest jak rozumiem jednofunkcyjny z zasobnikiem? (Zbiornikiem na wodę)
  • #5 20507447
    piomcr2
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Na piecu tak:
    T1 -53
    T2-53
    T3 --
    T4--
    FL- 00
    nF-30

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>20507442

    Dwufunkcyjny bez zasobnika wody

    Dodano po 6 [minuty]:

    Dwufunkcyjny bez zasobnika wody
  • Pomocny post
    #6 20507720
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 589
    Jeżeli pokazuje status 4 to oznacza ze coś każe mu grzać wodę. Może awaria czujnika przepływu wody? Może coś go zalało i jest mokry? Znajduje się w hydrobloku po prawej stronie.
    Jeżeli kocioł usiłuje grzać wodę - a nie ma odbioru ciepła, wówczas woda bypassem przedostaje się na obieg co.
    Ewentualnie masz włączony tryb wstępnego podgrzewo wody, a zaciął się zawór 3drozny.

    Możesz spróbować wyjąc siłownik od zaworu 3droznego (czarny jest po prawej - przypięty spinką). Sprawdz czy tam tez nie jest mokro.
  • #7 20507793
    piomcr2
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Wiesz co, ta 4 pojawiła się tylko rano, najpierw 2 potem 4 a następnie 8.

    Potem pojawiła się jak uruchomiłem wodę w kranie

    A teraz non stop 8 i temperatura wejscia T1 jest niższa niż T2
  • Pomocny post
    #8 20507975
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 589
    2 to zapłon
    4 grzanie wody
    8 wybieg pompy po osiągnięciu temperatury.

    Sprawdziłeś czy nie jest mokro w miejscach o których pisałem?
  • #9 20596781
    piomcr2
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Cześć
    Nie zamykałem tematu bo i sprawa rozwiązała się na chwilę.
    Wymieniony naoęd, piec od kilku dni się nie chce wyłączyć, odłączyłem sterownik pokojowy, przełączyłem piec w tryb letni.
    Wodę grzeje ale cały czas pracuje, co chwilę słychać swist, jakby coś przepuszczało

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>20507720
    Sprawdzałem, niby nie jest

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z piecem De Dietrich MCR II, który nie przechodzi w tryb czuwania i działa non-stop, mimo ustawionej niskiej temperatury na sterowniku. Po naciśnięciu przycisku R na panelu pieca, wyświetlają się kody 2, 4 i 8, co sugeruje różne stany pracy. Użytkownik podejrzewa awarię czujnika przepływu wody lub zacięcie zaworu 3-drogowego. Po wymianie napędu problem częściowo ustąpił, ale piec nadal nie wyłącza się, a temperatura wejścia T1 jest niższa niż T2. Użytkownik sprawdził, czy nie ma wilgoci w krytycznych miejscach.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.