Przetwornica 2000/4000 w 24 v - Jaki bezpiecznik zastosować ( jak moc) , zamontowany 50A i się pali

jaroslawlacinik 12 Kwi 2023 14:42 852 4
REKLAMA
  • #1 20536188
    jaroslawlacinik
    Poziom 1  
    Witam, mam przetwornicę greencell 2000/4000w 24v, na przewodzie od Aku zamontowany bezpieczniki 50A, przy użyciu narzędzia 1300w bezpiecznik się pali. Można zastosować większy?. Z góry dziękuję za pomoc
  • REKLAMA
  • #2 20536215
    brofran
    Poziom 40  
    jaroslawlacinik napisał:
    bezpieczniki 50A, przy użyciu narzędzia 1300w bezpiecznik się pali

    Taka moc to 54A +sprawność przetwornicy. Dodatkowo każde narzędzie ( silnik ) podczas rozruchu pobiera znacznie większy prąd. Bezpiecznik musi być zatem większy.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 20536233
    stachu_l
    Poziom 37  
    speedy9 napisał:
    zestaw bezpieczników 40A...
    To trzeba rozkręcić i zobaczyć - w jednej, która się kiedyś spaliła (innej firmy ale podobna), znalazłem zestaw połączonych równolegle bezpieczników samochodowych - nie pamiętam ile ale chyba 5 sztuk po 30A albo 40A zamiast jednego 150/200A.

    Bezpiecznik na przewodzie powinien zabezpieczać także ten przewód więc zanim go zwiększysz to sprawdź przekrój przewodu czy wytrzyma takie natężenie prądu.
    Jak nie to wymień przewody od przetwornicy na grubsze bo inaczej może być pożar.
  • #5 20536249
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    stachu_l napisał:
    To trzeba rozkręcić i zobaczyć - w jednej która się kiedyś spaliła znalazłem zestaw połączonych równolegle bezpieczników samochodowych - nie pamiętam ile ale chyba 5 sztuk po 30A albo 40A zamiast jednego 150/200A.

    Może być. Coś w specyfikacji piszą o 3 bezpiecznikach.