Podłączenie kilku gniazd siłowych w budynku gospodarczym: instalacja od rozdzielnicy czy szeregowa?

zaku2_88 05 Maj 2023 16:11 735 13
REKLAMA
  • #1 20567778
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    Witam mam sytuacje gdzie muszę wykonać instalację elektryczną w budynku gospodarczym i tam będzie kilka gniazd siłowych i pytanie czy do każdego z gniaz muszę prowadzić z rozdzielnicy osobny przewód czy jak w przypadku instalacji 1 f mogę polecieć od gniazda do gniazda?
  • REKLAMA
  • #2 20567785
    kindlar
    Poziom 42  
    Posty: 7853
    Pomógł: 915
    Ocena: 1613
    Pytanie czy wszystkie jednocześnie będą używane i instalacja to wytrzyma. Jakie zabezpieczenie zamierzasz zastosować w takim przypadku?
  • #3 20567804
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    Teoretycznie nie będą używane ale jak to ma się w praktyce niewiadomo może być różnie. Dlatego właśnie jestem ciekaw czy nie lepiej zrobić osobne obwody z zabezpieczeniem B20. I myślałem dać przewód 4 mm2 do każdego gniazda. Lub zrobić to w ten sposób żeby zrobić Maxx 2 gniazda na obwodzie tylko czy łączenie w gnieździe siłowym kolejnego obwodu jest poprawne bo ma być instalacja bezpuszkowa.
  • REKLAMA
  • #4 20567848
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3521
    1. B20 ... do jakich gniazd?
    2. Łączenie przewodów bezpośrednio na zaciskach gniazd nie jest dobrym rozwiązaniem.
    3. Przewód 4 mm² może mieć problemy w upychaniu jego końcówek pod zaciski gniazd.
  • #5 20567884
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    Właśnie i pytanie się pojawia jak to poprawnie wykonać pod tynkowo? Czy w ogóle się da tak zrobić bez stosowania puszek. Gniazda 32 A lub 16 A wiadomo że pod te pierwsze musi być inne zabezpieczenie
  • #6 20567940
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    I zabezpieczenie każdego gniazda osobno? Bezpiecznikiem nadpradowym a wcześniej RCD. Pytam bo zawsze robiło się instalacje 1f opcjonalnie gniazdo 3 f w domu ale jedno. Dlatego chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie montażu wielu gniazd siłowych.
  • REKLAMA
  • #8 20568400
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    Dwa gniazda to nie problem pytanie jak w przypadku 6
  • REKLAMA
  • #9 20568402
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1562
    Pomógł: 254
    Ocena: 532
    Jeżeli w budynku gospodarczym zainstalujesz rozdzielnicę, to z niej możesz wyprowadzić dowolną ilość gniazd siłowych, ale każde z nich osobno zabezpieczone w tejże rozdzielnicy. Ograniczeniem będzie zabezpieczenie poprzedzające tę rozdzielnicę.
  • #10 20568410
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    To będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. A propos zasilania tego budynku. Bo wiadome przyłącze z licznikiem będę miał tylko jedno i do domu będzie kabel 16 mm2 i ten budynek gospodarczy gdzie będzie najlepiej podpiąć, pod RG domu tylko że tam już nie mam miejsca na jakikolwiek bezpiecznik.
  • #11 20568422
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1562
    Pomógł: 254
    Ocena: 532
    Brak miejsca na zabezpieczenie w RG komplikuje trochę sprawę, bo wtedy zgodnie z tzw. sztuką musiałbyś się wpiąć na zaciski wejściowe tej rozdzielnicy kablem do budynku gospodarczego, ale zachowując przekrój WLZ, czyli 16 mm2 w miedzi lub tańszym kablem aluminiowym 25 mm2. Wówczas zebezpieczeniem rozdzielnicy w budynku gospodarczym będzie przedlicznikowe. Oczywiście należy uwzględnić dopuszczalne spadki napięcia oraz IPZ.
  • #12 20568426
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    Czyli w tej sytuacji jakie sugerujesz rozwiązanie tego problemu ? Najlepiej pewnie byłoby wpiąć się w RG po rozłączniku izolacyjnym w blok rozdzielczy (jest zastosowany) dalej bezpiecznik 3 F B 25 i dopiero z tego miejsca iść na budynek gospodarcz
  • #13 20568432
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1562
    Pomógł: 254
    Ocena: 532
    Cytat:
    Najlepiej pewnie byłoby wpiąć się w RG po rozłączniku izolacyjnym w blok rozdzielczy (jest zastosowany) dalej bezpiecznik 3 F

    Tak byłoby najlepiej.
    Napisałeś, że nie masz miejsca w RG na dodatkowe zabezpieczenia, ale skoro piszesz o 3f B25, to jednak jest miejsce, ale wartość zabezpieczenia należy dobrać do przekroju przewodów oraz w stosunku do zabezpieczenia poprzedzającego, a w tym przypadku przedlicznikowego i charakterystyka B dla zasilania budynku gospodarczego może być nieodpowiednia, raczej C. Jeżeli możesz zabezpieczyć w RG kabel do budynku gospodarczego, to możesz zmniejszyć jego przekrój o ile odległość nie będzie duża do np 6 mm2. Na forum trudno cokolwiek więcej doradzić.
  • #14 20568436
    zaku2_88
    Poziom 9  
    Posty: 59
    Ocena: 6
    Odległość około 30 metrów jest myślałem dać przewód 10 mm2. Jednak miejsce się nie znajdzie chyba że zrobię dodatkowa rozdzielnie i tam wrzucę to zabezpieczenie wszystko przez to że budynku miało nie być a jednak jest i trzeba to jakoś obejsc

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię instalacji gniazd siłowych w budynku gospodarczym. Użytkownik zastanawia się, czy prowadzić osobne przewody z rozdzielnicy do każdego gniazda, czy zastosować połączenie szeregowe. W odpowiedziach podkreślono, że każde gniazdo powinno być osobno zabezpieczone, a przewody 4 mm² mogą być problematyczne w montażu. Zasugerowano, aby w przypadku większej liczby gniazd (np. 6) rozważyć instalację rozdzielnicy w budynku gospodarczym. Wskazano również na konieczność uwzględnienia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak B20 lub C, oraz na znaczenie przekroju przewodów w zależności od odległości i obciążenia. Użytkownik rozważa również podłączenie budynku gospodarczego do istniejącej rozdzielnicy w domu, co wiąże się z ograniczeniami przestrzennymi na dodatkowe zabezpieczenia.