Skrętka w pobliżu przewodów elektrycznych od mikrofalowników

quaoar 03 Lip 2023 12:56 558 7
REKLAMA
  • #1 20640153
    quaoar
    Poziom 8  
    Posty: 47
    Ocena: 3
    Witam,
    Mam pytanie odnośnie skrętki która idzie ok 9 metrów z przewodami elektrycznymi od falowników 3x1,5kwh czyli max 4,5kwh a łączna długość przewodu to 60m (kat6 ekranowany zewnętrzny).
    Czasami się rozłącza sieć na niektórych portach przełącznika po jednej ze stron - czy to może być rezultat prowadzenia tych przewodów wspólnie w kominie wentylacyjnym? komin ma średnicę 14x14 więc kable nie zawsze są blisko.
    Ekran nie jest jeszcze uziemiony ale pytanie czy po uziemieniu jest szansa na poprawne działanie czy szukać innej drogi dla skrętki?
  • REKLAMA
  • #2 20640224
    patryk117pat
    Poziom 12  
    Posty: 46
    Pomógł: 4
    Ocena: 10
    Może to tym być spowodowa dlatego najle uziemic
  • REKLAMA
  • #3 20640385
    JarekPrzybyl
    Poziom 15  
    Posty: 422
    Pomógł: 3
    Ocena: 216
    Szczerze mówiąc losowe rozłączanie wygląda mi bardziej na problem z fizycznym połączeniem, niż na wpływ zakłóceń, ale możesz spróbować uziemić, koniecznie tylko z jednej strony.
  • REKLAMA
  • #4 20640744
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    JarekPrzybyl napisał:
    koniecznie tylko z jednej strony.

    Dlaczego tylko z jednej strony?
    Skoro chcemy mieć ochronę przed zakłóceniami to obowiązkowo z dwóch stron. Nie uziemiony ekran działa jak antena i zbiera zakłócenia z otoczenia.
  • #5 20640927
    JarekPrzybyl
    Poziom 15  
    Posty: 422
    Pomógł: 3
    Ocena: 216
    Shadowix napisał:
    Skoro chcemy mieć ochronę przed zakłóceniami to obowiązkowo z dwóch stron. Nie uziemiony ekran działa jak antena i zbiera zakłócenia z otoczenia.


    NIE! Poczytaj o zasadach ekranowania. Ekran będzie przecież uziemiony, więc żadnego efektu anteny nie będzie. A ma być uziemiony tylko z jednej strony, bo jak uziemisz go z dwóch stron, to przy najbliższej burzy dowiesz się, jak działa indukcja elektryczna i co potrafi wyindukować w zamkniętej pętli o wielometrowej średnicy. O tym, że nawet nie w czasie burzy, a przy normalnej eksploatacji prądy wyrównawcze płynące między różnymi punktami uziemienia też potrafią narozrabiać nie wspominając.
  • REKLAMA
  • #6 20641256
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Od wyrównywanie potencjałów są są połączenia wyrównawcze. Nie ekran kabla. W każdej publikacji odnośnie sieci oraz urządzeń masz zapis, że urządzenia muszą być objęte wspólną szyną wyrównawczą. Nie wszędzie jest to możliwe wspólna szyna, ale mamy też połączenia szyn wyrównawczych. Wszelkie zjawiska indukcji, uszkodzeń, przepalania ekranu są to objawy ich braku. W poprawnie zaprojektowanej i wykonanej sieci nie ma prawa nic się uszkodzić. Skutkiem ich braku to różne potencjały na końcach kabla. Co z tego że przeważnie porty RJ mają transformatory, kiedy między żyłami, a ekranem mamy napięcie kilkudziesięciu woltów? Właśnie poprzez brak połączeń wyrównawczych. Uziemienie z jednej strony nie zawsze powoduje redukcję zakłóceń do akceptowalnego poziomu. Projektuję sieci w przemyśle, gdzie komunikacja musi być niezawodna przy akompaniamencie czasami setek falowników... Jedno odsłonięte miejsce potrafi narobić problemów.
  • #7 20641272
    JarekPrzybyl
    Poziom 15  
    Posty: 422
    Pomógł: 3
    Ocena: 216
    Oczywiście, że od wyrównywania potencjałów są połączenia wyrównawcze, nie ekran. Sęk w tym, że to Ty właśnie chcesz wyrównywac potencjały między dwoma lokalizacjami poprzez ekran, uziemiając go z obu stron.
    Ekranowane przewody uziemiamy tylko z jednej strony, druga strona wcale albo przez odgromik, pracuję w telekomunikacji i te zasady od zawsze są dla mnie święte, a opłakane skutki uziemiania z obu stron na różnych lokalizacjach przerabiałem nieraz w praktyce.

    https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/technika-podlaczania/poradnik-ekranowania
    (PDF do ściągnięcia, komiks można pominąć [choć fajny], poradnik zaczyna się od strony 27)
  • #8 20641288
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    JarekPrzybyl napisał:
    Ty właśnie chcesz wyrównywac potencjały między dwoma lokalizacjami poprzez ekran

    Nie. Ekran połączony z dwóch stron ma za zadanie porządnie ekranować przed zakłóceniami. Prąd płynie tam gdzie ma najłatwiej i popłynie zazwyczaj słusznymi przekrojami połączeń wyrównawczych, a nie cieniutkim drucikiem skrętki. Połączenia wyrównawcze w obrębie jednego budynku, czy w bliskim sąsiedztwie to nie problem.
    Mam ten poradnik. Znam zasady panujące w przemyśle oraz data center. Jeśli lokalizację nie są połączone połączeniami wyrównawczymi to, albo kabel UTP l, albo światłowód. Ten drugi najbezpieczniej, wcale nie najdrożej.
    Odgromnik już zapomniana nazwa i jest to technicznie iskiernik. A te służa do innych celów. Ze względu na znaczne odległości pomiędzy lokalizacjami, mogą wystąpić różne potencjały na końcach kabla to filtr RC z jednej strony ekranu. Ale przy znacznych odległościach nikt bednarek z kablami nie układa. Opowiedz więcej co jak łączycie w telekomunikacji, chętnie posłucham. Nadal kable wiązkowane czy modernizację na światło?
    Ostatecznie można podłączyć ekran z jednej strony, ale jest to moim zdaniem półśrodek.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące problemów z rozłączaniem sieci w skrętce (kat6 ekranowanej) prowadzonej w pobliżu przewodów elektrycznych od falowników 3x1,5 kWh. Wskazano, że ekran nie jest uziemiony, co może wpływać na zakłócenia. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z fizycznym połączeniem, a nie tylko z zakłóceniami elektromagnetycznymi. Istnieje kontrowersja dotycząca uziemienia ekranu: niektórzy eksperci zalecają uziemienie tylko z jednej strony, aby uniknąć problemów z indukcją elektryczną, podczas gdy inni podkreślają znaczenie połączeń wyrównawczych dla stabilności sieci. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiednich zasad ekranowania i wyrównywania potencjałów w instalacjach przemysłowych.